上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
0 g! C3 R$ U# g# p) W      
3 z7 m6 q  R& H5 Q$ e$ Z1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 o0 O6 `9 ^" z! c5 ^         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。7 E; _3 ~2 i9 ]* }* y( G# u6 X2 J
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% B+ C3 h5 J" S* _5 ^) C7 H8 g/ t
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:/ I+ b5 N8 V4 e8 H% G& ^
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。: A/ O( G, m* ?4 O0 i( A) Y' |& m
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
1 z( c7 j! k$ o4 C% X( f: V8 k; v; z4 T有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根1 V, G( q$ k: P5 \" e) E8 B
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。( n' d) {4 W) j1 U1 |* j
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,# k0 I6 k" R5 W5 B% `
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable4 j) z* I  V' R' ]6 h1 {  r% g
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable1 B# T$ N7 a- q. z
5、会用radio, D0 w  c" i$ b& B9 H" A
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后. E/ l* e2 l! [6 y  D
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
6 U2 @6 ~6 D) L9 l( Y干过几次多注意就都知道了。2 D* r* e& h: J* Y

, y' ]: H% \$ J+ _* `0 u) ^4 G, L% U. o[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]