这个问题很难答的全面。我补充几点:! x. _. n# b+ O- v! l6 Z
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。$ F- y! Q- }8 Z S
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
, R: P. d- X; Y* R( |+ r }( O; o有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
0 a, B! k0 C& G5 Q5 S3 m要会看cable schedule,drawing。会查tray号。5 U& F0 U) S L- S% t8 f
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,) l' y; S A$ p. h3 U4 d/ I
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable4 L- ~9 {+ V ]- B3 e
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable# Z y' d2 K& f, Z- X
5、会用radio8 S: }4 K# ], S4 S6 |0 m6 }
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
. u0 d# \( j* ]6 r' d8 e$ s1 D, n5 ^7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。% \0 ?# K u3 O( z/ f1 \7 d
干过几次多注意就都知道了。 J+ b4 {# q: \: }3 Q& u& A