老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。1 ^2 H' G2 I: f/ y, T$ I
       3 Z' L! p, c0 v, p* O* m
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好4 f$ R$ K3 }4 \; e) F3 E( G/ T
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# j: l* O; ?2 s5 ?3 ]
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。) l' c0 L4 T) W
容易搞错。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:6 g8 ]( I6 S8 Q1 ~" k6 R( F3 ~; i
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
' S; f; U6 X8 ^6 h1 treel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
1 e& x6 M) Q7 |& U0 H有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根7 N* j& p4 u: h, S. U: j, c
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
3 I' |) s3 B$ d  m- J+ u2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,& w% n; A' e6 c# U- U9 f2 t
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable4 U0 i. z" M; ^
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable; K( x# V; a% V) ?4 P
5、会用radio* j+ T  c" E) u
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
( j1 e/ `+ ]2 x5 a+ U7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
  [/ l9 i7 c$ Z0 Y, U% M6 p干过几次多注意就都知道了。) q+ s! Y' d# O8 i
+ x; m+ u/ P- H& A5 R: Y. p7 m
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]