 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:5 N0 B J6 C4 X! \6 n, e0 r
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。! m3 N4 r# H0 W! c
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
' R! b3 v# t% F G' i有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
2 {: U" D$ d/ @: h O要会看cable schedule,drawing。会查tray号。) ?3 `6 V ^9 z' k
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,6 y! m$ F O* s) W/ N y
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* Y% v6 H5 Q6 l3 Y+ N4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable/ Y! a8 c, d2 ?7 V$ i: [/ w; R
5、会用radio0 @0 p2 J" E: G5 n
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
5 S2 u, q3 j% K3 v/ {1 u7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
; K, q0 v0 V( w4 E3 f3 F& b6 h干过几次多注意就都知道了。
" e2 q, `- z, J$ }
% `; W3 i7 o) n4 {[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|