 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加. C9 p) v3 A! y/ {
4 P, `* b8 M5 Z& `
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么: ]# S# V9 S' I5 k. S+ g, m( y* _ A! {
\' s$ L% f. K& v( ~答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
# l; g3 X5 f. H. h5 _
8 M+ f9 G0 l# U5 `4 a* v/ L你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 t( s/ H& l0 t+ c4 t# z4 e0 J8 p
9 Z" h& o$ j% A4 Y1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
" l$ _% k% |8 w! F2 V2 m 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。6 ~& J# ~6 E% A4 v; b
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。2 k8 R2 M: c5 e( d% H' j; P
$ T. w2 I$ Q* ]/ j L0 K
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
5 f$ g. I; C q( `) i容易搞错。
% t5 s- m7 J) r- z+ u: P
9 Z9 o8 s: q( s这个问题很难答的全面。我补充几点:
6 H. }/ C2 }1 Z8 o$ D4 q" t d1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
/ D8 Y7 ~5 S/ Areel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
9 @- U/ l- a. X9 L4 p有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 d9 S* B5 z6 |$ P5 ^; @要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
1 f% i0 b6 ^, i! ? g5 j7 P7 J2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物," @& ~) M6 @1 P) g9 s+ \! o( i Z" j" X
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable/ M& B' t) C- P; f( [
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 I c/ v/ g) r' N; `4 d; q5、会用radio
, m! i# i: l. a6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后8 J5 v' b7 l- R
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
; k2 B1 e! q3 K% K* F干过几次多注意就都知道了。 |
|