现将有关内容汇总:欢迎追加
+ A! e _! {5 ?$ t
/ i6 ~% q7 {% k" Q第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
; L1 o, n) L1 p9 T% Y+ f
4 H- A+ x' a u4 ^8 N o答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
0 m2 O$ A: C) d6 U3 v' q/ G S* z. I& k: T7 @5 V! s
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
2 J& a5 y1 f8 e( E' R! s9 T$ U/ U
/ f3 V' S; i+ J+ f, E/ w+ T
8 z1 p3 L% T r. n1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
) h7 I" ^0 A P$ p* J" A 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ b" F/ m* F8 l
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
, i9 K q/ ?' b% w: e7 h, b! B( e$ H; ]# E: j4 d/ ~$ g! R7 S
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
; L% Y8 ~; Y$ X( Q* Y容易搞错。6 I. V# R% D, V5 i
|3 \; W* x7 `
这个问题很难答的全面。我补充几点:' W, }* v0 t* s8 E8 D
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。- ~/ P1 X& ~" l8 N% N* h
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
; S3 ^$ k+ C+ b) I! P有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根* `0 m1 y) B! f5 {
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。1 F8 q3 z( X% |- n
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
: V1 T8 }9 A/ s/ h) Y2 o% G' G, }) s3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
" g& h% S1 ]4 I# t& A% E7 f% N4 H4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable) ]! ^/ Q) Z s- O9 u' R
5、会用radio
5 P- b8 S$ u5 x4 h# `6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后/ l1 A) ^: C0 c" m& P
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。/ E+ m+ x% k7 P6 e+ a" E+ k
干过几次多注意就都知道了。 |
|