现将有关内容汇总:欢迎追加4 M) d ~$ e T P
1 _& y% g& R! d9 H, d6 ]第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么( v( X5 C; @6 q# a2 c/ K0 H
1 w0 p Q3 d2 T/ Y: ^3 t
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
) k% O: p3 X! D8 O/ p( \
' d! F' v& G. L( k4 f& s你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来9 e4 }' n, M- z* N! e3 {; l/ O
5 J: c5 k+ r7 i/ y3 N; {
5 v0 K1 i* V- _ |, i# R1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好8 H2 ~+ k( _( w& _' J) h) Q1 F
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
! q0 C8 |) m# U8 v 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。& @+ L0 l3 |$ n4 P
$ T# J) w% n j( i! v3 i要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
6 a% d& n! l8 T* f容易搞错。, Y2 w" ]5 v a! s- Q9 ^& M0 L
( i$ e8 s& ]' a* k5 Z: t这个问题很难答的全面。我补充几点:$ j& i3 J9 I' [/ {5 r
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。% J+ E+ t2 b8 K& }. e- v, I
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。. N1 n) I9 q+ X$ }4 c2 U! `
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
: i: X- {# p. e4 J7 x+ M要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
' K* [" g7 T0 W% H: ?9 [4 H. L2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,8 ?0 Y8 h, M2 j; E0 T5 k
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable& L. K( F8 ? }
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable, Z6 _" d- m( v" M7 F
5、会用radio2 ~. e9 c/ W/ N9 F$ B2 l
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
I, w' _5 C4 `. e. i& \- f4 F7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。5 [% x# } j8 _8 M) |/ N
干过几次多注意就都知道了。 |
|