现将有关内容汇总:欢迎追加
, h3 k J8 i0 J% c5 b3 w
6 }+ z- Y2 E/ T/ n! M第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
0 h! }. Z1 c( T7 A5 a- F* Q8 S$ z: q9 j' T
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.' I5 M- s. `/ E$ p
& @% a! [; m6 h1 Z2 h% ^你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来3 p& }+ @2 M) e
2 z: {* N0 ~9 ?1 O- E& X$ Q3 f- P* u: O" N* q
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
5 E% c# @- @0 P P7 L( N 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
5 N, Q, D) W4 z6 }1 g5 |- J 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
! t s( a% Z; @( J% l n4 }; }! b3 V, h7 U Y5 e2 y S" C8 o; m
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。# @0 N: H6 n) W/ E: g
容易搞错。
R a/ B2 P4 x r5 s
# c+ m" o% o/ ]* z' r2 G& j, m% _这个问题很难答的全面。我补充几点:
8 X9 [9 x' H6 {4 b) D* V; b1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! i! \( R5 a/ ~& M Xreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
4 w; N; _" A8 O有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
$ p0 O w1 U( Q; h; b要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
+ ^. _7 }! w$ @8 |, h* e/ J2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,; b, i& k. G$ G! ^2 Y3 Y
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable1 k" [) u! N+ ^9 h# g
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
, N2 X6 n8 J& t4 d5 e( x4 v0 b5、会用radio8 T/ R2 ^8 V2 ?: e
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
: I9 u- w& n0 U/ \3 q$ [7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。0 U2 L7 v* @( e! T. \: F0 p6 B
干过几次多注意就都知道了。 |
|