现将有关内容汇总:欢迎追加) D: B' T- Y! ^
: u+ C& c0 z- r1 l9 q
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
8 F+ c# h9 S: J# x2 g" }# v7 v5 i7 C% d" Z, G% j/ p1 x- \' X; {
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.6 M7 y' c7 D" i9 O) D8 i! [. B
7 y! s6 l% v, p ?! x( h7 q你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
o4 Y+ q! T* x" Y p1 B" l0 |- k7 W t$ s
) N" k2 U" M" ?! j1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* ^* z1 z3 h1 j" q" z% J 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
& w# \5 j) m0 v/ H; f" B2 E1 ~ y 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
3 S7 q: j; [+ @7 Y! h! n1 l9 x- e' h) c. |/ r0 r3 u
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。; M7 S. J" e" Q: ?0 U, j* G0 V( G
容易搞错。: r7 H( f; a$ p* `0 J( F. A# N
4 }) D# C4 V `) o' f
这个问题很难答的全面。我补充几点:$ y0 x/ x+ M+ T1 u
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。7 \5 t$ M5 q3 w8 c7 C8 l
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
& v# o5 j6 |9 p8 H6 ?: ^! ]6 @有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
4 |2 l& F/ U; o" m" d, d# O- r要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
$ ` G ^+ Y4 _8 K' k) o2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
4 E6 u+ M. m; ]$ ?3 A3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable$ D0 N! g: C1 c: q( Y% f: [
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable' N6 v# v3 O; A8 T5 R
5、会用radio
- x) ~. A, j* V! k4 z3 @6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% ]4 u9 |% t$ k) Q+ i7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
% T/ [* N9 c3 ] g5 x2 y8 u干过几次多注意就都知道了。 |
|