现将有关内容汇总:欢迎追加7 K3 R, r v* g' R! a. O9 [) {
, l2 h) Q8 c8 H. [3 `4 }: M! a$ z
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么5 y+ V; I" U) Y2 k
. Q1 P3 V( E; M( [8 S$ ~答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.' W4 ^. C1 f7 Y7 ?4 M
5 h7 r) |7 b- a9 k6 b- x( \( J# t" R0 @5 Z
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
% H! x- o- Y/ t, h8 ~7 s8 \ w: I3 B: H& s0 m- T1 O
. x3 X% Z' D, w6 {8 ~7 }( G
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
9 U/ D( H, g$ P- S 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。. P& w- m6 o8 h# j, n; N
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。4 C/ L: U8 w' _) U
2 M* A9 ^) F0 A$ g$ W2 t9 ^要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。! _! |9 p1 `. a; z+ Z- e5 M! [$ N9 z
容易搞错。
2 p c- |8 S" I: i3 W
- }$ E: H# @8 \- L5 a这个问题很难答的全面。我补充几点:
; s$ ~, D1 o7 E4 s1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
: `( h4 i* i# [1 l/ dreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
. L, E- z$ y; ]2 J2 n" t+ M有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
* i+ i8 O: d h8 H+ k1 M6 C要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 c$ c' y7 I) Z3 @- C2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
1 H# q! m) z7 O3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
- ^0 V! \ a' @+ b4 T& Y4 V0 z4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
8 k! X" @0 m% F" N5、会用radio
5 h# O# w7 v6 |5 ]' n% D% A6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
) v! F0 S& r( i3 G( T7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
. p5 S4 `$ u M0 s干过几次多注意就都知道了。 |
|