现将有关内容汇总:欢迎追加* Q, q! `+ j$ L E
' ]9 i/ P# J* t1 v8 X# |6 H第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
5 h# b5 k3 C0 {! {- e" D4 A! }
) F$ f- `. D4 r/ H& y4 O& T h答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.5 n9 ?- s1 w; [- Y6 ~
. d0 q, A# A% Q U: I( E, A0 E# B你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来/ Y0 v9 x0 |4 D5 q2 F
) D6 F4 G# y% E5 L5 Y! S3 C. X9 N7 X1 n. T+ b6 m/ g! Y7 z9 N
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
6 ? q+ ?# z( |/ Y! K 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
: E2 H8 `% ~! ]1 r- u1 g 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。! o' K1 `$ L" A% ] e5 y
{+ l8 c" r+ ^. G1 g要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
7 A1 z- Y4 ?+ e: N1 z& G2 v+ u容易搞错。' i$ g( A; ~" }0 ?8 F. i
2 | L- H# T2 t5 B
这个问题很难答的全面。我补充几点:
! f) \' w/ |# j( j1 F1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。' s6 W. e1 F# j% Y" P
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。( @8 h- W$ j5 F7 ]# e5 j
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 b' D+ T+ B$ e* i要会看cable schedule,drawing。会查tray号。1 N4 o4 m2 y3 g7 V l0 ~$ ?
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,2 A: a- I2 l4 @5 G* |4 x# F, O
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* x- M9 I% N {7 W. ]% D& j4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable% J5 N# p' d: P) ]- e- J" M" G
5、会用radio
5 Z1 o* p% x# M) R6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
! r6 n9 x6 H) ?, v# v" [( g; e7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。7 T) [) V' [9 Z* @
干过几次多注意就都知道了。 |
|