1.屏蔽接地
* m) O$ p5 Q8 T/ e7 D1 ^9 b5 T: I& j+ V
问:我听说的关于增强五类屏蔽综合综合布线的接地的说法有些矛盾,到底应该是单端接地还是双端接地呢?这两种方式符不符合标准的规定呢?
8 [! L4 Y' @1 [5 x: q2 S
1 T8 C* }: b9 g6 G+ {1 G% V 答:TIA/EIA/IS-729“100欧姆屏蔽双绞线布线”和TIA/EIA-568-B.1“商用建筑电信布线标准,第一部分:通用要求”中均指出屏蔽线缆的屏蔽层
8 T( b* m2 I0 G7 U5 P1 y' d$ T% N: A* y" E6 U7 c2 O/ L1 t
应该接到电信间的接地总线排上,这样可以消除感应电压对其他电信回路的干扰。
, I: B% |8 g4 m, n! f& ?; r- j: [! T- W% b
在工作区的接地是通过所连接的终端设备来实现的(必须使用屏蔽跳线)。很重要的一点是在屏蔽层和电气插座地线之间的电压不能够超过1.0 Vrms。+ X3 }: b5 W: ?; _3 }' X0 U
1 C. Y& X& \2 ?3 t1 z2 f+ l5 h
2.线对双绞vs串扰
" O; w6 ^* p/ @( `) e' v
' b1 F n, E. ?* E5 _4 G 问:为综合布线双绞线缆中的双绞设计可以补偿串扰影响?; m4 f. M6 J& F
: a& R( X# t, O: D 答:首先解释一下平衡线缆的定义:一条线缆有两条同样的导线,上面运行的电压对地极性相反、大小相等,通过相互绞合在一起,以保证在一定
, A: I: `) U% d! Z2 y, l6 H% A% Y3 S T* `( V% c, A0 }4 z" v1 S
距离上维持平衡。5 ^; ~+ L5 t/ F4 z6 N& `" G
5 ~: @; [. b/ e% t; A 再看看串扰的定义:在一个通信电路中不期望接收到的、来自另一通信电路的电磁信号。; M' U; T; K v( Q
) d: A! }- q5 s! \3 y
使两条导线之间的距离最小化的方法是将它们绞合在一起,这样有助于补偿它们接收到的外部干扰。平衡线缆的本性意味着双绞线对中的两条导线是同一样的长度和尺寸。它们之间越一致、靠在一起越紧密,就越容易抵御外部线对对它们产生的干扰。
1 N+ S) ^( N" g0 v
( h3 Q7 }8 N2 [" x& l# q& S 3.光纤连接头趣谈
" f& W# V& {& r% N6 U' n
7 y+ J: t: \& O# }7 P: F8 L ST、SC等光纤连接头的术语并没有什么太多的含义。ST指“straight tip”(直入旋转式),SC意思是“subscriber connector”(用户连接头)。MT-RJ意思是“mechanical transfer-registered jack”(经鉴定的机械传送式插座),LC类型的连接头还没有与此有关联的说法。这些光纤连接头是现在用于局域网(LANs)的主要类型。在市场上你可能还会看到许多FC连接头仍被使用(FC即Fiber Connector光纤连接头),采用带有角度的金属套圈以消除或减少后反射。
4 ^9 Z% p% i) [1 x% Y7 \+ u
7 Z. g0 H$ V+ W以上提及的综合布线光线头都有单模和多模类型,但MT-RJ目前还是例外,只能提供多模连接头。FC头几乎全部都是单模,但也有多模类型。目前的ANSI/TIA/EIA-568B标准文件中仍建议使用双工SC(568SC)连接头,但是已确认可以使用新型的小型光纤连接头SFF(Small Form Factor),只要他们符合相应的TIA FOCIS文件的要求。例如568SC连接头和适配器要满足 ANSI/TIA/EIA-604-3的规定,其中单模连接头的规定指定为FOCIS 3P- k4 e" ~6 w0 H r3 V2 T% k5 U