我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。/ D B7 F1 p8 B& Q! T6 S( q
电气常识:
% Z% h( {/ N. A) K* H低压供电规定电压:单相220V,三相380V
% f9 B/ ^7 W- h# \导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
+ c Q* g6 H5 R3 Z) U$ g8 a6 R照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m2 y* F! v# p, a2 m) D( z# q
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
+ y# J6 h, I# E9 t. q/ s# i直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表$ f4 h5 {, _! o5 ], s' n4 W7 p' ?
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
$ }7 X: q/ Y' J' Q+ v1 |保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施- k- C) ]- s3 o1 ?- w
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反, t" l2 l6 {! e4 _3 Z0 ~ p
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
; v, X/ F! I( V& V$ J交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
1 S: p) o4 \ y+ N中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
: O# q$ \ n6 I$ Q并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
1 W# s( e Q1 {( o6 t* K: x杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
/ a& }' i. U, S! E3 c' |触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
' `* V+ }- F$ T0 {/ g, p8 D; {6 ?绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
( n$ B1 U7 r2 j3 |4 F常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A$ `! u8 ?6 `$ m1 f
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV4 f9 K# ?* y/ {, N4 ~8 ] F
安全电压:36V: z/ R' r8 u1 _# G: k, S. ~8 C
压气站接点电阻:小于10欧姆
( f3 k- m* ? I; H保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|