0 \! I8 k4 i* H! W电气常识:
Y2 Z" b7 I/ y6 \8 A' c: p$ e: Q' w低压供电规定电压:单相220V,三相380V
0 F! p# ~4 T' b导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
! c# n, N0 v# ]照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
p$ Y! P! C: y- X& B" J电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
2 x) v' Q o) _. q直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
0 E2 m" C' P! k& ]. `高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压" ^* q/ I, q# N* G1 P" y3 Z2 z
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
% l. a9 }8 \9 J停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
& U% R; m1 G) T( O0 a# p; `$ S/ Y插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧$ R4 b8 \9 T: s% {' c! [6 _
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
. L P; S8 H6 a2 P中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
0 Z, j+ R, D" X) a并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
. M) r6 a) o6 |7 @% R# y杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
, q. ]: b! f6 F触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
: d5 v1 Q: e' ]: O6 Z* {绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式$ B- z: M$ \3 o& G i8 F
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A% C* a/ o- C O
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV$ t, \5 Y/ H2 B* s+ ?. M5 |' |
安全电压:36V
+ e* | F) b/ A, m3 v压气站接点电阻:小于10欧姆 W5 F2 L; S( l1 u% q" c J9 E2 h
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|