 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。7 N: l2 r5 E! d4 L0 Y
电气常识:
4 |, E4 y. X( H( ?低压供电规定电压:单相220V,三相380V
. w3 J/ w0 z5 I/ p导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间9 S3 v' H: u, F0 K+ |! {
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m/ M8 j, M, |! h4 m& e% K
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个! I) N- [/ \5 f1 W+ a
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
9 _7 c. Q8 J; q ^. _: G3 h高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
+ w; K! g3 P4 V1 ]7 o保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
; K0 I' B" c w$ t6 V2 e停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
% m0 t. f& K7 M) `* B& ?% }插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧9 ~( v9 v: z2 ?
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
: X9 n! q4 j& d中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护1 a2 O6 S0 }- _4 y2 M, i: o. I, u
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
0 I8 k0 _7 d K o* z) [杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
& Y, J& Z' q# x# I触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击5 I; i1 \1 f( j8 D$ A( |
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式8 J' `4 q4 T a
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
3 e7 k* n J, h- Q常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV8 U1 \% P5 z" s( X5 @
安全电压:36V
+ D* i9 r* c' h; a8 o压气站接点电阻:小于10欧姆
' B! G; ^& o$ \' P$ Q保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|