5 V. L! f, q3 Z( `- a3 s% y1 i+ ]& gWhen open a motor connection  box, 0 \0 `3 D2 w: C4 o7 ~6 _
Beside  three phase wires for the power,2 Z) Y5 [9 |$ z
We have another two wires marked as P1 and P29 o, w8 |5 D, K. e7 S" i* D
What is that for(P1, P2)?
8 ?! }$ f' Z) Z& |Most of the time, they are not used.2 s! K) @$ u) ]5 Z$ q: d2 r
9 \7 q+ I* O# v) s8 Z  N
Thanks!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 . u' L' _2 h: V" t- R7 W
0 X8 c0 D- ?- q( s& W% [

# }+ x4 w. ]3 z! J. p+ tJust for temperature monitoring!
( f/ I" L" L# l$ r( i, R* b( a9 |5 F. J7 \6 r- C

* C9 \0 k  w7 y, e- }  G7 k+ N0 M4 M+ D1 k6 m5 ?& D+ c9 _# I
+ i; A8 Z1 W0 a
) ]/ |; h, a; z- V1 u# S

: E- m& o' N1 k/ W" Z. @$ V! W) }
! a0 I  m* ^: c& `
! y( k0 O. k1 D5 W. [/ T

4 Q) O) K2 _1 n* u5 E+ \" P  Z% Z( K5 [

+ I2 r. \' a+ G) Q" x. N# e  ]1 _4 b: I7 U& u2 \( P
3 I- {" f9 v1 m/ W/ O- q+ o3 e

2 v5 @4 M9 |( ]0 G
4 h$ x0 c7 W# k- ~9 z
' t9 d  Y9 _# H*****************
: o7 Q3 |8 C: s' D, m" bWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!2 [. k+ ^/ ~+ f* O$ O% S
5 W4 M  X( X: O% x! ]
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.. e1 ~+ f; u4 p% J1 D1 M( B

0 U; x: Y5 N% y! d$ u4 vTry the following website for details:
6 x1 c! k! |; [3 y* F( |* t& T+ Whttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
+ o0 V) O  P" y' W" F5 z四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

8 _% v' D7 g0 }! N+ e1 H0 k
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.& m$ g& L$ {2 A. x3 m2 w
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
大型搬家
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:& s8 ~1 g9 K% ?& \8 O, Y. E. P
7 f$ V: v/ O. n7 B9 s) Q) G" d0 L
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
( j. o, i$ H1 N, O
% t+ {: o9 \3 \* \' S  ?/ r4 D. j5 q3 T  M( E4 d8 m- J! r+ a
! z# ^) F: O' g/ R" T0 S9 x# \

* d1 c8 u) g1 B! P; o* e; Q. i
( I2 F4 X* R# G( E3 k
0 W- i4 r/ n3 Y& k9 H7 o" ?/ G- d& _

7 o* c8 h6 q: V; z- a
. W( `+ b) Y/ q- M  Z! l- m6 i: E$ ]6 G) Z+ E# o

# o" p' ]9 ~7 M' c9 T  T$ b/ g3 b4 t  }" g$ M5 \

8 x1 g- U$ Z1 `4 c, L0 K1 N5 P; w& E" K
. `, |1 {+ V5 t

! u; h4 k- s3 `- f; U% H*****************
7 {0 `; y0 k: J+ }( D" \! oWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-11-19 21:28 , Processed in 0.226282 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表