[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
$ N' Z: X/ L' b% V8 x/ }/ h* X  v
- G1 X$ u: B* s# J7 VWhen open a motor connection  box, ( b' Z) e) h9 P  L3 f* n5 R) \" ~& f
Beside  three phase wires for the power,
& D" j" p( m  c9 W8 YWe have another two wires marked as P1 and P26 ?  y9 R3 k9 k$ h2 @& P0 R$ ]
What is that for(P1, P2)?6 ^% V5 l8 L; w. B
Most of the time, they are not used.
. c7 a1 X6 Y6 A. `; p2 y/ ?$ K6 s, r  c/ }
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 6 e. C0 o% _* U! \8 a  Q

/ O+ ?" ~4 u8 e0 n4 h
/ o3 Q9 _: w3 L: \) z3 SJust for temperature monitoring!
& v. y3 E9 z' }: `) P1 r
! c9 ~7 p: \8 {; n/ l# ?3 w, e! ~8 l
0 S* v8 C. t+ ?3 V2 S/ j
( o* l8 f8 Z& a  W9 V9 K
5 z/ H4 r8 z9 U; r/ c- Q
3 d# X4 e7 f+ z- o
) o$ X% L  d% a8 q

- }9 t8 H8 M3 R
5 K$ r% a; S$ R3 M; z& j; j) M, Y* g& Z1 d
/ N8 @4 Z9 c4 Y; M5 L+ S' Q
! J0 z1 F# z1 l( A: ^! Y
! y. P( K- N7 D' i5 C/ `/ J2 y
0 E  [! |/ N# \9 s- ^7 T

% y8 `) Y1 H( B* F
9 P5 ]( k, G0 r5 ~; v
- v6 f/ n' p1 [9 I+ l*****************
% S- p- _" {  s/ LWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!7 V: t4 ^+ c: y0 u5 z& z5 t6 b6 O9 F
% \0 K( W4 O- Z
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
; o. L. ~0 F8 i8 l9 a
5 x  Q3 O0 z' J8 P- b- fTry the following website for details:
' g9 C/ @  {$ ohttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.' h& }  c6 g0 e* C
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

! B  S; H8 I' ^/ @5 p# }
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
# w1 c  u7 y- t0 H3 a% H! R+ |# t碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:$ d0 n6 j  O+ F6 i# I) x6 i

4 ^; J# p( |! M, xhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
0 p5 G' C# B- P6 J& c
4 X5 W+ g) F+ F- t: n
& r2 t7 m8 ]( u+ F$ N
) |+ S! P$ ~- d2 ?
% O" X% m5 e# F; L
$ ?4 g5 ?1 `+ ]" R' e+ o
* X8 _' D* G6 E7 a- W, A5 m. S$ T" l5 m, T" ?1 L5 v; f- T
  C& d; k1 l4 p% p1 ^
% ~' x* {/ o" \. y; X

/ v% l  T' J) z1 d: Z+ ]) b& |9 s
6 I* w" b# k  I9 f3 g
* s# r- k4 W8 n9 E4 Z. s
4 B- E3 ^$ i- A: S- B
% P, l$ E. ~/ [- N. Z' X6 q/ \* h. @2 a% `$ Z6 X  D) \
6 A: W- V# s& @2 r
****************** y) }5 u+ {+ M' t" z2 E
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-2 04:48 , Processed in 0.146096 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表