  5.1前期工作 * H' x& ]  z$ ~5 T

' g5 T  K! e4 Z# k' L4 c5 c# J- ?+ _# W  5.1.1基面处理 / S! p% F" |- T; I6 \

) k; V9 U2 X9 V; r2 J8 n* X  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ; d8 Q/ s. q  V) f& P. l2 z
2 K' I* m3 W9 Q$ m3 O5 _) D4 r
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
0 o) S% G, c9 H2 {4 \
/ g. B- M4 O. N4 \0 N  5.1.2钢筋防腐 8 @5 n% A. S* _8 a6 k# O/ A
( [$ h3 a  @$ o2 W$ D* U
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 * G+ \& l/ K* i  L# H' h; B% B

) Q, Y# ]( C1 e, E, a7 L6 O  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
$ ~7 H) f- c8 U' j7 r. @7 J6 \
  |5 y2 \6 G$ k- R2 ~" N  5.2配 料
. {  ?3 o0 H+ K2 ^8 P5 V7 g: U8 F, D7 h7 H8 z* C% \. r$ N- e6 V8 a$ X
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
9 F+ t! U; _, j) L! `% w, j; R/ Z5 c; \, F  F% [: p
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
0 j; K- u( \8 M" x$ d, `* k5 S6 x; e( {3 R& a. k* h/ O3 a, @& Y
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 ! K& ?4 O; v" m+ [6 `5 j: v5 v
2 _. c4 \0 }! @
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
- ?- I( Q( ?( b, Z6 h% y. E7 Z0 t8 o3 e9 c4 `, G8 S1 Y
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
+ i6 n0 u2 D4 S- H6 x7 l6 p; F2 L1 w8 V  Y$ P7 K/ b6 X
  5.3 基面找平: ! K3 }- B0 I7 f7 Z0 M
, O# ]# `3 b- w$ r
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
7 G! L1 A; x8 a' H
7 X* R0 Q& M' R( {! B# B  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 2 G6 K' j' ]0 c
& U  N2 i$ _, O& u8 u& a. L
  5.4 塔体外壁防腐过度层 , w* ]  Q0 I: l( r! l

9 H& ^6 j4 ]% @  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
2 ?7 [2 @5 Q! ~* T" Z) v+ K
4 s2 E) K, {  i% Y3 @  5.5 封闭底漆施工
+ ^1 w5 H% h+ H7 F0 _; S+ s1 }1 x" E4 I0 }3 _
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ( p" N% l* i9 ~

& u& Y% w( k4 x% ?2 q  5.6防腐涂层施工 7 b+ q5 `  _" g1 n

' I# B' I7 x. ]5 b7 w8 O  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
7 {6 u' E  p8 V1 \) k+ ~! @, r
3 x2 |/ S/ g! {  5.7质量检查
2 C% u" b7 h! s- k. a6 p3 A  T/ o0 T. E9 `+ i8 `- ?
  该工程可执行如下规范和标准:
6 H5 c+ V$ [# b4 |1 v$ t. W* H
- j* ~4 a- {  {+ |4 B  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
  H- {8 R9 e8 Z/ v
* i1 _* y: H5 B+ l. K) e# p  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 * d$ w/ w4 g. W8 Y1 H0 G

' H3 {* X4 C+ m5 v  R  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
' e  N3 Y% T. x0 G9 v3 s1 l+ {2 H: Z. J- ^
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。