 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
5 J0 u, W6 d, {# o/ t
6 G# y( H0 C; d: V4 E4 D4 H 5.1.1基面处理
1 a9 p9 g: P2 W8 b F2 g8 F5 O8 i1 p/ F# z
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ; G* b- u; k; O+ J h; ~
% ?& l8 r7 t% h- K 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
# F+ V' }2 U# H) U# j6 n" N {
, J" a, `/ ~( |. d \# A 5.1.2钢筋防腐
0 u4 L0 C3 H2 P% V3 N+ T5 W6 l2 j& ~- J, h+ F7 U3 k3 e9 s
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 ) k, N u1 K6 \0 d, t
) Z5 L6 Y; y% g4 } 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
7 e% x) E- k Y' h9 L+ B
$ Z: f9 T! y( L$ ^! o 5.2配 料
" X5 [8 s) q0 m6 i7 v3 F1 H/ L+ `$ |7 t' t" O- a
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 - _4 j- R; r: u: S7 f# o2 z$ I
, w' r! t' e% }" r 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 2 ~) u* y. S9 k8 @- T' u
2 p' `& T3 e2 p' x4 U9 ]
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
& u! }: u, r$ q" p* F2 y1 a( R) }' C
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
# n4 ~3 W3 a5 c- t+ U/ n6 G" i& m3 k3 \
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 : K2 K1 ^! i: e
3 S, l+ s4 Y8 S 5.3 基面找平: - o) J0 ?$ r! Q e6 h
$ I6 p# e( w( M; S 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
# S5 I9 ]# r- w( w" g0 _
) @8 S g2 e+ U8 g% y 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
! k8 K% T0 N# G& g8 N! K) P
' p3 h3 e* s* B. c& G 5.4 塔体外壁防腐过度层 & L! b- [9 }1 f! O0 E9 J$ h
6 F3 X5 \5 n$ B l7 w$ l 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 - \. [1 o$ I$ O+ F# A
4 T; X; ~/ R% l$ W5 q
5.5 封闭底漆施工 0 ]& Y3 u- G( Y
9 x7 ]1 S" ?: |/ e3 A
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
+ J$ u4 n1 Q1 Y2 R, L
$ p5 W' i: j$ G7 N8 B, G 5.6防腐涂层施工
0 _* t8 i# C H l/ {4 c: _1 S7 e2 P4 s9 |- a% [2 b* b
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
5 v) W4 w9 U/ I8 }9 ^3 ?# z, N! }2 b' _
5.7质量检查
9 ]/ A6 h& L8 U. b" g; t4 z# G, ?) H: s: C- \3 y# C
该工程可执行如下规范和标准: ' _1 n0 g2 n- ~
; j0 N& Y4 g$ ?* ~) j1 U SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 8 d& z4 n: ]8 F
( G0 C0 J6 I: C5 ~ S4 C GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
& v* ]! Z" I1 M5 T
1 j0 n5 q. M4 _& O GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 " R$ c7 R4 L! h4 B3 M( o
# l5 G1 `/ Q9 g, ` 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
3 U9 S( t" {, l: d/ ?
* c7 _! L8 B4 h$ c6 r (未完 见续3) |
|