前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
N: i* h+ M$ ]! ~3 |9 b, K r* L( ?3 ^, J3 t$ Z
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:$ v; q* a3 p N5 @; E
h1,h2,h3 高电压侧三相;
! t9 l& \) I, ]& {( [9 jx1,x2,x3地电压侧三相;
3 Q3 u: O' J& p4 j9 zx0:零线;
+ n* v% m; f6 ^, }x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。- `8 w4 M0 ^/ p% R% H
注意:5 I5 e# z5 H3 e# V! q
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
/ d, _6 u; P, z4 b9 I! R2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|