这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?9 V, @7 {1 w9 P6 g! ?# A) i' W qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 ( f' K0 A7 l0 J1 q# q" V& l3 \2 g这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。) A: D& | [; t; ^. K! z1 H, P 图纸如此,原因只有设计者知道了。' {* x- T' `/ l) t 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;* m& z" L/ p5 V4 d/ K 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 & r! v2 Q$ L# t3 U3 H5 C四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 + `( E/ N3 w2 v: V这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 2 Q" N) y% ^/ J$ Z; W9 Q4 L图纸如此,原因只有设计者知道了。 ; M; s6 n- a, R+ C四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... ( ]( U/ N% h' Y" Qchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 2 e- [- G2 y2 C- `: l9 [' l/ b; s0 Y求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 ) K8 |+ U r7 Vchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。/ r; G2 o+ i2 `, f+ G" v changlu 发表于 2010-5-22 07:07