这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? # R3 N+ N# H% W* J6 \$ c1 iqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。# E7 Y9 y) e: Q1 a 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 - J5 k: H' X/ S# n- A8 N: I4 J# k- Z图纸如此,原因只有设计者知道了。3 j# j( ^6 L5 D8 i; r; j( K 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;" u% Q' v% |% b! L4 L: T+ y2 F 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。# Q5 n4 ~4 @- V/ w1 H' n& ] 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。" h& @1 y: K( p 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。5 g; _7 ]8 X# P# G 图纸如此,原因只有设计者知道了。 8 Z Y" N+ e- z: v; ^% s+ z四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... / y" |1 | O7 k9 z, lchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 r4 O1 S) K# \8 [4 [/ M. g( g 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 + X2 [1 ^- ]; @1 W8 b0 Lchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。$ ^# ^( c5 R, _0 ], P7 j' G4 r changlu 发表于 2010-5-22 07:07