这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? ( z8 p# o& t+ y) {" nqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 & N/ o3 v8 k( k这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 # R* s j% {" Y4 i9 ~2 K图纸如此,原因只有设计者知道了。# y" |( N: I/ S# [/ X 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;; h5 V# r+ Z: H( b 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。- T0 E5 a) A7 W( g' M& O# f, X) u5 n 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。3 ^( C. m! C# q* h 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 ( l+ ^1 _9 H* a9 d! n, O+ j图纸如此,原因只有设计者知道了。4 J' ~) o; p" c: b1 V 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 3 E( Y7 K; M8 p5 L; }changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。0 b+ k) C2 n- }( ] | 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。2 [7 p$ V* @2 U0 c changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 0 |! e2 ? p9 y9 d! t; r5 H" schanglu 发表于 2010-5-22 07:07