最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
( H# t  c$ k8 p. x! R    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 267

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 & Z: y0 z3 I, X6 I) }8 U

5 T% i, Q: ?! J; ]: ^! w, P这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。$ p& D$ t" l4 B- B% ?7 v) K( G& R) g
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
$ k/ ?( _* y- Y$ {& b3 r图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;  L( m5 c8 _) V+ J$ i3 i5 [! ]
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
( z8 p# o& t+ y) {" nqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
" K7 a3 ?) `9 a  \6 @: K
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
& N/ o3 v8 k( k这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
# R* s  j% {" Y4 i9 ~2 K图纸如此,原因只有设计者知道了。# y" |( N: I/ S# [/ X
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
- A! F; w' Y) s" ^( N' x
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;; h5 V# r+ Z: H( b
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。- T0 E5 a) A7 W( g' M& O# f, X) u5 n
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

6 D3 d6 Y/ u2 |& o2 ]% {专业的东西不要信口开河。
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。3 ^( C. m! C# q* h
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
( l+ ^1 _9 H* a9 d! n, O+ j图纸如此,原因只有设计者知道了。4 J' ~) o; p" c: b1 V
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
4 n9 o. i) \  ]: l* `! _1 r
你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
: B* B+ n/ f& P0 X! J  w那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?( H# G; x( u- E9 P5 F- x
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
3 N% n6 M( @2 N9 W  m; |
. ]; v7 R- z/ M; \! } 10# changlu 5 N  c' Z: f+ N! ^6 C' ^+ @  J) `

6 L- I) D" ]7 T- w2 z
4 b+ z0 {2 M& l/ |以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。* n) Y7 B, B# U
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。$ l: e$ z; z8 g) J/ s

0 k0 u: [2 A3 i* x. l* E" `. l请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。( z, p. E, M  y0 C" |2 h/ _
& ]2 _* n0 S  l
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
3 E( Y7 K; M8 p5 L; }changlu 发表于 2010-5-21 11:12

, \; L: K& ^" C1 R2 K, r0 b/ p
# c; d  y' C% Y( C设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?+ l$ i. N) z! |$ Y) [/ N
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。. d/ L' @- k& q8 O: O

& v/ ?$ T& D, C% W4 W- N+ c后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。3 K/ L. U0 Q0 D3 E2 L" B8 Q7 h. I
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 . {# c1 R; U  b/ p3 G
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。0 b+ k) C2 n- }( ]  |
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。2 [7 p$ V* @2 U0 c
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

2 M1 t% }4 j' T, `6 Y1 J% m9 t2 F/ E' O6 N+ o  z6 M
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?" H" v/ B. ^, ~
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?7 }, H: ?9 q8 O
/ w6 W) z* [* i, S7 a/ |% q/ R
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。( M/ C# C; T) ^+ M4 D6 S
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
0 |! e2 ?  p9 y9 d! t; r5 H" schanglu 发表于 2010-5-22 07:07
8 X. H+ {. ^+ ?! v
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
& k% `) {+ }0 |* }! Y不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?