埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 6420|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
7 w* `0 _/ ~! k/ b) I' s
6 J# C0 e. B! A6 w+ i+ T家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。( w  Q: {5 C  F6 d2 `! O

. F: d. `( F1 o* N地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
* X% O8 f  Z, q) o( K/ u; [; C* n$ m! d- O$ `
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我  ]; I- Y3 s5 S2 G
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。" }0 _! e/ M) [! R" `( P5 V
) f0 `8 E7 D1 q% S6 O2 k
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
* I; ~$ P% L0 A: Y7 x# _% @) D9 G
$ s+ O0 j- V& k6 ]' H我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
3 t8 s3 ]& V- P9 }3 l
& \! ~# X, Y% i) R# A8 v+ z% {请电工朋友帮忙,给个思路和建议。+ z7 U, x, c, C0 m- l7 a; o% R1 t0 r
; l$ q+ t; J: P
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.4 g" x" j) f  L' B
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 2 g2 x! v# }2 E6 A0 i1 w* x+ Y
check bathroom 's GFCI receptacles first.
+ v2 j" A* X; Vthere is no problem for wires.
7 l5 I# n0 h9 d6 Q3 wAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

7 t5 f& U; U5 |- O
: v! H& j6 f& C, ?' t  `0 `' RThank you for your advise.7 X# f5 C2 t1 [" {* j* w! E2 ?

$ Z6 l7 y6 p: e4 OGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
/ h0 p1 r+ K" z& R: R( f" e% p& g+ |% o0 x( i6 [3 Z7 m- L; I
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
, z  k8 R7 _- F" h" h7 h7 ]2 {1 _* ^
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
( h# P+ ^: t. e7 ]; G! p
/ o6 T1 j1 j' h* f4 d) \) R! c" `So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
5 J8 d8 z- }% L9 v3 T$ w
& A1 e0 ]0 q0 n1 h. |$ ^, zKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?( C& Y2 i' _( J$ I
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?: ?: F! G! [9 a' O, p; P* r
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.- m% \4 ?! ~* {1 q+ {+ {8 y
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
& i+ n7 f0 y" ]. [( I6 P- m4 kMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

3 v* Q4 j; k# L" M1 p5 m) `. x! N1 O
7 ]3 r- D5 P& Q; b  Z. ^/ C% h经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!3 Y* f4 N4 }9 I$ A5 G" m
7 l0 C1 ?- `% P6 k1 V
- a- S2 [0 f) M3 L5 T! ^: ~

. f* y$ s. u5 \灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
9 D* B4 Z& c9 E
9 z: f, S, d: k7 m' q" I5 ]( P必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 0 ]# r% L! U8 S0 j

$ f! q5 }, J2 j1 |+ [, k+ f1 O, B 7# 贾电工 * E* E. L( M3 c
0 o% m. y# P/ b* O  @% x* j9 B

( q" Q5 @4 h/ Q$ A8 r: f俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。7 ^/ ~* }% c1 K5 `* B# }1 t) X
% t, G, v0 j" i! t) k
你的回复,我看不明白。傻了。7 h+ X# ]1 U$ A
+ }5 c( l2 U  B" N0 Y
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
: \! E8 R: B) f+ G$ L* F! l- q  G9 m2 Y
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。/ y9 [' d! d0 U' z
; M* Y- G4 B8 e* f" X! c8 |9 x
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 4 X0 m3 z+ C7 w  Q5 [

  Q7 N! W7 x" s: C- l, ]9 K& F! y; ~$ a7 |$ I4 h4 J
Thanks, bro.: S, d0 u# |; T' W! K+ s

! n+ v- n+ ]4 N( o, l1 OTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.. [1 y' O1 C6 Y8 g  F) ^* _

: v9 r( D" y0 h; f  JIf I can not fix it, I will give you a call.
3 g5 g: `6 Z2 [8 i6 O; [" p' I0 s4 I
7 w: v% V5 v( j& C9 DThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR $ d8 F0 k6 t4 m; X) d5 s5 V' W; a6 o
6 k. ~/ z- ?7 O* V0 [& a

, r% I: U* e  Y5 R; @" _  U这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。1 B. d  S9 M7 w, @
6 X2 y# A: \2 Y' o2 `" r$ P
事情经过是这样地。(我当时不在家。)3 @% H: U3 y/ ]& K- A7 B7 X  `0 _) e

. r; s$ K6 u" J- b- m$ Z% H我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
1 ]' [) V( y# I6 q, R2 A3 I4 y1 ^/ y2 ~  M
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)# F: L+ p* _0 n, D* w
4 t: t+ b  `% {7 l( }& q. y
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
/ I6 U* p3 r1 D/ m1 N, |+ m$ D* W. A, l
回到家后,情形是这样地。8 g6 @3 j) G9 z6 R( N
# b; w; `% v$ M* ~
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。3 e: x* K) l9 O) z
1 n  z' Y" B3 N
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
. ~) Q3 Y: Y* r! k* g( ?' Q* o
) e# e' G4 b7 }" r我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。! C, {: @# _3 I- d6 z) r

+ R. B9 `7 ]! E7 t# {: P1 I; U3 C测电灯那里的电压,没有电压。/ ?" O' X) K7 f5 F" r% W

$ k. j0 v2 a/ G. R那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。! O; T4 U6 X' {: ^: f" O0 `" A

1 P& F. h7 P7 R. u这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。0 ^& T+ g' K3 F, M7 k5 m3 ?. d* c

& D: u9 r' q9 a- b家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
. E/ l9 e" A! e6 U; ~# T" b$ S/ n+ j* M  K- Q" n! y
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ! }# ^* R. Q3 B% Z
5# AASTAR 4 i: r* c9 J& ^& S
1 u- s7 I0 n- N5 {/ C
, J3 I! p2 [1 ~' D! ]
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
0 e2 m5 J9 h) o0 h5 U8 ~
1 e) R7 H) c: k' }9 w/ U" j事情经过是这样地。(我当时不在家。)) n/ M( Z$ s! C! w" z/ _" q6 }& p9 Z

# B0 Q6 D  Q3 D- H我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
6 H/ k9 h: K, ]  j/ L/ _1 M. eMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

3 i# f8 K" `% |" B* P: k! a6 o- n3 h" T3 W
* d" D, x8 j5 R, i% {

: u) t  [' f' r* W& G/ r* J/ q# o. j* _那两个breaker是arc fault  breaker0 ]/ n" G% U' [" Z
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
, C" E5 A# s0 c, R6 q/ ]查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
- z6 C5 k: s. t因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
& P8 F$ K( I! V+ J+ Z! c3 Z' t一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。: F. c0 u, z7 B
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
$ D# g8 z0 s9 v7 R通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
* V6 T' d2 Z3 j
9 e; K9 N; B- V% d  e/ T 12# AASTAR
3 O7 `; |" d+ H4 w# f: ~% q. l: ]2 z  A+ {. f9 F# K/ w
7 U- M9 K$ m/ G5 r
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。9 U/ R8 R, ?5 |1 c; t" B5 I

& C! j1 D' T4 {: `0 V我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
" f: Y1 S$ L/ B9 {
. ]0 p1 t9 P, N! O& r& x9 Z问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
* _! e* w; W- \; Y  B) c% {4 Z  N; ^
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 4 F" M/ @5 d7 ~: t8 H
: \) E7 [3 S- C' m5 A/ \

* _9 I; ]4 s" g: T- V$ V我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER./ z2 z- x& `) E6 ~
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 , R/ U& {& a0 n; U# e! i0 `) T
8 A' V4 @  N. W7 m; K5 e; {
17# changlu ) P/ C! B) D5 q

# E1 j7 k6 z* J; W+ f" Y4 \, B
; E# x8 g1 s4 B4 H7 u7 |& ~我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
+ x! S+ F! _9 O2 s# U: D. j. g  _3 o
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
- R) q, u, Q. J8 ]$ E4 K; d5 G; G# H* g9 t; N0 `* Y# T$ J
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。& v+ K0 U& ?% f) j$ x
/ |0 A& C' E8 B5 X. `- E+ ?# B$ X! J
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
: f' j0 G  |8 o  o  }changlu 发表于 2010-8-7 08:14
6 `' ?" ]6 k& u

" }9 F* z* E! t& gchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。7 U  E  F4 _7 r7 i# C% }2 L
: z- B. g& k4 M. B
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
3 X6 A$ S# }+ m- I
8 @1 _, ^" a" H电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ' E. Y  l0 Z9 e. k1 h/ }0 C5 F+ C
% J) R4 A) s/ ]( Y' P8 s0 ~& P4 }
$ R' c: p" P: d$ i# ]$ K
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
4 b! g+ ?( y0 }' G: X
7 f! G& R6 r: R) d' X
' W; n6 `9 e& Y- X5 |" B6 E谢谢移民电工。
  _+ x  g& v* b; e5 ?
- U' y" Y  a: \& y* }5 S) ^这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-30 20:55 , Processed in 0.261977 second(s), 28 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表