埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3577|回复: 1

[技术互助] 电工口诀---1

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
  p4 X' U: T( `% R
+ w- i1 |6 T. y' b    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。: a% o5 X  \2 c3 ?3 K5 ^

' n6 ?/ i: p( l9 f9 t" `, {1 x    口诀:
$ q( ?( D. R3 R8 A* V
1 P  w. `; t: A1 N    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
+ W( y' x9 l# i9 p( ~& ^1 p* j! G5 X5 l, W
    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。& Q" V' T0 Y6 P$ J. U
; n6 I. ^. j: U" [* ?: q
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
6 B& u* Q- c7 y  P2 }4 M
3 P' r6 R! C4 _0 p0 ~    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
4 S+ Q, @% _6 P4 |! U
  ~0 c/ [& I4 _1 Y6 I2 Q% G    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。+ z; f, |: ^1 m7 E$ H. T! K

; T0 t$ p4 G! l' I: {  L& I    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
0 h3 D# z: I9 Z: l" b6 m, [& m
    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
+ j  W- X  ^  l! t4 v0 B9 Q6 f9 B( n
* e; v. y; ~5 t4 E    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 12:39 | 显示全部楼层
多谢,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-3-19 19:59 , Processed in 0.104518 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表