测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
% o- o, ^3 W! T
) c2 S: k9 z& l 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
6 B: v3 A( F) C- R, s. G) ^' L- p( @9 N) r, }, u. V
口诀:3 Q2 l! u# K9 d; u& ~
4 X% x, B6 K# K- E 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
6 Y8 I3 h7 H# A3 v6 W9 F6 a4 R3 _; u, x% h5 S- p- ]4 z
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。' X, u; F* j& b# H% X- m; b
7 Y5 A; p3 h$ e) _. s3 [ 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。0 Q f8 N& S' e1 U# i1 }( c/ M
/ p1 `6 V0 g( B/ Q% E% V2 q& i 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
! W2 l7 Y0 Y; A+ @5 Y' x. c
+ w( S1 ^( p/ s0 j, i1 I: U! i, J% _ 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。8 s. K1 @" m* M' k' |+ I( a- w
/ a) l. P* V; y H. e6 t7 \8 M 电压等级三万五,一安五十五千瓦。7 q9 S# s3 E0 Y/ b! ^5 b
6 D f- h9 X3 r9 d 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。. N2 \" M9 O7 `. ~
, p/ I+ ?% V$ j; z! {" Y8 ` 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|