年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
) p( F; W! e' M  k# U
/ Y( I! R5 K, H. d检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.
4 l2 M, m# N( X# x+ }' o% Y9 |+ e5 c. B9 E# _
插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI
2 L$ ~6 Q3 z) Y0 I0 H爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35

) W. q( J5 I, Q1 G) X6 ]1 a不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
$ ?, |2 L2 z) m5 m; k: XAASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

8 B1 ~1 n6 k7 J% f$ P7 Q; S刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.; y) Y2 U( _% \5 k
长见识了,多谢AASTAR 版主!
6 |6 |7 o. h2 B多谢"爱城一粒沙子"大侠!
- ]' O" m( N3 n# Z/ L是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
' m8 f- c; u2 W- z长见识了,多谢AASTAR 版主!; B4 `9 Y5 ]$ ^! K" M
多谢"爱城一粒沙子"大侠!9 X1 ~0 ?4 x: j# S! h
是您们让我重新找回了光明!