UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。9 {1 T& [" [# [$ q9 @
(1)日检& ^. c# P& u1 m3 E
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;# N0 F g" J1 E; G
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
3 S* |9 h# q* a2 f& s' {3)有无异常噪声;/ U) h1 X" z0 Q. s4 B) }0 Y( a
4)确认通风栅格无阻塞;
4 o) H" j0 l" v$ Q M1 E5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
9 A+ y" s, l/ e5 ~0 U0 h; C(2)周检, {. w \2 m, J6 @+ g; i! h
1)测量并记录电池充电电压;1 J/ y: X5 F7 Y: e
2)测量并记录电池充电电流;3 ?# p! C# \6 j6 a# W- m8 }
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
7 r& N/ F- r! y4 \* i# r4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。: p% V h) K( ~$ j
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
- v% P0 o* v3 G8 L2 I( ~$ M(3)年检
% V+ K; a, Y! U每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
2 S" E; M: Q# d) V3 U1)首先按周检的内容进行检查;
. V3 ~# `7 o7 S# R( L2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
$ L r5 o& ^# q5 J; X3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
) Q! m0 p4 s, o! c! C7 w$ P% @4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
2 i- |8 v! u8 x( h$ G8 k3 b5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
d+ [9 ]1 z' G0 z$ s' @6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:6 H) P( D' `' I* Y- G- l1 q
电容----检查漏液、变形等
: j: o! R: L% Y. J5 z磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕* Y: E7 M( X5 \5 ?, ?8 C
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固/ \% R; m4 w! G
印刷电路板----检查清洁度和完整性, W, U9 ~* [& L% ~* M% K' @. S
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;& }: @, @- b8 J8 A, G
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;! z# q* [8 j* _: C( E! m9 Y6 S" s
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
# `/ |+ m& y4 m, H& {5 }1 n(4)其他检查7 ~. Z/ C' ^, `/ a
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
' {! }2 u' m. s( g, E+ a2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
6 d: c. h; L: B8 i7 ]4 T' j2 ~* B3.1.2 电池维护
9 V$ R4 r! h0 d2 m; F( p& I- G5 h0 g. pUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。- U( _2 [ K" d2 S+ |: k" x
(1)蓄电池保养
" m3 U* u1 w) x- U9 S2 F) Q为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:; F2 v6 O8 x1 z; K' P! |1 D. K+ x5 L
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;$ i, ~7 i H% U- v/ X+ |
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
( G' V! C3 F4 y2 g* p7 {6 B3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
6 T7 c4 O: U6 Y! O) D& b' a4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
# i. Y# x; ]0 s( _3 b5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同; L2 j% c4 d6 ~
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。- d$ T4 G" u" f; g
(2)手动电池自检% e) s1 U3 e$ a2 |; T5 g
允许手动电池自检条件为:8 o0 W" \5 n6 D' w
1)电池接触器闭合;
+ h9 r4 u) c0 Y' Y2)电池处于浮充状态;% o) P! ~+ k1 w3 d2 ]: ?
3)整流、逆变通讯正常;, V) }6 i) C' I/ b' p
4)电池状态正常;; L9 R5 B! |& O( A/ ?. Z. V" w9 @
5)整流器工作正常;
4 w$ n& `, w, B0 {9 |6)市电电压正常;
Z3 k9 Q( D$ U0 j9 I* K8 h7)逆变器正供电;
+ Z$ ~3 i2 a- F" |2 g. k2 K% ~8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
1 l8 g; b+ @& \# K. M9)UPS 不处于联合供电状态。
) y3 G* W j& A0 I以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
3 H2 ~) \4 G3 K H/ [9 h% ]按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。% `0 O+ v" F3 p$ E% v: a( V6 [
电池自检结束转均充。
- v2 D, d+ H% n- A(3)自动电池自检
2 Q6 t' y- j) @( O1 X当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。3 K: m* {0 F$ R$ H* J Y1 ]0 I
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
6 Q2 g7 ^' ^9 j- X* b3.1.3 故障检修8 p2 l+ {( \) ]/ C
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。0 u- }. T8 W+ C
3.1.3.1 故障诊断基础
9 a3 R! _4 ?& l; |3 _一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
' h% Q+ f% `8 Y5 r5 W# fUPS 输出电压一般偏差不大于2%;* z1 b/ q4 H2 ^* R3 l) _. x$ q! Z
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
, ?2 M3 I$ Z- W) v% L, {% s如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
- w- y8 q. w# ^7 ]+ e& k9 ?2 u0 S. e3.1.3.2 故障诊断步骤
' X# h. A; S+ I; _7 o$ y. _【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
5 |% Q! b! ]4 R G! w, {0 u【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。 K4 W2 O: I; Z6 ]) T5 T4 j
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。/ I1 m( T% Z% q3 u; J
3.1.3.3 异常处理: q6 x( {& }- j9 X0 E3 i
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
! M% M" x( Z$ D! v1 @( u表1 无告警指示的故障处理/ U, t$ X( C( v5 x% N
序号 现象描述 原因分析 处理办法
" C- x' H& L8 n1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入, Y. }4 S/ y* r0 [! k
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求+ T, |9 K- n4 Z5 `
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当; K" Q. \. d9 _. n5 ?4 R4 I
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
- d3 Q2 t" m" \( [( p7 ^5 B( a当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
( l! h% p7 b5 f; GUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。3 [) W4 B! f; I' `8 t
" v- ]# G- H% biTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
8 c/ r0 S4 b& L# X' Q7 C1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 2 T" ?% ~) K6 K z+ H( ^" m
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z- u3 Q7 F- O7 e5 v" z% b( d& Y
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
6 N2 [% }7 m* T! q, ?; C# o; k10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
% ~( w1 S \- n2 G" b T12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 2 K* W4 ]. w0 ~1 Y# }
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
/ n" S+ u1 `) S) r+ Q18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2# E8 N, ^# |+ g0 _# C; a- E! F5 x
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
+ }9 S/ Q) t; k" n4.2 显示控制面板+ S$ Z2 z' F* v' h6 p
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|