请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。. e, {" k2 e! C' }

' f; G8 t8 T! W' \  hHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。8 L( T8 Y7 o+ V5 b1 _, {: n, T

+ L3 e1 A" }/ _: Y! y: |& Q- l正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
0 Y$ n  i; m0 S6 ^% |如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
8 W% m4 @1 L( l' n5 v3 }. H  u! U" r8 {3 P
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
$ a" ^8 F# Q  W# e4 }
$ {5 N1 c) `! G亚省华人 冷暖水喉
' A' e& d: e8 Y: Y" hAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
9 y) n- S# q: s: p
! ^4 {* a( W9 x0 MTel:  (780)444-7957, (780)716-76669 U- r3 _" }- e. ?" j
Email: alcomhvac@hotmail.ca+ H) e+ `, o* H6 H: a3 U
Contact:  Walker