埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2708|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。0 z! C3 J/ x4 z# F* p
9 W! X* x4 F- G9 ?% @1 A
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。* v+ ]4 M; z; [/ \7 e8 [4 S
! B, j1 ^0 P) d" `* Q9 n
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
) }. Y7 F3 v  W. E. D0 h如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
( _3 Y8 }1 ~$ B/ D. [2 W/ n- }1 S. x. z0 d! ^
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
; G4 C  f  y1 \8 b! c3 k  r9 Y; t
. q# ]5 J8 R5 C0 u# I亚省华人 冷暖水喉" I/ P) K$ L  X8 g( x# ~/ d
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。0 [( z( k: k9 N& ?% [1 M1 E. ^
6 r9 _/ D  c9 _
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
, }$ @+ x0 M$ Z( \5 t( jEmail: alcomhvac@hotmail.ca
+ J2 v, N7 ]- {3 ~Contact:  Walker