俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.
3 G& O( p" ?1 R2 Z注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 ! [9 {- a5 D' }6 C! N, p8 \; t6 |) u
. N" h5 d* b* w# z+ @
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing
& f0 r' A7 ^' f% [& k9 m7 }. O9 btrick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:# q/ j. A8 R6 Q
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
) u! e. }$ C. ~/ T) v( \. ?2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
  Z* g4 Z% F) F& H2 s! ?9 h& J, i0 f3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.* x0 V5 J) S/ F9 t+ v: |
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.4 F5 ?2 }/ ^% L8 s6 s7 Y' w' i
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
) ?, P  K5 @! N. w+ C, E' Z2 a4 K- h0 s8 L+ Z! c& y
30-400 Wiring of luminaires. [! f8 a! L0 R! x
All electrical wiring on or within a luminaire shall be+ c7 }7 I4 J1 F% \, r. w
(a) neatly arranged without excess wiring;( m( ]1 T( v4 `( t* E
(b) not exposed to mechanical injury; and
7 E4 I7 t9 }/ T3 Q(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.: R1 o+ _9 w. m) y3 b
30-402 Colour coding
, V3 A2 q* i3 z6 gNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.' p2 u( P$ T5 C, B1 x
30-404 Conductor insulation, P! F! ?  x. d* v  u
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
- b! W  @* Y8 Z1 b7 \& Q3 J30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
! V( ?# `6 E! B$ v" @4 j(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.: G5 i+ t" F4 P
(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑
5 F, {' p! x5 V( O$ U' m3 }( }% p& D1 T; j8 q6 ], ~
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.
" f0 v% `$ h0 ?1 S1 @changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑 # T2 h$ c8 o3 }

4 M0 V7 G7 }4 d) L. o) G: }2 B" Z我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:: e' N* v; ~1 j% Y7 x
我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.& I8 K: V$ x1 G- `& F
可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑
9 Z2 U  y6 d$ Z' \! s$ V: m5 `  y( b
CODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择: 0 ?2 l% x: O! y9 r9 g1 d3 T
一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒)./ L8 h4 D' w! R5 t* p/ R3 j
二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:& i8 |( }) |+ Q9 Q' X6 ?( V( `5 h
把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).* t: N" m1 |( R6 q
换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑 5 l: B* H1 _5 S5 u- S# V" Y- o+ X
- H! I6 W9 }) n7 F8 h& e* Q( l3 G
所有的内嵌灯都自带接线盒。
0 I  j  f+ d2 M' t4 u问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。/ Z7 T0 F  [# k( o% p
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:5 k$ n  ~( W5 d4 d6 m* l
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高./ b! l  Y" x6 e* [- c. U& ?
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
/ `0 M( A! H0 C  t& F/ S# o! H6 z3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...0 u1 ^6 d& V. I
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
" H! |  |" p2 h* {% j6 W9 Y
, }$ {& H) e/ C6 f
除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。% x; R% i) P0 S+ D# `% |7 [$ F" R
中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑 + N* i- R9 m* j) @" D( P
1 A" s# `$ \' {5 |% y9 ]
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯.
) _" y  S/ [" q+ H  q9 I# B$ z2 K% s! Tfire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
- W+ Q: \" l3 o' z: X( F+ T安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑 , W% L% J3 r2 D7 T

# a" E, D3 M/ B9 H' W& g; @5 e: X( K线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。( m6 P0 O: Y2 y9 F( R8 X4 h# ?  F
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。1 X# N) B# p" u, p# r" \! E
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。! \9 S$ K* ]" `  C( i
4 @: X0 J, _! v% g
最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
6 g3 e5 Y& i* A' d# [1 m$ _第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
/ d! a0 y" ^/ c7 g第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: 5 `1 n" S" v6 i' m
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.# p7 v+ M7 N8 z' \0 s8 t
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
6 U  s8 @  ]! _农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑 ' r7 ?& r2 \/ q

" h+ u8 d6 \" z* o- c嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.