老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
热交换器过滤网结冰了,堵住空气通道,有啥办法解决?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:36 | 显示全部楼层
take off the filter.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 拎壶葱 于 2011-3-8 19:49 编辑 ' H' }+ K9 T3 p, c# b4 V
0 Q1 J8 H9 D4 b* U# }
哈,我的也是这个问题。, d8 u) P: q" X1 \3 {2 O( u

5 a$ ^! G. e+ V; d觉得这个是HRV设计不可克服的缺点,对于在寒冷气候的地方。% o0 X3 E0 Z0 ~: ~4 D. e; a

7 q+ ]: B, g$ u/ _* ^' r结白冰的是排气侧的两边,靠近里面的冰特别多厚,靠外侧还没冰。只要房里有湿度这个结冰的现象难以避免。
" g8 N( P; Z; t- Q5 E8 Y' Q" B! |2 k3 V& _
把湿度调低一点,另外我用电吹风化冰。可能得每个星期或半个月吹一次
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
take off the filter.; \" o5 F" g& B( r
nanfang 发表于 2011-3-8 19:36
- I9 c& s1 N* m6 B- C+ T: ]- Z; g3 O

" U: [- U8 X2 i- M) g不用filter的话,一部分废气在室内循环。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-9 08:55 | 显示全部楼层
add insulation. buy glass wool from home depot.
大型搬家
鲜花(5) 鸡蛋(1)
发表于 2011-3-10 01:36 | 显示全部楼层
filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 08:46 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。) C7 O7 ^2 q5 ^: }- y# n2 Z, z- V
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 19:11 | 显示全部楼层
正一下楼
# v" A3 X7 M' I1 y
: N: {5 I; D' B# d" k' s结冰的应该是热交换器本身,和filter无关。