我建了个房子,升级了furnace到2stages
! ~7 \! P+ A- X几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。
- G. V# G6 F' W5 z( i' D我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?- X# Q$ \) ~4 q* S5 u
谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样) B) b0 `  O" b- X! J
% B9 L3 g( S1 ?6 V7 b! ~3 ]5 `
one stage T-STAT has "w" wire terminal: @* N* c# z8 ]9 a
two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal
9 S; q- `0 e1 X) Z8 j
* p5 [$ D$ w' f9 E) p! a9 ~8 s4 s& r# @/ @+ B# H' y4 V2 v
more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
理袁律师事务所
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的