埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 8140|回复: 8

[网上教室] split-circuit receptacle

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
1 {5 b& I/ w2 j+ {3 R. B6 Q% Djjj18 发表于 2011-9-2 20:36

' f( W  m) X/ @6 l! p! z& N: \& D谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
$ e5 J/ d$ N- m6 I7 L) N在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 8 b; q9 X% {  @5 j1 f5 C
* ?# F. y0 H$ ?5 T) W# ]3 ]8 O
3# 贾电工 : Q' X% O$ E$ _5 n2 \
多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工 . Q  X( I# z) r3 q- i0 [! P
多谢,为什么要加开关呢?& ]2 ~- f  N0 o0 C/ q; q
jjj18 发表于 2011-9-2 22:12

) d) o' ^- p# ]  a7 _/ b. C' G/ }3 `如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑
* X% a9 p; g- |) F5 h& |- m5 l, i; A" G; M9 I1 N0 ~! j
5# 贾电工 " X& g3 w- V& B+ n% y
问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18 $ P1 ^$ x0 y5 M' J
) u7 y% A: O; U' b) G1 s) ?" _

4 H+ q; e) Z6 ?8 S3 E& R% ~业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
( j! a0 c1 z3 G/ i! R在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...  V3 F/ ]  K* R
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07
+ Y2 R, i0 e2 ]2 p$ {# L& W
这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅- b5 x4 d) V4 E/ Y+ v% l# A" Y7 T; d/ A
限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一7 |! e+ M' g0 ]
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插
+ M$ h2 M. G9 M* L+ X( U/ \座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。