老贾,感谢回帖。
2 _6 O6 n# v1 T) l/ m) Q! a' B" C4 @# j/ B
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
5 `! ~; [1 d. p0 F9 D% y' e. }! L我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。" h/ t2 E7 G7 G* i
* o9 j3 F/ ?' x: b4 I4 L C! _
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:, X! M4 l6 R3 q7 p" L: O" ^5 V# T
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
# d" ?+ v7 F, V) P/ j1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
; y# j0 \$ U. G6 |, a; G6 q4 H* |4 B3 r' l- p
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 G5 K$ ^8 Y# m2 x( q
2 O8 \4 g& F' t3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255- {" [$ P# K! z0 {4 B
1 S3 |3 d: R5 }" `9 h T! K4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
2 K) ~2 S9 j& x( y% R
+ O, g7 N! f1 R1 X1 @可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。- @; J0 o* F4 n+ k2 s M
# S5 t& I- A! z% B5 ^! W因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
* v/ e l/ l& Y- j7 ^& p- J以上这个测试反面印证了rms表没有问题。$ l. [+ [* M. B _. \* v7 ]& N- @
+ [7 J3 {; [. z" y8 o) y* I2 y7 H各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
- O& k4 R) e, o7 @, U R( c1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数3 o7 r% B' L7 R
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?- f6 m7 f' s s7 d7 p4 S$ G
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?" F7 J: ]' J" L& r( I" e$ A
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
8 U, P* f. _1 S4 a1 i% g" d& a; ?0 h. `, Y
以上疑问,还望老贾何众高手指点。2 i& V+ [5 R7 n ~
- H: C# i; y; b6 H+ m谢谢! f" v3 m0 {2 [% H* S$ t
; l1 W9 P5 M# | N6 _7 c' Q
richard |
|