老贾,感谢回帖。
0 w) o( p9 v) L) _3 J9 K! S: a/ p) I. u: E1 P6 C
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。+ A$ C4 R3 `( j1 F
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。( r! o% r& d. A
% k7 K7 J% P( ~
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
! D) ~& [- O( ?+ m2 Z# l2 v$ WCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
- o- K' @- p9 V4 ^1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
7 t% V3 ^1 [8 [& y
9 ^! o. R( D$ n8 @+ L2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2503 A% l( ~0 ]4 Z
' m7 n' I: [# N" f3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2557 _: ~: b( l2 Q. m8 P
6 c% R( K; g: G4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2609 n% L! i4 n8 n9 \0 _
1 x+ m" F! n" J, _8 }* T% M, n可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
$ Y4 l% ?' m. n) _7 e$ m% z4 k% n2 b9 p8 @
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
; {; k( c' i/ D以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
4 Z* U( v. y D. M3 K# l
3 ^ O4 B& r1 T# A6 |各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
% q2 _' Y, o9 S! B8 l4 t. M1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数 H( `8 D# I% h0 k! T8 q* t
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?, k9 H9 O& x/ ], Z3 N+ r- b/ a* ?: t
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
% R1 f0 U! `: Z' x0 D+ k8 U H4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?) D1 r* D' `$ I+ a
0 d$ O3 k H0 A
以上疑问,还望老贾何众高手指点。: s# b9 p R# K# K' C$ R
V, I* d$ O/ L) X' F
谢谢0 c- G. g9 i+ s- Y
& K8 k1 q: Z( o! g! h4 `( Q$ Zrichard |
|