 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。5 ^; Q6 o) V5 y, I6 n% ?
9 u$ L* M! h) f
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。# m( n! z- N& |1 J5 V+ G7 \9 O- l
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。6 x; m( Z7 Q& D* x+ i; B& D. J2 z
* h+ f8 s$ u. W$ w( \9 ]" c: R
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
# h8 G3 K! I: |1 \" JCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:( d" g5 O% c Q% v8 Q( ^
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" l* B) {* S1 R( R. s' v) n: Z
) R% S W2 f2 z3 }( h
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
2 S, h5 b! q! Q; F% g1 `5 n; z3 @. n
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255: \4 B- N# n( [ I* o- ]; h7 B
, r5 h! C' N0 `, B4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
* A3 x% A! y8 _0 ?' b/ O8 L+ ]7 Q+ ?6 u- g, ]: b7 f$ ?3 ~: A W8 b
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。5 S6 W5 p; B5 M% B L
/ q6 U' G) J1 ~- v3 z因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
: b6 v; a+ F; t: Z! } e9 G. D以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
6 p) B# x& z; Q7 i: E8 E3 g" j/ q- y. N( p6 ` {1 u, B$ Z
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:. h$ L: Y: M6 D5 ?1 y# V
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数9 d) q/ g- I$ S6 q+ T
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
* T7 [9 ~7 r/ c s/ u3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?& `) i+ b$ l' a }' C
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?, D5 C9 D7 \$ i, P3 A! w
- s, y. R# X! _, s以上疑问,还望老贾何众高手指点。7 R7 \% |: |$ m5 H5 O z+ G
- [# ?5 L3 o9 h/ k- j; d3 x: H" L
谢谢 \1 W( y6 Y+ k' q: p
# V% p' q/ j- arichard |
|