发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。7 T( i( a) k7 i
. T3 B$ o! [1 L9 G, F" V, h5 |确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
3 ]: C# _0 c! W2 i# S- d我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
6 G7 e4 y0 P# ~& o3 G/ h1 ]- ^6 t' W% d) s/ `* b* b* U
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
2 }% E; g! r+ q: \' Y9 SCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
9 h$ `. \" |3 X+ q; }" D1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2455 y& s! f0 G1 j/ ^, f6 Z3 J% B( ?
/ ]" z) N' D2 B+ j! w( b8 A9 R2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2509 c5 d* F$ c- i3 C% y
/ C) g3 j9 {6 d
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
3 t5 W8 @1 ~4 Z+ ^! Y* k
1 w0 g/ [8 ^! h" F' I3 W# @4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260- U: q# a# B- K* b/ O
% D" I/ j$ y- @* c$ T% U) w$ q可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
2 C1 a% g$ x N1 I! r' ^- W1 G) F
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
" o( t3 _* C; C7 f' W1 G" c以上这个测试反面印证了rms表没有问题。, g6 \$ g* m' h8 j! ~
2 x) P7 F0 _3 c# B! e9 y' T6 b2 z
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
0 G$ h- w1 u. ~: l: J3 f* {1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数, M, d: c) e. O+ H
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?* S, Y( [" t: M& h
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
; g( `/ M# ^* q( F* ~1 b0 b4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?: c' i8 l; J6 _( ], n' q
" i. |" K' X- a+ g4 J以上疑问,还望老贾何众高手指点。
7 x( S' @" T/ u
; H( P: L/ i- E4 ?1 t) q. t$ z% x4 O# H谢谢
" ~' N; z5 _# w% l$ a5 `# [& F5 ^- x& y
richard |
|