老贾,感谢回帖。
6 F, p* b# b2 x0 Q! [# P$ a
( V/ m4 W! z$ b$ j0 A9 p& N确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
4 T# p7 W1 Z" x我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。0 N' A+ [# B( o& \; x
7 o/ v2 a) w o9 l0 |9 \. \此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:5 j) j, o& \7 [! i+ ^5 G
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
g. b0 ]% T, O1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2456 t, i* ~& R7 E
2 A8 _- k! l1 ~. i" `& \) m2 p2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250! j' V8 j! A4 _" K; t- G% y6 W( t
: l( b3 m4 G- n# ~5 h' V0 |3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2554 ?$ M$ W& @& d2 K2 O( Y
- {4 D$ y+ ] a: V7 v) m5 X0 O. L4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) I! T4 g! o+ S2 p4 k
- y0 ~: [- U, d, [8 n* ?可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。4 F R, C0 W. S2 ~. u
- s" ?4 o# _4 i9 F, Y2 D- b* n. a$ {
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。& U% ]* F @( r0 C; {4 [) {0 S
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。; Q% m* j6 B3 _' {# s+ g! L
' v$ |# w) k6 F* p" L* Y f各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
2 P7 o% A: }2 \! J# q1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
8 \, D$ \+ i2 @8 {. o2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
- e" P( `% e" q" A+ T8 X3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?: z+ P; g5 h8 Q- S
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
( M6 X; }; B; V- S% a' b/ l1 ~- s
以上疑问,还望老贾何众高手指点。 a# S$ R3 {8 M; I$ v/ R
& q4 N7 f* A6 ~0 {$ f, R
谢谢! d4 \- B; M( m* h/ G
$ m: [( U% t) q8 d
richard |
|