老贾,感谢回帖。8 \' ~' f9 Z2 A/ X: w
7 \- [" P9 x0 k8 ~% s
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。/ L, z5 ~) e$ M" p }# s; B$ I5 ~
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。$ F: z3 g" k& H4 E% [
$ U1 l' B4 S7 f此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
4 l2 s0 D3 Q* D" k( lCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:/ ]4 m4 n0 O$ \* v/ t
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 l0 G6 A8 ?7 m# t
: C% R( i- Z5 O+ K* f& Z$ j
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
( [4 l. ?1 h. M$ N. }, ^; e4 W) S! P8 S) U0 O, R* y3 o3 x
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
) K3 T4 E; Q# X+ H* X {* z, G$ Z5 }
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260; ?8 D- m( ?- w d5 }; b/ h5 E
7 `9 o+ D9 p3 S
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
8 M, `1 h9 l0 \0 N/ M
/ `6 S9 a& r8 O8 b- [* `. f* D' q因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。) Y4 ~- o- u# X+ G9 j
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。4 S0 ?% N% L9 X
% J }5 y$ B! Y: ~0 }1 Y
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
: v" y/ h. U" e- i& }; A, D9 i1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
# R2 P+ a: w( _0 H `% |2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
. O+ j* K [9 v& v8 t" f3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?( j' }7 g* M0 i
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
/ w8 \# _6 A9 i2 t! E( k) R; X: j) z& c S% z
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
1 K V4 o: _) R$ ~1 S0 S8 ~; N
`4 y& E0 C! }6 L+ o谢谢+ w; L7 i( y# {: b* Q
0 Z8 m: a* c. @
richard |
|