发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。6 l8 f& K' V3 R
5 Z( }% J4 o( q I, f
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。6 V0 Y/ b% s) c/ i% O' f
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
/ ?7 K u, Q4 N6 a9 ?4 r( i, o8 J8 q0 S
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
7 h+ q1 }; d% N/ P' E/ v1 jCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
) @- j& {/ L2 R( k7 s3 F0 h9 H! q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245* l+ N3 j/ d; D& f7 `, i
7 M+ Z; E w) y X, y6 v* U/ ` W6 C2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
1 u3 z- r" l- N; f. F0 \% P
Q3 n3 E5 @1 h3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
' m0 F2 d6 i4 B0 [# ?# V% B2 a
D# a1 D+ L* ?& M$ Z$ k4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
! n$ A% k. G; e/ A0 b2 E* C- S# E$ v
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。% _( b9 m) l% w# y6 R- t2 k( O
9 s. C& e, s: L# O2 _因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
3 i# e( s% w' G2 O0 I. y以上这个测试反面印证了rms表没有问题。/ P9 B! D+ q3 _5 `/ ~! a% w
' k( M1 A7 U2 C7 u
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:, @) p- K1 z$ B6 f, J E; N' s3 n
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
& s: c0 R7 ~0 ?2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?0 {2 S" i+ r2 W& F9 t8 J
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' g$ n) B/ M7 N4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?$ x+ t8 C5 f$ `) |
; ~) S; l% j& Z! i* I
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
' R" ~) D# }& x4 m0 ^
2 v1 A9 ]1 e" S d/ `6 P" M谢谢$ N& c. `. a& X
6 i7 }- U' \3 krichard |
|