老贾,感谢回帖。4 t% E, h# ?; w$ v2 N, P9 ]/ K
2 f7 a: y& u. S+ Y; ]; w确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。" V4 p! f9 r% z% `: R6 i
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。9 g u8 j& Q1 |6 R
0 A6 n. N0 c0 {
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
2 I" A$ [$ ?% T7 j/ Y+ dCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
4 o7 x3 {9 s: B1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
1 J; [ p4 g5 G# k8 w# ]6 g' ]/ j" l$ F; U8 k1 ]0 t' o$ l" Z
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2500 Y& ]) A( C' x3 l) s1 n
9 m) u N* y0 T* l: Q; g* Y: B
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255* f( ^$ @4 Y) E
2 |1 l5 C: Y. A9 _* H/ b4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260/ S* C4 i9 j3 p" }# g
, d I6 ^* d; r! |+ b5 B) g5 H0 f% x
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。2 R6 k3 z; {5 p E* A5 `# }
: D9 J$ v2 F* T8 R+ N& e7 A
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
$ J+ \. c' s. U ~, U) W- ?以上这个测试反面印证了rms表没有问题。: x, ?2 K: h, n$ K
$ r9 }: W6 H7 A8 W" l各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:8 v; |+ ^5 N- ~6 \% y
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数# ?" V6 z: Z9 y* ^4 X9 X' p
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?" I; j. @" a: l9 K4 Z6 U
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ K. C* B# {" n% i
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! ~1 l! a h/ M, u: m$ _# b o
6 y+ ^- J3 O: L0 m6 O8 g) f; C以上疑问,还望老贾何众高手指点。2 X( x" b- `7 c* b7 Z! d, x5 Q
3 `- r! H# y; V谢谢
; Y' }7 c; B' U7 E7 f+ l" G& n3 w8 B- _7 }5 U' i( G8 X
richard |
|