有个暖气出风口没有热风,别的都有

[复制链接]
鲜花(137) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-21 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
会是什么原因呢?里面堵了?什么能堵这么彻底
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-11-21 22:22 | 显示全部楼层
小偷?
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2011-11-22 08:30 | 显示全部楼层
会是什么原因呢?里面堵了?什么能堵这么彻底
4 O, ^8 i: d2 U1 r; \7 cnatson 发表于 2011-11-21 21:49

' j% ?7 h: l: _$ B搭车同问。找人清理过暖风系统之后,就出现主卧没热风的现象,其他房间正常,清理前没有任何问题。请明白人指点。谢谢。
鲜花(137) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:26 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我的也是主卧出风口,两个只有一个出气,我还打算找人来打扫呢,看来先不急
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-22 09:30 | 显示全部楼层
这是个回风口. 有的TRADE偷懒, 回风口没做到墙上, 做到地上了.
理袁律师事务所
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2011-11-22 09:38 | 显示全部楼层
这是个回风口. 有的TRADE偷懒, 回风口没做到墙上, 做到地上了.
% U0 e( J* I* _/ r" ucarroll 发表于 2011-11-22 09:30
1 i" e' G8 @. ?# t9 K% z
我主卧墙上有一个风口。以前没问题,但清洁过之后出风口就不再出风了~
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2011-11-22 09:38 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我的也是主卧出风口,两个只有一个出气,我还打算找人来打扫呢,看来先不急/ ~7 Q5 K1 j# B& e3 x
natson 发表于 2011-11-22 09:26

+ F9 D' A+ z; w' ^. Y4 h* t你这个没准清洁一次就好用了~
鲜花(137) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-11-22 14:41 | 显示全部楼层
我觉得我那个不像回风口,猪刀你打电话给做furnaceclean的公司问问他们可能知道
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2011-11-22 15:35 | 显示全部楼层
我觉得我那个不像回风口,猪刀你打电话给做furnaceclean的公司问问他们可能知道* s8 M4 W7 z4 M
natson 发表于 2011-11-22 14:41

- l" D8 U3 D. n$ a$ A问了,说不知道~
鲜花(137) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 natson 于 2011-11-22 15:59 编辑 ' r: V' B( ~9 X, k

" i4 [* u0 W; L" u% F我汗,哪家公司太不厚道了,你没说是你们弄坏的么
鲜花(1535) 鸡蛋(28)
发表于 2011-11-22 15:59 | 显示全部楼层
我汗,哪家公司太不厚道了+ w6 [& X+ o4 |9 _
natson 发表于 2011-11-22 15:57
% G* I0 t1 M6 T" H# e7 V9 Y$ u* _
还是别说名字了,先把热风整回来再说~
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-22 16:56 | 显示全部楼层
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-22 17:15 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我家的是有时候每个出风口都只是出风,但是不热,就是风扇不停的原因,但是不知道风扇为啥不停
鲜花(15) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-22 21:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
你家是不是开中央排风扇了,开中央排风扇时,出风口出的风都是凉风;所以通风结束后,一定要记住关中央排风扇。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-23 01:47 | 显示全部楼层
连接出风口的风管道上有一个阀门。如果只有一个出风口没热风,很可能是这个阀门在清理暖风系统或其他情况下被关闭了,找到这个阀门检查一下。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-23 01:53 | 显示全部楼层
连接出风口的风管道上有一个阀门。如果只有一个出风口没热风,很可能是这个阀门在清理暖风系统或其他情况下被关闭了,找到这个阀门检查一下。
鲜花(137) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-11-23 08:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
连接出风口的风管道上有一个阀门。如果只有一个出风口没热风,很可能是这个阀门在清理暖风系统或其他情况下被关闭了,找到这个阀门检查一下。
3 E) C  S, a0 J五星红旗 发表于 2011-11-23 01:53
9 i6 ~1 ?! m+ u+ z# J+ A. b; {
) M$ b/ C2 C3 ^9 K
这个靠谱,我晚上下去仔细检查一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-23 11:39 | 显示全部楼层
可能通风管道清理过程中某处接口被碰松动,造成风短路;或者damper被碰关闭。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-23 11:41 | 显示全部楼层
亚省华人 冷暖水喉+ Q" Q0 z. X9 D5 ~6 e8 P1 n! u
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd.7 |8 m, c5 ^' I+ R- n

$ g4 d- S' q  s, W+ {6 pTel: (780)444-7957, (780)716-7666
3 j# T% h3 u* E- i. D' r. XEmail:
alcomhvac@hotmail.ca) A- r& K2 ?; Y' G
Contact: Walker
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-23 12:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
You may want to talk to HVAC people.  We had similar problem and mechanical guy fixed it.