请人修房!二楼卫生间排风扇管道冬天经常滴水

[复制链接]
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮?
, \' d2 J2 u( |9 M! r; d6 c  Y/ E
洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。! p; g, i- w( l4 x; ]
+ A- T: c& A) m% z* ^, o. _2 R6 Y
联系电话:780-800-4772; u. i5 T1 h  f$ ?- n, G4 D. G

6 b8 K2 D+ v9 B0 @' t3 {; M" I西南  u9 o' S( o# Y! c: W. m4 ^/ T5 K
: q( A$ W' X/ t% Z& F
补充内容 (2014-3-4 09:45):2 o% e5 y4 C# J/ h6 c* d* |
爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?
# ]" b/ d8 O& `) b/ Z+ ^4 G6 g/ }* h7 L" d2 E1 z
补充内容 (2014-3-5 11:55):2 i* K1 _; v3 V# c1 X
有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。2 ~( j2 B, _2 {. r! I) \
3 [) p8 g. e- k0 P4 C- G
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59
" x' N- [$ o5 B7 x3 ~估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。- Z2 H$ i/ m2 x3 l8 m  X4 Y1 O3 o
$ G: c  j( i. J. }  @! p
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...

" o6 Q: }" ^9 _/ [不是新房。是二十年的老房子
大型搬家
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21
$ t9 [* y* C% R! i: e. `4 h不是新房。是二十年的老房子

: Q$ a9 C+ H: `2 [% I, `+ s/ Z/ ?那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 0 g, u( s0 H. ~: G' L* R6 ~
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...
+ k0 l" C; A( V0 S
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54 3 d* \* R; Y: Q1 I
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?

1 |. [; y0 Z# \- `* N
) `5 I- [% \6 x+ L如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
. q. U" J0 ~* T9 r- I# ?如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
1 C2 Q; ^, B' ]6 S5 K! h/ _
我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,  _, `, o' J* H1 e
1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了9 N+ f# I( b2 D% t4 O
2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水/ `/ ]( S0 z+ W! m. e4 C- m3 V$ t
: J. R) n1 m8 p+ |
不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
# E+ m+ I- T8 ?# s$ h# O3 A, F" Q如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
2 {. _  i+ U" ~: u
风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢