各位, 我对电一窍不通, 有问题请教大家。如果有可能的话,请版主设置高亮,以求得更多意见,先谢谢大家帮助。8 b" G; J* ]6 M7 p
9 J- Z9 G: U8 c) U1 ?我的房子是50年的老房子,原先是60A,去年花了2500请了一个电工师傅升级到100A,可是升级后电闸还是经常跳。前日又跳闸,打电话给该电工,他让我把电路上的电器都拔掉, 我觉得总这样也不行,于是又请另外一电工师傅检查, 检查后发现原先电工只把100A 盒子接到我的旧的60 A盒子上, 整个房子还是用原先60A的电闸, 所以总是跳闸。 打电话给原先电工询问, 他回复我是只管提供100A 升级, 不管我房子的rewiring. . ?+ o* z& b$ T V4 ~1 y 8 g F. ?1 _' b. p4 F) x请问大家原先电工的解释合理吗?对于此种情况,通常的行业标准是什么?我计划明天到政府请人来检查, 另外是否有行业协会之类的机构提供仲裁?还是我直接到 Service Alberta 寻求帮助。
$2500 只夠換個電箱的價錢吧? 7 T8 g. L! r0 y }要換屋子的電線,遠遠不止這個價錢。 + J8 E6 g* E' `2 v; \奇怪的是,15A 的閘還都是15A, 原來的閘不跳,怎麽現在就跳閘了? / d r2 u. H. g. x3 {/ }1 C9 e' U2 i這個工程,這應該連電力公司的permit 和inspection 了。 7 u5 i% f p" j) G請電力公司的人來看看吧,不會另外收費的。* ~) l$ h1 Z" A- J. h7 ]
我花了 $6000大元,地庫的電線也沒有幫換。