求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
大型搬家
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
, c  {& W6 O4 v3 l看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:051 u, m# j+ \: \" ^) @
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 . W) c* E0 N+ p& g
看看鍋爐外面 ...
2 W8 J2 F3 }+ e  x+ t" G
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27
. _9 @% _: L2 B# J: Q$ u功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
+ v4 D; O7 n7 A* L$ Z0 _
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑
( P0 f! a9 a1 G6 J4 ~
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46 8 B( i3 D' X9 ^+ @- l, M5 U
锅炉外面? 您是指墙外面?

8 d! }5 x  J1 @" P8 S  w; G3 ~
$ h$ J. n; H) e( q% r  Q不是。& r& {: `8 w9 n; x7 y
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
& {! b, o3 b1 P8 LFresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 % ]( r  g1 J1 Y. [9 F
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 , Y% K* K$ d1 Z
看看鍋爐外面 ...

- \! a2 T( T" k' [4 m) F' e( w涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:270 m% X. I& y$ |
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
/ z4 S, u1 ~" s; a0 k
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:009 E$ a; [/ @9 y) M6 h! ]
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
; i+ L9 u; d! A+ W5 G5 |
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
: D3 I( W7 R! a/ @& b# I- ~不是。
' {0 k. N7 ~5 z/ C6 t是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
4 r1 e) U. G$ Z. i3 JFresh-air intake vent  ...
7 R& v3 B  M$ ?
哦哦哦 谢谢啦