四. 氡气的检测. H C" x4 {& I; P/ a( N- Z3 D
$ Q) C0 ]8 _2 I8 o& @- C9 l) D) ~
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准. [* K8 F# w6 X: B* j5 R& ~0 u
: s! w8 w8 k o' s9 }+ x5 }2 q
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3; U- L ?$ Q. V* _: C
加拿大室内平均水平 42 Bq/m37 ~ [8 I5 h) a" N
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
' Z0 _0 D2 ]7 R* I7 R* j9 a美国室内控制标准 148 Bq/m3- D- u7 J+ O. h1 s
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3% ^! q0 W6 S6 C8 p1 F# M
3 I$ [4 {9 G7 v0 a8 J; w' bHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。% R! ^/ a, ]: p. Z* v+ m
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
+ M H5 m6 {7 S3 gC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。% p7 Y, f, j$ h9 m0 Z8 e$ N
1. 测量周期
( K, y9 h) E& v; {5 X* P6 B由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
6 ~2 D; E% v5 p) h% G/ ~% j但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。: ]0 ?6 ^. g0 H9 `+ x) \$ p8 \' R
6 Q% Z( j. [; p( H9 l$ |! o" Y& {9 P8 e
2. 测量位置* |0 T& s/ b2 D; l' V- c
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。 I. E* i- E1 }5 u
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:9 O) h* q# l: j" o+ L" F
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。+ V2 Q5 t6 ?, E" S' @* m$ y7 r
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。7 y' n+ ^& d! c8 D. U% q6 D% s
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。3 K, |# F5 }6 Z/ x0 R, ?9 Y( _
& Z' L; y l% H( P: ~
3. 测量结果
" J3 L. P3 }' q; L, [0 \按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。3 i! ~# _+ r# u' @# a! y- q9 g# L
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。: v2 S5 {4 h5 P2 \
0 v1 A! l3 c# a3 |' x虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
5 `- ?% X0 F2 Y" ~% O+ m$ x! s6 z7 c0 n: R, k# [$ E1 ^
: o6 q9 A D6 B7 o% ?
1 d+ p6 b/ [$ _# j8 I, U" r& d; `0 v' {
4. 测量装置! K. H' h" f2 k- A! F
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
* `, V# Q( v# u! _4 ~( A3 Z2 m8 p |
|