8 O' S% y" b' T- H% k天下雨,有人家配电盘进水。让我去看看。上房顶,顶棚。顶棚很脏,还有保温扎人。高度不够还要爬。遭老罪。最后才知道不在顶棚进。而是在室外。实际上我知道,就是都忘掉了。( d, v9 t# l( G0 K5 j6 k 
( Z# u, k& e; `9 L# a* J( o 
结果这家偏偏还用铁皮把电线穿管都包在里面。这是为了美观吧。不光是美观,还省事, 估计是安装SIDING 那帮人干的。把铁皮剪开。看到铁管外面有水。判断是水从接头的地方进去。最后把接头拧松,水放出来就好了。但这不是永久的解决方法。等不下雨再说。+ \5 L4 O/ U8 o- Z3 I9 i) m0 ^% m 
, p$ K2 _  e( S% ~: H& P3 g, T, v 
这个用了太多时间,我就不好意思说具体几个小时。好在我也不是按时间收费。 