这个问题很难答的全面。我补充几点:# C( M+ n1 I! e& ~" \
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。5 A+ N* [1 y% i/ D, e
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
V8 i) _% f! j& o& f o# ^有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" R( u+ U' O5 u4 R5 W要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
M9 l; R& {, A |6 a2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,5 m' v( b9 f( J0 L
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
6 Z+ q( p, O2 [* u4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable2 b5 P0 w* q2 i- e
5、会用radio( R0 S- ], u* ]8 ]3 k: f" U5 i
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后( Z5 S* l5 D) t/ O
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。% Y. r6 b! |% }9 h# Z( m8 h0 i
干过几次多注意就都知道了。6 s8 [$ Z, {' x/ c' d