上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。3 }- h0 J/ T  Y/ c
       ' r; F2 p# l; ]* `5 |
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好3 Z. r- W+ ^8 \  q& ~9 ]9 D% t
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
/ x! X: L0 y: L+ L! z/ Q- W0 x        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。& b$ u: P4 h* U: s. L) }
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
3 }1 ]0 j  O; v  L& x6 v' z! p7 B1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
) v: E( I: e% Q% dreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
2 h# D6 W8 q: Q# |7 v4 M有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
' t" ~+ W: j7 x" r+ b' D要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& t; h3 l# X; K; m2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
$ R( n% ?1 V) \# T) G2 H3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
3 k4 Z$ V4 Y9 z& @# `4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable/ X9 a6 E5 d3 R9 C( M9 B8 u
5、会用radio- j! T& S- b2 H9 J
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
( J1 E9 \1 }2 A0 G: E6 A( q1 _7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。" O. u" ?  ~  p! g3 W
干过几次多注意就都知道了。
0 v0 d$ N7 @/ K9 K8 R' A( |. G2 x5 m( n, y/ z
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]