这个问题很难答的全面。我补充几点:
6 B8 a3 J* {0 ]) e3 t. z* K* g1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
- G. F6 ^* N+ H! s; Qreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
. I* Y" \' j3 F* Q2 x+ h1 k+ l: N7 a% j有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根$ r$ D$ Y( c: x6 f- X b
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
2 ]9 G1 Z; I* m2 f9 w+ H2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
# F) p! p( R, U! b& @3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable" I4 A ^) A9 q- n
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
. e3 I0 Q5 L6 m+ r; k5、会用radio+ y4 _; H$ v: J* N% \) I A
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后( v& G, x8 E0 w b M" i
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
* ~+ M% a, x% R, ?' l% O3 ^干过几次多注意就都知道了。