现将有关内容汇总:欢迎追加
2 B0 m# \3 R1 _: B4 N' V
% w" o9 @4 B p; E! z! d% c第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么/ @; H) l5 Y; j. F& F9 G1 F
; s4 u% L" h: J3 T9 l. Y6 ~答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.' `6 ?) @' z- O2 U
9 _; P: h5 [# [+ V; n7 y. f
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来0 [; }7 |+ [9 @$ L' Q1 J+ u$ {
. }1 b2 A8 i @) W* O, v7 i; C. X
9 M: e' D, _9 P$ [7 ~1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好8 g$ M4 ^' A* i; ~. C
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
# c; o3 M' ^$ L" Q. e- d" @ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。% \5 H$ Q$ S, P* Z5 n( }/ M
; e1 A# K" N$ i- a' I: K+ a要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。4 [, w, T0 [, A" Z) I6 K7 E4 i
容易搞错。
9 @# c& b" I2 J! d! k/ k$ i& ~. H4 v) f& S) {* C) L
这个问题很难答的全面。我补充几点:( g- Q6 i3 n) T2 \
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
x4 S9 t8 Z8 B3 X( }2 n5 dreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。& B$ ^$ U+ x( C/ p
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根% t+ M, E$ L9 u, ]) \
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, ^4 p- f6 l9 O. n
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( f# \ m9 m1 |! X. Q) P; F
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
' ~0 k; ] a3 h+ y( g+ {4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable1 h5 N/ L, F5 g$ u
5、会用radio
% w% r) {8 b7 L4 ?7 B6 ^4 W6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后2 R$ c B9 q) B$ R, N2 z, C# b/ A
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
1 G' _# v1 u0 K+ y' |干过几次多注意就都知道了。 |
|