现将有关内容汇总:欢迎追加% X# q% y$ @& K/ _% Z; k
' H/ D( p9 S V5 u+ `9 b
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
* K) z: a* p# D1 ?8 M8 @, J5 w7 ]0 g1 ~3 b' |, u$ _- K, r, M
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.2 H7 k9 g& @( s& W6 M
! X6 d0 V7 F/ j) Z! E
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
& e1 L" ?; a7 A* A3 s2 n! |1 X5 O; o0 O9 E8 b3 s2 m" q
# v. Y7 F, U* @
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好2 c3 V4 @& L& e) b, a
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
8 v. N: ]0 a* K v b. ]- Q 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
! l$ w/ I+ k9 ^( A' F2 a
; {6 X, \" t6 r: V5 B$ |6 l( v要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。+ j6 P/ I3 n6 Z, f% T4 N
容易搞错。
' D+ t0 @8 C$ @ \: P! K2 w# o2 H( d; F& ~9 F/ h% F+ D
这个问题很难答的全面。我补充几点:% A% g8 h2 p' C6 Z- K' d8 j
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
^! G0 N ^* }; V7 Y( _reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
4 J1 W, S7 V- ^9 @$ i" R) n有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根+ O6 _- G. k7 r
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。- Z# s+ U3 K3 [+ b' B# L0 \
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,0 N+ |1 Q, E" q* U) k, ?
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable- p# y" {! z' T
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable2 \2 [1 a f* W s7 ^ V
5、会用radio
$ A4 }! U. }8 D2 ^! Q* v6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
3 P$ W1 y) v3 \$ ?7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
) q$ K) i, F! v! l2 E9 y$ h干过几次多注意就都知道了。 |
|