现将有关内容汇总:欢迎追加
9 Z$ s: V% A. {3 i
. {3 g- v9 W* q5 ?第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
% q( \ ~4 |# I6 }7 J4 N& M+ \+ v5 J" y& l/ R$ Y, U
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
; I9 l( }1 V' ~4 W4 m' a8 J$ e9 B6 F! t* w8 l2 H6 T
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 f9 |6 L5 c: j# F' N& L6 z; i2 o6 M4 Y- r* Y9 ?
! R7 j9 x- K- j2 w' `
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好$ x, [/ e0 \# g, W' w7 O* l4 n* s' F
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
! B1 e& ^0 S6 Y+ L% } 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
/ K+ W7 n6 F7 F2 e9 S3 j9 x, w/ }
* b+ d4 V h' A% P7 X4 b要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% T9 `3 v/ _) a) T2 u' Z, W3 u4 I
容易搞错。5 }" {. Z8 O' P; v/ | g; T
; a7 N' \% f/ u& g1 t. A- X这个问题很难答的全面。我补充几点:
* C; S, h3 M( a G( q1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。1 \% M: i5 N& {( p0 f% B( @- L8 {9 ?
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
1 U+ P) l8 f* D! @有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 w9 v0 C n7 v; ?5 q& c要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
$ o9 H, s$ L+ {2 r! C2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
4 H' Q" l. p0 W. D( X3 W% G3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
( v0 F' J6 a) s5 c. o3 R4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
" I- U5 s I3 j; K5、会用radio; d7 q @: |$ o5 q3 D: j
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后- |; h4 \7 D5 |/ b. |/ k4 l
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。8 U3 ~8 p P3 L; t S5 |
干过几次多注意就都知道了。 |
|