现将有关内容汇总:欢迎追加- |0 w5 t5 ?* d7 n9 S+ Z
- O9 ?& y" ]* _+ q
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么, S) R$ F. c" j2 B
) Z( J1 r& C9 H7 m+ c5 @答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕." J! I) J' r6 O% e5 P5 j
- B* ~# |* T7 J
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来0 g- f! I. _! R' q1 L: j9 |6 p
& y! `+ _9 A ]+ ~( b; S' B* U) }9 o# r! ?8 D
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好* ~: a! j2 a9 E! X2 r
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
/ K( l' f+ s1 p% B 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。) u. r, Q$ ?; Q5 T9 v; {
: N9 Q- q X: M7 l# `: T& U* u
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
) q; e/ E" F8 B7 F4 C容易搞错。
; |! D( o' l5 T5 Z0 ]" I$ ` |' B) E0 j
这个问题很难答的全面。我补充几点:
/ o: B& K+ I3 @1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! g# v3 O* i# w; R& \: b# rreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
* ~, `- m4 J! [. o有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根! c: D# k- A5 x4 ~
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
( ]% x* M k. J. [1 e2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,4 T1 O4 |% Z3 o
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
" Y. n, e$ G- \7 [1 S4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
5 w9 S/ x& T p4 K7 O5、会用radio5 o4 ?9 ~' w6 _2 Q n
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
$ l3 J# W3 M7 n$ V. E8 r7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。4 }" N( K# I! H; ]" y( p7 u4 W2 r+ d
干过几次多注意就都知道了。 |
|