 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
: ~$ M _+ x8 q+ N) Q5 {! Q) q8 f1 `- P- [7 D
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么, w: c" I3 Q3 x" o* L7 l
( J% b7 P( U4 Y7 x* P
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
1 C& d! ]6 _ M5 t( b% f$ ~6 Q* q* i n8 o6 |
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
3 L! W( v T! b- `$ C+ ^2 r5 S: {: U# S3 j1 g
5 S* h; I( I9 r- d( T
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
. ]. ?8 p9 C' \ 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。" x7 V+ H' a/ u
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。) B! s& x6 T9 ]9 f5 f
& Z z9 m+ z# l2 `1 x. I要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ _) X% P& Y, E1 N) c% o! }; H8 B
容易搞错。9 G/ m2 l0 O: ` c4 e' y
4 l" s' h3 J/ B: ]
这个问题很难答的全面。我补充几点:; d/ h) T z( [6 W0 [, G
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
8 e/ U: @- o6 L1 a* [6 [$ Greel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。2 ~5 B; d: W8 a, \' o* {
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" }: x& t0 b* I9 A要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& l$ [" O2 C, Z2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,. q. u* I# T) D/ X5 `7 v) ~
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* M9 Y: t% B; a/ h6 X* i1 Q4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable t! o( U' E+ o. p! H( o0 q
5、会用radio
. c3 Z% O4 @# S1 Q4 L/ ?6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后+ ^! f# a# }% c* o ?7 n7 N) P
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。) S) A" c+ V# n; Q3 s
干过几次多注意就都知道了。 |
|