我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。" G a' h2 R0 r$ j, i0 ^
电气常识:' s) C, p8 k4 o1 f. {! J( i
低压供电规定电压:单相220V,三相380V$ V- S2 s- E8 a; C: @6 E
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间% w k- H( z8 v
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
( X2 W+ V2 K& M4 T j: h电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个/ U2 G* w- o8 A8 I
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表* C# l2 j2 ]) I. X. l5 d
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压; @" W, h' d: g4 w, m) {" ?: \) g$ q
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
6 t2 t' N H: o+ m停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
. ]( \) P# W/ Z# i6 n插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
7 n9 C; `# `+ Z6 W; y! l# T+ y交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次# U0 r i8 |6 Y" R
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护3 e1 O: x* y( d- u
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿 n6 }0 H! k) q1 T) Z7 l% q
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆- k- L% i( D! y* v1 f, B- d: P, ^
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
1 d6 c, n" V7 K: P. n0 W& a绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
" V/ K2 j4 Y: d3 x; H" B/ @& m, L! L6 m常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A) Q- i& X- D( M, l$ K- [
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
# y* J9 _! J! }5 K3 r! H3 r2 P安全电压:36V# V. V: I! @. X
压气站接点电阻:小于10欧姆% M2 ]# _4 _6 @: J _- n; N" f
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|