我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。! L4 E* |! F: s$ l
电气常识:/ K+ x$ ]& \" w) H
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
: m" u* k* d3 y C8 ?' M! y导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
. V/ S$ w+ G" V& f3 ?7 d照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m$ \! S7 \: H1 i9 L1 P' l
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个$ r4 H3 Y/ T! d9 |9 `3 |) e
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表- \# Z. w- V& R; k& m$ t- E3 T
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
9 o u" e# t' Q8 G9 M$ V* @保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施3 o% F% ~, g" @, g: O! t
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
+ i$ X5 v7 C; S% j) z, [1 f; f插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧 f$ n$ ]! K8 |9 Q m
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
6 X; F* Y, Q+ l4 ]/ G9 v中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护" c, Y+ V0 W- f7 K
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿 @7 P$ h0 Y% o) S3 d E$ p1 k
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆0 d7 Z, Q; e, J* Q4 Z. H, s
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
# \: U. Z; e7 M- b: X/ w6 r2 d绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式# a, v4 F2 Y9 H4 v8 i6 v% q7 o7 w0 v
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A+ {; K3 f3 j2 b! b2 x+ F1 e
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
1 E% [! T6 d& T/ e, H( _安全电压:36V- w: i0 r' m( d7 \ X6 }# C1 {
压气站接点电阻:小于10欧姆3 p( W) x2 T0 b; B8 ]5 s X
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|