我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。1 Q% N, K1 J3 q$ k! x& ]6 U. S
电气常识:* K) N$ u% ~2 F, ^
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
4 s1 j. ^' c, a. [: h$ H导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间$ V/ c+ v5 r$ m$ @1 M
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m1 r2 M- I. q* A* l, M; M. Z
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个) P! k7 U5 u6 \" q
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
2 \# t! d0 z7 ^8 h' {, c; P5 z高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压8 j8 B' ^3 D; l; N& C) T
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
) [ \" k$ P& @8 w4 w2 O, c" J! J停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
: I9 r8 ^ I1 O7 m2 ?( o1 e插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧! N( T' W \; m, G* K
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
" v0 Y5 b) V) {6 j( G中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护% X: L& @1 ?+ x7 S. o
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
+ z S0 O' N$ |; N杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆" _# Q( \, [+ |) N1 \: l
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
, ^ A) V2 ^; e! F2 C4 u( V. a. J绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
, c! R' x j) b4 q常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A& H3 ]) _$ E0 N+ J
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
* k" w4 W/ @: F* z Y安全电压:36V
5 d! g# A- r4 g, w- z- \8 \压气站接点电阻:小于10欧姆
; s' R7 q4 x. e2 C' u0 Z* H/ b; a9 h) _保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|