4 D% T; N5 I8 t' k1 f% ^2 u电气常识:( c* i% N/ B. H; u
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
6 L& u. a' x y0 c/ ~: ~. R导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
7 ?, _0 `+ m8 |: h; w3 \* F照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
% U0 l ]& ~ F" y K/ Q0 n电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
: {6 @. R: c! Z" I/ M: I# ^直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表, k$ H' b3 M0 @. m. R* w
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压3 W$ @ v. z) y4 _' W
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施2 z D n* @0 D. @
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反. @, a) g* E1 {* W; C
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
* E' _( P% y! E: T交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次8 `5 i9 o" t: B: P5 k$ I
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护; _& z- @# r, u2 v! Q: B( G* p
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
9 N5 Z6 w- A8 Z/ X1 H& |5 Z杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
* p* l5 V$ n2 H, R触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
: I- W, a5 ^) ?绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
1 v5 c& X4 d& I0 p/ O) O- Q常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
3 ?1 k, S8 A8 ^7 U常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV( S3 w/ V2 p( L8 u8 {
安全电压:36V
& I/ w. {+ b; {1 |5 c) b压气站接点电阻:小于10欧姆
& R9 L1 \+ D$ M# Q8 c, G# H8 x保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|