看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:+ w j+ L+ a! r( }4 O( T, l
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
" Z; ~2 O& G. [/ M' w% v1 l$ b9 tA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
$ x' D; D, O& E2 K# tB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。4 y } Q% c2 \9 W. C
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
+ c" [( M) W4 z) n0 h8 X7 ]/ zD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
6 P, R' y2 P( l7 m! [E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。7 J5 }2 g* b; ^! K
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。5 j- n" v6 T$ |( ?" g: S. j
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。8 c/ N4 Y0 i, Q+ R) S# I7 V+ v
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
" ?/ z+ C5 M% ^I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。7 S$ g( L: s- N) ~) X
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
6 P8 |: r! K* |1 g6 Z2 I7 x/ p吐血如注,说不下去。5 k! X* L: l/ U7 C
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
( U! K" J$ [# V9 i% ]0 o( H1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
5 x' J! M2 n7 S C2 y K2)中又说每出电口按不小于1A计。* T! c# j* M+ ?' E
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
9 w+ ~" I) \) p1 U那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
4 V" l8 d2 w! Q7 r* chomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|