看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:! [- |. c. \' ^+ R: j( ~8 z: h# t9 l
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:0 }4 p8 P9 ]1 m7 B7 e/ u
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
' n* M0 R, G/ G, Q, [ g: EB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
8 H c% l: t0 TC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?1 ^2 D0 E. S- W$ ^' i0 h8 n0 f- n
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
7 R7 P% |4 @5 f! X, M0 vE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
* x$ J9 n. l: F- v8 kF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
+ q' I/ p1 b! `0 D" \6 H/ \G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。: N1 E' x& i2 R0 ^# u. K& o
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。4 {! | \/ y% t2 T8 c1 e S
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
! j4 d2 G" _( S0 e: U4 L! w. yJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
- I5 _/ J s) @+ ~8 y. D# w吐血如注,说不下去。0 M$ H8 S( T6 R4 _
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
( [) E; Q' Z a3 c4 d8 Q1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。+ p) u# i9 i( y0 Y/ _& H( {6 r6 Z
2)中又说每出电口按不小于1A计。; D( O+ E& m1 t9 [5 ?% b+ u5 d
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。; ~+ S* W1 g6 x
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
6 _/ t. A- _, p L; [. m+ Rhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|