When open a motor connection  box,
. T8 B: Y. P& s9 G6 ?! j+ DBeside  three phase wires for the power,
- K$ F; q% o9 A) u. C1 J7 z% _8 ]. |We have another two wires marked as P1 and P2" X$ r+ K" L8 S7 S
What is that for(P1, P2)?: S1 c  t' R( `) a3 h
Most of the time, they are not used.
- @$ F" Y" |' y9 H( \
/ C: @! S* z) i; l' F  XThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 8 e5 d3 ]: C& B0 }5 X

( W# o/ R0 v! }: F$ h
! p4 ^9 J8 Y% R' GJust for temperature monitoring!0 [1 n+ T. i6 W  Q0 v5 H, i
# f3 A! {1 _$ o& m
* Y9 C* {$ j5 _' v! p

1 V5 l/ H& }7 {. e
8 n% q) U8 P0 j2 s/ s% N5 P7 u& }
0 g5 Y5 N( Z1 g7 ]$ c0 K& U; ]3 b

# @' i; }7 S+ `7 u) I) u2 }
  j4 h2 i" S# W7 a& }" M; d
; a$ R, h, V, _" P# i
6 E( b  n" U+ Z# o4 l5 C# q8 u8 s

3 v$ {8 c# v5 U9 V: D
) c' ^; I+ O) v7 C& T; f8 h
+ |: K& N" Q) \$ |3 J, }) y
4 Z7 R* E1 t; R; u( L/ @# O% }' A: }7 n# f9 ^
( U9 S1 d. D! z: g
*****************8 O' Q6 W2 _1 l' j
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
( O% K/ m+ t9 A5 i1 m8 t
* f: l" S8 }2 s2 s, {* d4 j$ BI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out., d3 }% G$ M% C( P$ L/ I# {

4 E, ^# L  S1 b0 ?3 D: PTry the following website for details:
# a! D6 b- b4 Uhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.$ G/ H$ R2 Z: h4 J
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
$ C3 d, C. N; `+ f; v
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
! e* o1 A3 f0 F2 O- ~9 l碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
  u2 P& T, b+ F9 h& f% W" G2 z# a& O; n* I2 a
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
4 _# \: m0 k# N! O) n4 b1 O; A/ o# [* {8 f5 i) c- }9 M
6 w( o) n$ Q& _; P

' @3 z# x; J# g# _( ^% z9 I) l3 f/ G* i, H" k8 ~

. A# z4 g0 f" M) @  A) H5 k/ z0 Z8 q+ c) D# z
3 n% y  U2 [- l" v/ |" O
7 J; E- X: e$ r3 \7 x" h
* G/ ~" B' \* X) n$ Y& z

/ V5 }1 l7 |7 V5 @
' S0 S- d/ w/ k" l1 |  B
% {+ }# d" I5 q7 s6 l+ U7 t* D, Y0 K* @
: U, O! e/ p  W' L8 c& Q
+ A3 Z' r  v7 ?/ M* _5 |2 n
; t! h/ i1 ?6 I
*****************
8 q! d% ^% o4 _3 P5 l# @Welcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-8-15 20:07 , Processed in 0.139862 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表