[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
3 m. {5 A  n$ F
% c7 e, c1 i0 H5 d7 QWhen open a motor connection  box,
% [' p: z% H/ n" g6 tBeside  three phase wires for the power,0 u! R$ x9 a2 J8 r
We have another two wires marked as P1 and P2
8 J. I4 T$ ?! B6 c5 Z0 q' L, PWhat is that for(P1, P2)?9 n/ R- d# W: F$ Q2 z- g
Most of the time, they are not used., [7 G- U' G) G2 k2 W
; E: o! x" E2 O  m3 t# P; l
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ! e- k0 D* }3 C/ V* {: z

8 v# i' ~* c) c! u: v5 U, b0 M3 v% I
Just for temperature monitoring!$ R% E8 z: X" Q3 v& u9 a, W9 f" p

1 K4 d! {3 r4 k4 X
7 j% V& T* j9 n! j
+ c. a' [3 }2 |- z
+ [1 s* C+ ^  C/ Y# N
% Q5 Q. C. F/ Q$ H" D
5 F3 J/ B! n# P' U2 e5 n, {3 C
8 ^& ^, w' I+ w2 N: B0 c4 u; P0 A, h6 g0 G, w

$ O% [5 W) s7 O5 u  {: f, G* H- E7 b/ g5 M6 Q& {4 J

. D6 }! p" R4 l. ~, E( n4 Z' d  R  S% W; G# m( B

- D! {4 U+ L, m6 _9 N
: ?" m! M$ C  E, S
0 b) q+ H' ~9 |! ?# S0 c( U' t0 Z( i* J
# Z3 X5 f# F' p5 b# i7 \2 R' R
*****************
1 h+ s8 p, \, d: ]7 W1 lWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!* c1 T& R- h6 v* E* S; d/ [

0 g! _1 W( @- X# ~I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.8 l' v$ f# Z7 K4 y4 v9 R3 A8 O

# o1 F+ m* C8 P1 BTry the following website for details:& Q9 ^& @) D4 u% o; A
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
* ]* _  R! S6 V7 G9 \四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

3 n# t: S( U  s' J* V  M# h4 Y5 n
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
- P4 k8 @, c0 p. ]5 X* T( X碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
$ f' u: g3 M) i+ @# b# C9 H4 g0 [/ ~/ V' q* g
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
5 F+ \( m, I% ?" `2 |
4 ~1 M7 X0 p( E. r# ^0 i" M3 U! h9 m2 y/ A8 j

1 g/ V' O  H4 D5 ~9 j$ D/ l7 ^/ w) X) G+ y
- k. W! J. k8 g# x$ H3 o8 U

( b5 g" ^5 y3 f) r% m5 Y% J# x9 y
- Q: m! k5 K4 E# Z# e7 T! c4 G. y8 f; ?$ c4 k3 R

9 a7 F. i5 l' b. p) H, w: I" B" F5 H# M

6 v; u/ U4 a, l5 q/ T, v& R8 N+ w
# F. ]6 p4 O4 L  [) F9 G% D# [% M: b& T' G8 Q" x2 Z
/ s0 x% U; n) M; o5 ?; ^% h/ Z

% d( P& f1 G- L/ z# S* ^
" Q$ ~& L) ?  s- `6 R$ Q*****************
& f9 S& Y) O  N0 n' h' ?; b9 tWelcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-14 13:02 , Processed in 0.177366 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表