[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 4 W8 |' r3 X7 o) \1 L
6 F, o5 v8 Z$ L% T% `! |' H
When open a motor connection  box, + I0 J" m, M& j  J; m
Beside  three phase wires for the power,5 G( Y  @3 f. x( h
We have another two wires marked as P1 and P2( V8 h4 t3 g& F3 E; G0 [5 D
What is that for(P1, P2)?
/ T& _+ K$ H+ C9 R* ?9 Z0 p& v7 B; jMost of the time, they are not used.
  n% W1 q: Z* \2 M( _
; C; W+ {( E( k% vThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 4 u. O2 W1 {$ z& b* K& n

2 {, O  D) A+ p: c
0 ~3 h7 I6 W5 l% sJust for temperature monitoring!
/ |7 k0 {( e  h5 E$ G5 X' L5 A1 h- `
; ?4 ?% H" c4 Z( R5 Q8 d* [+ d: w* e5 G2 W) }9 D" o

2 C9 [2 e' J5 w% t
2 O1 j/ D2 z+ Q0 F  M9 U' z) {0 c4 v% ^
% T* ]- W6 U! I5 ]" H
* z) }6 ]+ i1 O( x6 S7 S

6 W( |! q% D- v. L1 ~/ j6 t$ \; D3 \3 H$ F! v
) f- y" F2 ^5 Z6 k9 l/ Q

' G# i; [/ q$ U4 m) \0 g" {* M  d1 P: n! A7 Z: ?

6 F* _( O* _/ k) Q. N3 s3 J3 y0 g5 {
" L! w5 j% N6 c
% |- ^1 b+ t4 E. ^

3 L' u* e* m1 r9 Z*****************# H0 w/ a# |) B
Welcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!* q  z1 v, H  w. `. g
5 E* w* f2 z/ r0 r" u5 K0 s
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.  B3 W: J( N9 w( ]) X
. n0 K+ }8 e! w0 k6 ~0 O. g
Try the following website for details:3 m  L/ W8 f& ^' Y) |
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.1 M' P' w* U& [6 ~( H
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

* f& M# Q8 n; E. X$ |
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.; P7 r  M3 M! O, u4 o8 Y
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
/ Y. x$ t2 U2 C3 S' C. g7 t
: U4 ^( Q# R5 c9 s6 Xhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
# i# m' x9 _- j6 `; I8 m+ Q; L4 H' u( R- I; u1 r& u
5 a3 U$ f/ q& S
5 {7 m9 J' {% ^5 X" J! X1 f2 V

9 U5 T: m' T( y2 o
0 `% _6 T& r# L4 k3 H% W; W5 _; d, q8 G

5 Q$ ]$ e9 c7 w1 F
* C" B. }" M* z6 v
  ]% J. h1 l# t' E6 ^; T0 s& U/ I" ?! q2 n
3 P8 d* ~* @2 m. `1 N
, p" A& C1 |3 a0 \4 x& D8 m! ?

. P4 Y5 j; j, a* W: ~
- {  v! S4 G9 [, C* l$ z9 s6 e* E. t% ?% p
! [3 v9 }' M9 e# b
6 M! R) s5 [' A% S& z2 c7 E! ], V) C*****************/ Z- ?7 q- D  z! I' u' {
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-30 11:51 , Processed in 0.169229 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表