  5.1前期工作 % T  {* O9 b- i
+ F) j3 w8 y5 i, Z
  5.1.1基面处理
5 Z! B- s( E0 F" _
4 h! R/ o3 |# z3 L  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 / C& b8 k+ g3 ~0 M$ h% s! I; ~
" c2 Z1 V; S+ _0 W7 m0 }
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 0 Q% X* B# E6 q" ^9 E( ~
9 q, ?! B& I9 T) v' R
  5.1.2钢筋防腐
7 N% }, \- h. W4 K& p, j
) ]9 u" w3 a5 \# g+ E3 K  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 ' O& B+ l; f4 w6 Z7 i9 D: `

0 @) Q) w+ {' D8 L9 J4 |* f  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
) S) ]  E/ l( e6 v2 u5 Z; d  A( N; e$ s* Y% M  c
  5.2配 料 9 V& e' z9 Z' s0 `/ A  k

6 r  O9 Y) q3 I. ~  Q" z; F0 }  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐/ o# S5 y# b0 ?9 m2 R' t  W9 {3 T
" F9 d9 a$ h: j* O' j- D+ R: `
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
" X3 m/ A9 }0 |0 L$ v7 W( e& d9 ?6 x! D& X$ a0 e
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
) A0 |/ c+ t! o( B: j( C& u" I9 y1 _1 T( ]1 a0 [, P
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
/ I5 Z1 X9 b) v$ f# N/ D& T) g' H% N0 j8 z5 E: Q$ f
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
' d6 S! c% @3 L/ ?; Y3 Z( k2 Q8 g9 v) |3 k' H) M+ g
  5.3 基面找平:
* x) Q4 I, T; {3 Y
- j" w) ?  S& J! Q/ m) C4 }' L  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
+ K, u0 r5 z+ P+ x  i; |0 L
0 J7 D1 O# z0 Q3 I) ^: K  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
4 s% h& A2 ^, m! O$ _! L  s6 l) C2 b8 b$ G6 F
  5.4 塔体外壁防腐过度层
/ g1 y& L: D- w0 |2 s: U) Q: G5 M; D
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
6 I, {5 z5 v3 c; ^6 r. c+ O- R/ h1 O; P5 t! s
  5.5 封闭底漆施工
3 C" I% g  W- n+ _/ D" v  R  o6 \) g5 d, Q  `  W
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 8 X( }( F+ _% |0 ?
( w* J2 B6 n, N
  5.6防腐涂层施工 4 M. Z$ s+ j0 ^( u$ G* k! q

6 g5 m# i  [+ F  Z# ~- B/ _  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 + q) L& E! A/ {3 R2 F& C

# {& q. U. u  ]+ x; E  5.7质量检查 ' i* f* \5 I1 |$ d9 B9 H
: {, L) T( h0 x5 q- h
  该工程可执行如下规范和标准:
$ z, O' Q& U( Q. N0 h+ T! ~/ P: F  `( n0 W4 y" b+ @. `7 y
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
" e. c+ W7 e  h. C( |! ~+ @: v* \* G
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
- b, z7 B- S" e( y" W3 G* e% I
7 ?, b/ R0 G* j3 _# \$ n! f& s  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
0 R  t  q# R+ U1 P8 g% C. f8 @
* j! S) _4 N# E, B* O  C- D' z  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
5 m- Y; Q; E) _1 l, l
. o( Q4 X; i$ D* x0 S* j4 l  (未完 见续3)