 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 & ?& i+ X+ N* n! x
' Z& T: a) u) P% I: s! u 5.1.1基面处理 4 G2 ], U! b& ]9 w
. G8 l% ~& ]9 l1 q7 t, V
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 - p, _$ z o9 q# h$ T
' d( S: }) i _$ m: o
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 7 X$ E& C7 Y: |7 Y7 k% S H! q
$ L- M+ C) b$ l1 I- H- G
5.1.2钢筋防腐 % r8 x# |& |, L0 [6 C% w% B
6 D0 G7 ]& M! F8 x$ n 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
7 l( Q8 H7 h3 Q. ~2 A6 X/ H, P0 C) d0 r% q
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 9 Y9 ]7 {* D6 w9 j- j
3 M- }: A* u9 ` 5.2配 料
' O$ q g, i6 O# `7 H- W( w) O1 o T8 {6 i% L. x
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 + s$ [+ b% W/ Z2 `; z( J5 H
; n6 T4 Q' u) U1 L/ T7 y
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 & Z8 g+ H& c5 K% V7 a' r |( g
2 M! {- ~; n% o
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
* D1 V$ r+ q5 h( }2 J
7 D- J3 w# N# w- w# n+ m: ] 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ' v! D, Z" q4 ?* i8 S
5 f5 m) @' y% z( b
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 % _# [: j ^4 n" c& v) F f4 Q
: E5 u0 ^+ q0 V6 G' T' \
5.3 基面找平: ' W7 R. Q# x N
+ O: r. m5 ^0 Y- c. G$ Z
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 8 A& o' m1 p+ k/ ^/ I. u5 \
& Z8 n% I4 @" a0 d* L
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
) f/ `; [( F- g5 x2 \% J9 L+ ~) g/ f: y6 K: H6 T4 n$ B
5.4 塔体外壁防腐过度层
y4 @ `( c# h9 X$ e0 D# z
% u1 c( v: A/ T9 R* ^' K 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
5 ]: g7 b- d9 P" f& N8 M' M C. b
3 Z m0 ?+ {4 v/ L" ] 5.5 封闭底漆施工 $ G. G1 r! y' s7 Q" x( y
5 S1 S' b% i# I& Y+ a% D3 G2 R7 N& n LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 / d! ]% \; D) U) C
" Y5 [7 `9 _1 d$ d 5.6防腐涂层施工 / Y9 s: n- X" x3 B& K. c9 e
) I, X9 z6 _( t2 o* \
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
; T2 E S% Y" [4 |/ n
^# q% t9 H+ i k4 w/ z 5.7质量检查
6 P- U" A, w+ J6 }$ R O( @0 U
4 d1 \1 D- B6 Y8 D9 o$ q5 E# z 该工程可执行如下规范和标准:
7 ^7 s2 f" U3 c- T& J6 V! Y3 D5 X# S; s; l& a$ C
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
. ?5 d# x8 T' K, \6 G7 U4 f" {# {. }+ A( z
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ( e$ m9 O% k8 ?( H5 J: f
7 }1 \- `' j& ]7 D6 |
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
; P8 |' V# m( ]5 G+ _2 @: S/ c/ m9 U9 z# b# @
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 N7 E1 F5 ^: n
* S$ u1 b$ R) b$ r6 D" W% L( @
(未完 见续3) |
|