  5.1前期工作
& R& ~/ Z2 a& @: s) \" h% n8 x# i+ m# N( h2 B) l2 ~
  5.1.1基面处理 1 ]7 V$ [, }- _& H; v% e. r  X
$ ?) |0 x5 X# l& E
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
/ `* h3 l5 F- q8 _
8 x$ }& w% N  b  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 + x! F! Q0 O% r  [
8 W# }9 R2 {5 k
  5.1.2钢筋防腐
% @1 n9 _2 I" c0 O, }# X0 I
- [2 h; B  d1 ?  }1 O! y  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 5 |3 p% D* }$ j

6 `% N: W+ o" @8 g3 P$ l' e  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
5 E; Z$ U: q2 C0 X; y9 R3 u% O) D5 n; \4 E" t; @
  5.2配 料 $ C% A/ k# X0 \9 `  p, O3 |+ G7 m* V

. X' _8 \# Q9 Z- g. q$ d' _2 A  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐) p4 ~! j4 a+ Z) \
- A- e8 L/ J* x1 ^: P
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
  F* ]6 S% p# E6 }: _3 ~% b! U9 {! R# E' T' s  o
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 $ @1 f( E% A% M& c

4 N" f: ^, A8 M, l! Y  U  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 4 O$ N! s, W9 s. W3 _, k
$ f) Y; @* z+ [! {; o' _: u& D
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 5 _2 Q+ S; |2 P9 R
; @- U' o- c0 T2 v( `* E  L
  5.3 基面找平:
$ N7 _+ g$ \) }" t. A
2 j$ }/ V/ p* z  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 ( Y( b7 m" [# t& Y3 Z) |6 H

6 R$ Y8 i4 d9 P% m$ L8 q3 K  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 6 @9 g! R' {1 z! }$ s' ^4 d

+ I+ v4 o" x" l  5.4 塔体外壁防腐过度层
) D5 I" v7 {" A( l/ e' c( n3 `- N3 H# G
$ {; i' U+ n+ G) N7 s) Q/ E  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
' a' A$ k  ^$ d; t: P2 y  D0 r! V) M* a  e2 Q
  5.5 封闭底漆施工
& P1 v( ^* a# k" z, I& n4 @& B/ o- E2 M6 C6 R
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ; C1 ]' t) S1 [2 w9 j7 g7 T% ~! g
( _) J1 s) |! k
  5.6防腐涂层施工 * e% X  G8 n) B- r' }: O

0 E7 D0 ]8 O) b; x" K) i; y  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 , b* |9 S" S5 _# S; J$ i4 ~
& F  Q8 F, S! K6 p. e
  5.7质量检查 / z4 P: E0 }  C0 d3 o: _+ `

3 _) j/ x. j! M  该工程可执行如下规范和标准: 3 f* f1 J8 v" P$ z
. W: m; r' N: H, p/ U
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
: s- V2 K2 ], n" q/ y4 `) y) Q& A. j/ J" b4 y
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
9 O- e' B/ w0 F
% j: A  P; W1 K' A! z, |( f% r  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
  y/ L0 q. e7 |. A  a6 t4 s* M
' V1 ?& A* `% Q4 N/ R. |  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
* z9 n/ `( b7 \2 P. G