前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)9 w8 i4 G$ `1 r8 y( E& ^! ?' z: L
1 k' d5 t7 B0 ^& {! n) ^一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
- q' g9 F/ d% w2 \( Ih1,h2,h3 高电压侧三相;/ {5 }, ]8 N* x8 V
x1,x2,x3地电压侧三相;
6 V4 B* w; @ rx0:零线;8 c2 e: y& {, d/ J4 W2 h: U# g# }
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。/ H' E; p1 p, l* F
注意:2 j. {% j3 m8 [
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.