DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 385
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?" s2 H4 s5 d4 F# n4 ], t qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 0 a' ]" w. J7 Q2 v8 |这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。' `9 w$ z8 R; ]& |& x. T 图纸如此,原因只有设计者知道了。) Y; P+ Y' u5 @9 A) `8 N2 V 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;0 Z8 w: s: v D: Z* k; ` 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 ! A1 n' Q; X% U: w+ e8 |四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 + D: g3 b; p, q" l这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。$ t) Z0 ^& \% ?8 s9 { 图纸如此,原因只有设计者知道了。 2 J n) h% C" N5 t j5 v, h四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...& U1 ~1 v, z+ x# ?9 p. ~ changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 9 H2 }" l. Q5 I, i S4 W) R4 G( F* D求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 9 z# L6 B7 y8 J1 z& a9 q' q! c) r, vchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。/ f h/ a, _4 I4 E( \ changlu 发表于 2010-5-22 07:07