这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?8 \; Y6 R$ k$ I: |) Z qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。0 b! ?6 X& b& U6 j( ~ 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 5 t: G2 q7 h1 s+ R图纸如此,原因只有设计者知道了。 S2 {6 W$ M5 f2 R" l: {& p四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; 4 W) H0 O1 j) m7 d. Z6 Y+ ~其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。* J7 j" u4 j, J/ _* w5 B) `8 C 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 5 y( @9 |; n+ _5 Y4 @这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 * F/ p0 D7 Z' T# a1 E; ^0 f图纸如此,原因只有设计者知道了。 * n/ U8 x/ H" N, A! O6 G四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 6 W0 o2 p# ]2 v) rchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。6 a" C L: I( `7 i6 w 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 2 O5 d% n% q w& [. R _changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。2 m: n" t2 G8 V! U H0 }' e; D changlu 发表于 2010-5-22 07:07