DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 383
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? : T7 o8 `7 r* F4 S' n! }& wqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 : d8 b3 d4 Q& P3 p$ G! T这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 ! N5 [& f$ z( r ~( |# x5 k. @图纸如此,原因只有设计者知道了。: m& y4 i, G8 x0 [6 M 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;7 f( S4 v" U/ k* h0 C% v: {2 T 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。$ K4 q- C7 E# W+ o# K 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。5 z s3 ]8 m0 b5 m" G0 P# Y- ? 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。, `1 V* w5 M! J& R 图纸如此,原因只有设计者知道了。* ?$ q. l) q" } 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... ' A8 k1 i+ }! Tchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。2 g. X! g: J4 m5 c% ?! Q8 d 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。+ O7 X* h$ k2 U- k, j. o! a changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 k* |# ~) j! Xchanglu 发表于 2010-5-22 07:07