这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? 3 O- G3 y4 M- k3 q5 @$ \* t& N0 tqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 : [/ D- [( O# d; j0 n$ \这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。( n% U8 \' \, T# R 图纸如此,原因只有设计者知道了。 ' b% N% g0 H+ t四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;$ V, o. v$ T/ O. g$ s 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。" h/ `& u0 Q% q7 o ?- c- n1 w 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 3 L# `+ A/ a/ j: R7 J这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。) e5 U( r- ^( E# ~& i 图纸如此,原因只有设计者知道了。$ c: t( u9 R$ P7 @% n4 v/ q 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...( L6 x/ E/ o8 @# `4 ]! h changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 9 |: I8 u: {7 f) ?7 j求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 G2 y. ^% Y5 s+ I5 {) S( A' Fchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 ) `1 y! O) g$ ^6 ~: m, achanglu 发表于 2010-5-22 07:07