[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 ; M8 p3 B: D4 ~
7 o$ z: s6 u7 v1 r
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。/ K3 O# V) L/ b9 d9 m! j
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 383

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 # w* B3 N2 i0 k- V1 M* I
2 L) E2 [. o$ b( `- R
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
* g$ s5 b" W8 f6 U2 y这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
8 U" U7 d9 H+ }: _9 _3 F图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
/ E9 O5 d6 m7 W- A3 h" T2 F. U其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
: T7 o8 `7 r* F4 S' n! }& wqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

' F% m, U0 R1 @/ O借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
: d8 b3 d4 Q& P3 p$ G! T这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
! N5 [& f$ z( r  ~( |# x5 k. @图纸如此,原因只有设计者知道了。: m& y4 i, G8 x0 [6 M
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
$ n: ]7 H( Z" o- Z
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;7 f( S4 v" U/ k* h0 C% v: {2 T
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。$ K4 q- C7 E# W+ o# K
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
; @5 r$ B7 d3 l" a$ ^$ n# I( ~
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。5 z  s3 ]8 m0 b5 m" G0 P# Y- ?
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。, `1 V* w5 M! J& R
图纸如此,原因只有设计者知道了。* ?$ q. l) q" }
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

6 n6 h1 S' k+ e! b* h你到底是在说什么??
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
# N, \/ {% ~4 I( \那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
: a: k4 q/ M+ Q0 c. ?我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 ' I9 R) ]. b5 D9 v3 o
+ P/ T( z# j. y- B. Y5 ?) V( y5 C
10# changlu . `' v7 S4 `( x3 F$ r- Z2 ~
9 Z- `: A1 X, z* |9 a* j  y
3 [2 v" V% |( j7 F0 W9 y
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。# ~5 D8 \* Z7 r" O9 P( v) x! E
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
& u9 z3 L7 _, b5 V" M- [. W' f7 Z1 _2 N: t; j, k
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。8 F0 F! }, Y; e& e* A
4 j2 g, s5 P( A0 _: r
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
' A8 k1 i+ }! Tchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
5 b& i9 L7 Y9 G8 w& w3 r7 S

  N/ y# Z# m3 ?; q) J( U4 U9 C设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
% K- k, m4 W4 c* E5 @* Q1 L我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
$ e8 G, }* H* z. F! q+ i
- N7 {  y. |: C/ _$ T后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。2 j% W1 a( r. a( l! P7 Y. O' D# v
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
; j, ^! d* }* v8 D2 q& U
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。2 g. X! g: J4 m5 c% ?! Q8 d
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。+ O7 X* h$ k2 U- k, j. o! a
changlu 发表于 2010-5-21 21:27
7 U5 {% \: O( O! z2 i( w

' x) S1 r3 ?6 x) `“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?1 y1 |& O5 X# M# C1 ]8 w0 r, Z
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?  H! r+ x' z0 f. W  }  }7 }

+ W) {  T. ]+ X8 d/ R3 `三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
0 d+ S: q# w- A. f当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
  k* |# ~) j! Xchanglu 发表于 2010-5-22 07:07

! l+ r: ~; {" Y* [, s+ }抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
/ z7 S$ {2 ^: f( f* E不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?