单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?3 i/ P' Q0 ^/ i  t$ k* Z# C
另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑
3 s' r4 W6 P8 ~
qidiqi1  C% E( ^8 l5 `. D/ }
那么另一电容是干什么的呢?

8 @  a3 Y- B$ [% h" Z另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现./ t; v4 ~( c4 ]; K& @

, I2 Z0 @2 e1 x8 F+ d" x电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。
7 U0 R& L6 h7 ?( e另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
& Y- F- I" y, o, g5 U' u, u# K另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
5 f8 G6 |+ s" S- p/ @

" Q5 I3 N% Z; X6 o记忆当中至少有对地短路匝间短路.( N. E6 p& x' g' |0 a/ w% p
对地短路测试对地(绝缘)电阻.9 u" s1 W1 s. a8 u  \
绕组匝间短路测试电阻值.. Q" d% P! z' D: u8 Z2 @& Z
2 G) r' [  g$ U/ l! ?3 ^
可能我是错的或不全面.