; W- Y2 A) ~( R- W1 J' v0 e! u家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
; Z  u1 v% H- Q% S
0 F" H. b' D  _. Z地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
" P6 n3 E1 ~4 D$ p
' _% t" G: z( T/ I6 ?- S打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我- K9 v: `; w& g$ @6 @
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。6 e7 t1 X# m' o8 R5 S! {$ T
0 N, v0 j4 a. |- E) o) v: q5 n
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
) I2 ]* `1 u# o
& ~3 Z; J5 W: w+ G' g我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。; X, j- f- R$ u% ?

7 ~% R# X! A5 s  u% D  c+ k' E请电工朋友帮忙,给个思路和建议。$ Z; V7 `+ _& I2 |  Y2 j

6 X4 P1 {. q9 ~* a先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.6 G3 M8 X5 i6 U8 E) D2 p7 O- t. H
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 $ Q. e# ?4 b' O0 d+ N8 i
check bathroom 's GFCI receptacles first.
& \7 L3 ?, d  i: Uthere is no problem for wires.& T- h  u8 }- p! E" n; E7 ]1 @
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
% g% g  @% {" c! K  J5 B# d2 k7 G

/ c# J, W2 b9 `2 D. wThank you for your advise., j5 z1 T1 u9 J) ?

- U& M: P  L& ~) O+ nGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. + ?& [, g1 N) a2 x0 m2 y
0 C. i4 B- ~2 {4 U
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.& r$ \( T9 V: j' C& A/ H

  M0 J& A2 l, W# }% ~Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position." [/ z, L  [1 g" g: ^

- J; y0 K' K' C0 X- WSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
1 b1 `& M) `: P0 w5 A
4 b0 N( _2 w: i" H( [2 t- cKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?. @' b- Y( U  b; a, F& z# x
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
7 u" Q1 G$ R& u5 `( ^确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
- U: u4 ^4 W+ E5 I6 V780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
) l( q$ r  o0 B+ r# H3 S3 gMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
" F& P/ K. G5 n$ o$ o

% Q# ?+ z: j' M/ n* i' H经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
9 x5 q* l% Z2 Y( t8 I+ |5 x- Y# o4 N- v  b

' J( k( V: {$ i$ [6 [( D: Q4 u$ ]  E( [$ ~5 O, _
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!& V% [9 A( z+ v( r  L
+ C0 ^. _! e. I8 Z4 P
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
: p0 e$ @# l. p+ q7 V* D3 c* i2 {
4 t. ]+ K) @  R, ~9 e 7# 贾电工
6 y" U8 S- Z5 D. W
) f# l& u7 {$ p5 F( a* g, [
- _) `1 T9 U& b俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
: L: S! `; x. u! g# _, ?9 J$ ~/ r: d( s
你的回复,我看不明白。傻了。; E3 F$ u; e, A9 M6 Q1 C

# h+ h! _6 [6 S! X' s/ ]  y这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
# V0 G6 r" d' H2 a# L
8 V8 S0 C, B, k电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
/ q) R* Q( m$ X3 H3 F" Y) j3 h1 x% H9 s7 A, O7 _5 K
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
& m( {; L* _  X* F1 g* {$ `$ ~0 l/ O) ]0 x- e6 s
& y; G' C% ^- `" W) `
Thanks, bro.% B2 O5 \6 O, X  [  c4 z

' l2 ^# y, ]/ z5 j# O( n9 j2 kTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
; |) b- I) F1 e. j1 v. u9 Z" x' s/ f& }( x, A: |& f1 v' s
If I can not fix it, I will give you a call.- U7 v+ q% @. m! L& `3 V* D
; ?1 u* @" ~, {  j# h
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR ) ]0 j  g4 C  c+ q" W- d

) Z6 p0 @4 u4 i. y+ ^: X" I& t0 x$ j$ v& P, k( T
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
( N* C, l0 R# q' [( m
4 N& d$ r4 p' i事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ Q* z9 |1 P2 A2 T* z

1 d" ~+ ^( ?1 m& U) W2 D: d$ }: J我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。! M& \5 l; |" Z7 ^+ p
9 a0 r0 q9 V& q8 u9 O0 P9 `
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)9 G( A; i' D7 f' v, N: Q

' S  K! U# ^% W" J太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。! b) w: C2 t: G( ~% P; L) M

/ F$ h0 Z/ f/ Y$ ^/ D' {3 h4 G回到家后,情形是这样地。, w# t* e: _4 H# `1 D
" c; t7 O4 O& K! E
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
7 ]- o2 o, E) e7 X* H( g2 k. V! o# O
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。% w  r5 `! o( G, r
7 P$ Y' x& T3 O) _
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
4 m" h( i/ d* U4 r" {( l
( ]- ?6 x; ?5 d, R+ w5 @6 Z, s7 f测电灯那里的电压,没有电压。. ^2 C, Z* F* |- Q: l! K* y
0 J* ^. Y) M/ _# M
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。$ I6 r* l3 ^* _- `4 V
" C/ A' v! B! @; l6 K4 Z
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
/ ?* x: r( {) d* a: s! W7 l6 M
9 l; L) P0 w" N9 ^- @2 d# J# H家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
3 }9 X6 b: g* w% o/ `7 s$ p6 G* f4 L
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
0 f) @7 b8 R- |& p# v
5# AASTAR
# W% t  T2 ~  M2 \3 L: y0 B3 ~" L' o2 L/ C! R7 ^7 U  T
: U9 Z! B' L: v
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。, I  a: }- o2 f
% C: P2 R* Z% Q
事情经过是这样地。(我当时不在家。): B: }2 e- n/ i! x: D$ E1 W4 X& B6 ]2 c

  _/ ?% p. C) d我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...& G, m) D% x/ D4 U, S3 h* q
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
0 H  j7 m+ W8 Q% ]" @7 A- C! x

, A( @% Y1 N/ c. {6 F& f" [. c/ U
& o0 |  A9 [0 d1 [  ^) N( G, d+ b0 D
- C5 B2 Z& K/ l9 ]% `4 R那两个breaker是arc fault  breaker
2 _( i5 o/ E' Y1 Z9 P很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了, w7 k2 N% v8 Q' v& }0 t+ s8 F- y5 X3 T, Y
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
  N0 m' s' s& o) m! ]7 l* A因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
4 W% B+ t4 `1 S- F- |! B5 r9 i一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
) h' L( v7 ]- t( [! ~先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
) `" F! ~$ Z; Z, H# u# t' l: K) T通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
: T$ ~& A6 \7 d+ q" w6 v; B& q- H9 S. M" _
12# AASTAR
5 Y" o6 X$ L! h( e* J
# i5 E: B6 ~# n/ t) d: W- P: H% l) Y; x" E
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。! T6 s& a6 v' I, f

' t$ E! W$ u+ Q8 {2 V, @我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
: C( M( v* p# U+ e: |  ~
  V9 S2 O3 X1 A/ s  W3 H5 J问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。- U5 L8 ~" C* L2 H+ q

2 z8 ?) E9 q" z8 g再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 ( D( w0 \) `3 X$ L
& w# L2 O4 Y4 m1 y
* u3 h6 T' V2 ~7 o- p9 x( }
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.  Z1 i5 Q8 b1 v2 L! \2 ^3 T
另外,谢谢changlu的提醒!
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
" R* V: k8 H! I6 {$ H5 I# {/ ?: ~* ?$ I- f# n; a: M
17# changlu ; r7 X$ o+ W6 @  C1 `
/ E9 w/ |% Z, @% ^
, e3 G' ~2 B% z9 h! E' N# G6 U
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。) n! }6 k& W3 e( K

2 T) q: S; W; l# C; B* J& ]+ R我的专业是水工,但我也是个 handy man。
% Z* Y# f' E. a# w. R9 i- }
- |3 X2 B! _' g8 D( f谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。( N6 T9 H+ {8 B: A/ Z3 q9 K
! c: @/ O: D% U8 w% z7 \2 F
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...) U; x: S: P5 C5 R8 v
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
+ D3 Q: i  B3 _5 Y/ q' `2 N

3 S3 [- ^; k9 w( gchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。) E# M* U  M8 H& `' J! g0 [, N& n/ j
# N; A$ ^8 ~  X1 B5 f) A; E
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
- P: L, O$ {; S  c1 }) G
* @; V& I/ A( ^- G3 k  [& `# \' c电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 2 p( z/ r0 V4 n& l: s% k- q3 d
' v. A) N$ v5 e' |
& \( h( v0 w2 _" O) T' h4 e
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
1 A) I$ v6 z' e4 `, ]) b. [) }3 f# a# W: k# O/ i8 z$ B

0 S1 Y. b1 m6 c) s1 ^1 U2 B" a9 z3 i谢谢移民电工。# u2 ]8 @$ U8 S: {6 v/ f, Q

$ w' P2 j% U. i0 R这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗