老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑   _7 ~, _. e. ?) r: L% g- I
- g1 b$ `- W3 S
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
) ?# {. Q- e2 Z* ~- {! G1 K4 d, ]1 G2 m. t5 _% n! m
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。- Q" y& m" t1 z  ~% {" [

2 Q, K. c. s) `; v- ~, [( D" W打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我/ Q) K6 V: q  e) s8 ^
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。9 c! L* H1 S+ _/ H& V$ e

# ~$ D, j7 u9 y0 W9 F; L  n. Y这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?+ `7 A# z8 c/ C# j# X* V4 |% [
; A+ U+ m( f7 C' y1 S, K( P0 O
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
) K* v" \. f! W) l2 t. `  r% r3 X) [
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
) I7 {- e! B7 w8 E5 U1 k. {
1 {& ]3 R) _% j9 K: d先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
& Y- {+ U  x7 v% T3 mthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
$ V7 |1 ?4 Q( J1 W, p, n
check bathroom 's GFCI receptacles first.
" f! ]# ?. a- s! @: Hthere is no problem for wires.8 [0 r: h- m- I$ ]3 L; }# M
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

1 ~5 ^3 `% `% h( J5 |* q( R! k# X  m7 d" Z) p* Y. @* o
Thank you for your advise./ e  |. }: w  V" Z( e# i
* w" M, C1 z: b- I+ b9 @
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 8 a# D7 ]" H9 `" w4 e' J
2 w" V, F" @' y) T& d0 ?
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.+ R7 i3 l  b# r5 ?

; @! D+ {" S; SJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.9 @; C' a  p9 z) q8 B1 P( \1 U

2 t6 a- Y$ E5 q, Q9 d) f' DSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
4 s/ a& D9 p& t, X/ S1 W7 W% @! o% e: Q! e3 O2 A  D$ h* O8 D
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?# p7 }, D+ O3 h+ a0 g+ R. G
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?2 I7 G3 c4 _# \# X6 C
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.4 M- T: O- Y! w2 [/ _1 [( K9 M
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
3 c3 I( R+ m0 E$ y& _; v& DMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
% D' j$ t/ I  u( s1 a9 G

/ C% ~3 U$ S% n0 S. ?经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!8 u! d8 z. m* b& s4 }, y
* B7 k/ N3 l0 J+ n! q

# r% G) C* ?  Z! Q* z% o1 Q+ u9 _( T# W: W; o5 \
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
0 a4 @5 ~3 p% f3 N& x( B! Q  V2 h! q2 U: n, E
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
* ^& n2 N9 \: L' R- k# N& Y% |8 m4 s9 O+ ?7 {7 C
7# 贾电工
+ F: t3 a* t8 x3 f% b- c8 p. g+ _: Y: z8 W
1 B& T1 B( F; I  @$ j% ~
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。! D$ b' C+ h$ Y5 s( o

- h! f* i5 n1 P( s你的回复,我看不明白。傻了。
. I6 O6 l& ?2 E* [0 G! l; ^9 D/ l
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
( \0 \- D1 G! }' J( U/ T" E% d! j
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
6 z# X4 S2 _6 ]. }- a! C
  s) l( v; X9 X( x3 u% F谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
% t+ Q$ _3 z5 r; J
/ k- X) b* P5 j$ ?5 j8 Y# B& T. @! G  ^8 k! @: I
Thanks, bro.
+ J. `2 R- R# }. h. D' b5 B0 l& N8 n1 u( f& G& w
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
& L: n0 ]" D. L" Q9 m
9 b* Q! A2 D8 r3 h5 E% M' H9 DIf I can not fix it, I will give you a call.8 {& C: Y9 ^3 s( L; V

/ i& y7 K' G( o& E6 b) CThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
" V7 q+ @9 S2 _$ \* k, B. Z
4 s% v% V: g/ Y, A4 I  f0 [0 O& A# s/ k, M* E6 P8 F& m" P
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
% A) M1 N- {3 f) n! \" ]# E; u- q; J3 U! V% ^3 S- L; c# |
事情经过是这样地。(我当时不在家。). Z5 Y( f2 W$ u3 h3 `2 t

4 A, Z( k# k6 E$ v$ f% r. X我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
8 E  Y* ~' V, R7 M9 H
) j  c6 ?0 t7 }, z(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)) P2 W: S* |8 e
' H3 C# i1 r1 i6 Z& O
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。7 g# E  @$ ^" b( @
) }& e. f( I9 f( ?* R
回到家后,情形是这样地。! B$ d, U% V4 d% }/ x4 c

! i" y: @3 W$ Lelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
+ m# Q9 U, r6 ?0 K9 [
3 M- A/ \/ b5 L9 y好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
* k: L; |3 O0 X4 A4 f! X2 @- S1 e9 q9 f
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。, N( I" B# w1 k; }4 w* S, @

! g  |. f7 t6 O2 A, b+ |1 B测电灯那里的电压,没有电压。5 s: H6 Y" Y/ o- h8 T5 Y
2 @( @/ v( d/ p2 i' T
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
& d* a1 M# g+ N. V, ]$ @' _
/ V. m5 i, b% d9 t- s; k/ y/ p- k' q这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
2 k( ~# ]' u% f! }% q  L! R4 j1 F) A' U# |; M4 h- n3 {
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。& @' m5 ^4 T* ?. u
$ p: V) ]: O! p
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 7 Q9 t$ Q6 T3 b, O" ?+ m0 `: H
5# AASTAR 2 o# q8 U; S$ Q6 e' v" U
* ]) z1 b/ U' B  r5 I1 b
: H. P2 v4 u- e1 D8 e2 A
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。( {" Q& m: `: @4 H: {# G" `

( G7 f% P7 @, j6 \事情经过是这样地。(我当时不在家。)
5 p1 x5 t' d. F4 P# s1 B+ \4 `$ I* ^7 q: U$ p; c: L. k9 Q: y
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
; B) c+ a, G' E. o& iMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
8 v; {0 Q: l3 U. ?

/ o* z$ |& `4 q
; ]. Z, l3 m! z5 L5 l6 L+ S& @- @9 `  _/ D% n
那两个breaker是arc fault  breaker6 a3 d8 C; `6 \4 F1 o+ ?' J7 i
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
% v* [% U' `  a2 k, v5 I查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
2 v: W; `! L3 Y' A- s/ ]7 y因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
7 W4 E# g% b2 `2 r( P一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。* {5 p. g2 _7 \5 Y7 I
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。* f& {4 h- X- h; {4 H
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
7 J: D8 W3 }3 }. v8 ]' g) F; g
12# AASTAR . e) R* i0 v4 J$ R# s- x1 ~

- l1 m( g. w- y' x; n1 R, e: y) w; M% Z4 Q  x4 n- ?
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
: Q! ~- K: \" e& \7 k+ T
1 v8 E  p. C: A/ D3 z我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
+ s, _4 m" ~5 s: J! d2 {1 }7 g; y# F. ]! ^. c
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。" f/ i! S; g+ J' J8 O

% ]+ i1 b& C7 U, J( j, _再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
- H' H) O. b/ W+ Q. j4 V! N9 W; b/ A. h' H9 ]/ t* S2 x

, d; G8 a( ?  D8 }+ t我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER." A& t$ |  j) x# f3 i! f6 n) F% W
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
/ D3 G( z8 o5 I! l. c/ D' }6 r- {
1 h3 h+ Q, h+ U2 Y( h* Q; R. H 17# changlu % T  B/ t* ?" t* D
8 p$ T7 z% R6 K. d

) j/ S9 M3 _& V# b" B我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
) T" ?5 x7 V, f- b1 ?: n  O; A, R! p1 t/ p4 ?' e- W) h# Y" D
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
1 c# c6 P- t2 n5 t8 p. o+ I6 r8 g) G9 J" @% m' a2 ]/ x( V
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
5 u: M( E$ K; N) d$ J; Z2 P# q: o2 @/ ~
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...% L; G8 Q$ G8 A: X8 f
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

/ G( m( \- o$ u, z3 j6 {2 h1 ~# m
8 c/ c# f3 T! jchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
" x% k) T. R( [2 {7 l; o9 v. K
8 M' ], c0 q# g- C这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。' Y( l, l; r6 ~0 h& v! k2 n# I
# i  s8 @& D, ?( q1 W2 z
电不是水,切忌,切记!
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 " y7 O; q0 c/ E$ n# B. x5 v7 n* {& T

$ h; F0 |, m: I& b% }" B
; ~3 q& ?3 X& Y% r0 L% L- a; ^7 _谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 - r* X/ G4 b/ p( |

& |! J0 c( m# w0 ]) x. r' a* L) c. ~; V6 J$ A% x1 @5 D* _
谢谢移民电工。* l0 G# ~; D2 ?5 \1 T7 r

* f5 E% U7 o; l/ V) D0 v5 t这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗