速算10千伏架空线路电压损失。 $ K3 q7 c: r! m) J9 {' ~ A; S, z0 p# g. u
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。 $ @% O1 Q& t; l- J( c, n2 d+ L5 ~& Q. W2 I2 W. C1 ~" M" c2 R. A2 {
得出计算口诀: / y! \; Q& g3 L; p9 T; d 5 x% F6 a* C9 b. u" C7 G$ S: v! D 架空铝线十千伏,电压损失百分数,1 d5 |0 D# O5 D
% J: X( u7 w+ |# A4 Z2 q 相流输距积六折,除以导线截面积。* Q" M% m+ W( W& ?; E6 I* n
4 s* s, |% f5 g- r. u
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。6 f) L+ S* o3 u
* H4 u, S+ {. H7 U 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。