氧量调节控制原理
0 `1 n  N, e; @: z* s# H5 B氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
7 F( T% X. ~3 H7 E% {采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.8 x/ z) F- n' r
1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
0 X, ?$ ?! W; ~2 U6 \1 }/ C2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:: H. e. l0 x; S8 e4 l  Y7 {; |! a, C% W
a.        未进入氧量调节的工作曲线。9 \4 G5 c+ i9 J% Q6 {1 [
b.        安全线  (CO临界线)。
  e2 }6 ^) o, n$ V% \4 u& [- e3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。& z; s& I  g7 i7 Y& d
4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。) C: _. H$ X) [1 u: g8 O" a: u
5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
( l+ H3 a' }+ \8 l2 ]' I* ca)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
. x& G9 C- P4 J' W% lb)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理
- y0 F  F0 K8 ?1 y0 L. `6 |氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ...3 j4 P' f! S/ S5 c6 b& K6 L3 u
ltlong52010 发表于 2010-9-5 08:12

1 Z% u6 |9 I+ K1 D这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
9 a6 F. R% b9 [0 Psmart007 发表于 2010-9-5 09:10
2 h  s0 {5 r5 g. _/ Y- w
PhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
复合一些其他专业技术
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?( U" X0 H  F) P( N) E
smart007 发表于 2010-9-5 09:10
/ {% j1 {* e- x1 t/ L5 ]# |
4 i  B* V  L9 E- ~7 W* O
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。