UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。2 K7 |! ] ^! J6 Y; B& q
(1)日检
' a: D- [( q" t/ }, G7 F& Y L: M1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;! ]0 M" j6 m# i, [' C
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;5 E. Z4 C4 e3 l N3 |, n4 l
3)有无异常噪声;
" H9 r( U: X2 u5 c' _# H4)确认通风栅格无阻塞;
6 c; G6 ~' s( u( `9 J+ l% Y5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
5 k5 X3 N; d, o" [. I( |# }(2)周检
{! y# x" H. N6 x4 y3 N% h7 q: \5 H1)测量并记录电池充电电压;9 c+ A% z" A2 p" `, T
2)测量并记录电池充电电流;
% G# | S1 P8 p1 }" p3)测量并记录UPS 三相输出电压;( W7 z! ]2 L' m; z w$ d
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
) b1 T- V9 K) h/ x' M9 X如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。" }5 b5 w6 E9 C* V) D- j, \
(3)年检
8 c* }5 G1 a; x每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:1 B. F! P# X% |7 l
1)首先按周检的内容进行检查; O& f/ y* L% J( r: ?
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;' V" U o; `5 `$ O o% j7 f* |
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
$ {4 O7 x; q U% a7 u( m3 J4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;5 Z# k* d% }7 b) W6 l9 `) A
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
4 A: U* ~0 j O6 r- s5 T6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分: \* o* e0 B: K6 E0 }' }- d
电容----检查漏液、变形等; ~. }1 w: {2 H
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
* x. T$ y$ h! y3 b* h: Z& R& E电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固9 t; T, u$ z: X+ W/ q
印刷电路板----检查清洁度和完整性
' t. h: Y3 h0 a/ q7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
& s$ A5 e) I) G+ E+ p& F8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
+ ~! [. C2 \& i" @' s; a9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。) J E9 \7 C1 R. M* ^4 j# Y
(4)其他检查! o7 F8 j m9 c* G) `' L+ n! ?- i
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;( G# l( o! F G$ r' O$ q
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。" w5 v0 K$ S+ l t0 K4 M
3.1.2 电池维护
+ L" K) ^$ o0 \6 \ DUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
( O! \5 T8 f" o8 }2 c(1)蓄电池保养/ n* @$ t* D ~9 q3 e
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
( v |* \1 h( C/ L& m* z1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
* i4 } W. J* Q# l' ^+ p2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
' h+ d- T3 q/ V# k3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;: I+ F2 a" u% B* l
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
' t. \/ E% {+ d' f5 ?$ I6 t5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;/ p3 K! K" n4 x, h
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。! i2 A; V% z, E9 k7 V. U
(2)手动电池自检
4 o( Z8 b6 E1 P( Y) D2 _7 r允许手动电池自检条件为:* ]+ D: y o" j
1)电池接触器闭合;$ N# i: t: G* F- z- w: x/ V! ?1 T6 y
2)电池处于浮充状态;1 ], y5 u4 h8 B# Y+ m1 {
3)整流、逆变通讯正常;
: r- O/ n: Q$ m, { @4)电池状态正常;
& S7 P( F$ g: r7 V( s; m% F5 {. q5)整流器工作正常;
' q* n6 u6 C% F& a7 b0 T6)市电电压正常;7 W2 {" w& b1 n$ P' v% G
7)逆变器正供电;
# ?' I" w4 S# w+ l! t/ G# C' I; f- e8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
7 p' W$ b( f( E7 s! F; i2 e- ^9)UPS 不处于联合供电状态。
k; n+ K, B ^3 O8 F# @- {以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。8 ]1 C4 j, _7 A1 t. [5 W
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。" H4 }6 |( U, F: e; Y: u# j
电池自检结束转均充。: ~1 L4 n i5 o+ A f; L
(3)自动电池自检) t' D R7 a. i, Z% E' l
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。 k: _ O' H, x$ I
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。& V3 \( T% `3 t7 ?6 z
3.1.3 故障检修
2 \& M- A, y5 ^; v, r由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。/ d% C+ [. V" |1 f
3.1.3.1 故障诊断基础
* I& b& i3 Z, Z% b* B' @一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
. F3 v7 X, T I0 ~/ l! UUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
% [9 O! m# }6 q0 ~ X0 g8 D* h如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
7 U( ~, t* U6 E* K* F如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。" F. {( L4 ~" W) i' z. o
3.1.3.2 故障诊断步骤
# D/ T* [+ ^" Z4 _【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
7 D1 C& I7 d) F: Z* C: u! p+ p2 S【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
# l% [$ b3 k$ S7 H) g2 ?6 }【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。# \2 L# u+ f1 N5 I
3.1.3.3 异常处理0 C4 h* N4 g6 [8 K6 w
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。8 ?& I6 r& k" \
表1 无告警指示的故障处理. X4 k/ i% J, m9 g8 }
序号 现象描述 原因分析 处理办法
# @ Z1 U6 C w* Z1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
( X" a" d. {3 N1 k5 I: L9 [! [. @B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
6 C9 U! c) p8 _0 Z1 ]2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当" c# g. U1 o9 x" L* T
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理9 l; q3 Y* ~5 G: J4 c
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。/ e4 D, o+ n- J! L4 h
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
7 B9 p( W8 ~. l& C8 C: P
; q: b( l7 @3 O) Q6 ~iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
! \2 o* L. Z$ u: y# R! t2 [1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 ( _* k' }* h4 r/ S' ?9 A
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z4 p4 S' B' ]3 a: _
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP& D- D& G1 z+ M) ], f
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
$ r8 ]/ X0 m3 y; l+ B3 K) q12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 / T4 X0 z8 |. P4 k" w+ L
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
/ j/ J: B8 [% y, f18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
- J( K/ m3 F/ l21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
! s* g( h3 A$ Z3 A% F4.2 显示控制面板
! b: g6 ^3 `# s" m显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|