埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2793|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。% o" n* E6 D$ ^  A
3 g( J- u% c* B# F) Q
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。& ]6 ^  M/ L$ P. s2 L

1 S5 b# A6 p5 e% y正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
! _. D' ]$ ]3 G" K) Z, L3 ?4 F1 g% U如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。% @" i4 E1 r/ l3 a; f, ?3 l
- E% L1 O  t/ q! `
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
; \7 m: R8 R/ D0 g. }2 l: _
1 y3 F- ^8 ^: @& [  [: ^0 j亚省华人 冷暖水喉
+ s. e5 F$ ?7 j/ z: A, yAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
3 @+ |$ X0 K' p' U9 T! G
* e* o4 O$ ?9 _& @& [Tel:  (780)444-7957, (780)716-76664 `% s' p  p4 r# z2 j1 M  w
Email: alcomhvac@hotmail.ca& g- e; o' S* T) r( q$ Y; z; U
Contact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-22 20:15 , Processed in 0.175406 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表