埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2519|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
2 i2 U, M/ e8 |% m7 R. |* j/ L2 z. r8 D) J5 t, _
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。9 |9 u6 [1 H2 b0 \% A

2 F% T1 {$ d, `7 K* M8 [& K3 w6 Q正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
1 M6 w( n" k& k; o% z3 `6 [如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
/ v$ ~# i& ^+ _: q# l8 r0 E) u" e, G0 k
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
: v4 z1 m6 G1 R+ }% D9 {# G- ?) \; a: p9 e* z2 a4 |% e
亚省华人 冷暖水喉1 G2 y4 U: a/ X7 T5 q: [. e, O
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。$ T$ U7 T  P, |. U8 x9 [6 u0 K* f& @

7 X. ~6 C" M3 M9 q4 F' GTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
; K0 i  Q" P* s: j$ S4 dEmail: alcomhvac@hotmail.ca$ B: A3 `. y) j
Contact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-27 09:50 , Processed in 0.164008 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表