[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑
( k6 A" U+ a% i/ Z2 [/ f' u; y8 _  A6 X9 Z& a7 I9 [. n$ Y
俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.  ^- D: s# z+ s9 |$ O
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
理袁律师事务所
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 , q& g' n& l8 A# R- L+ I9 `. B+ n
; |) W- y' W  b( g# y' J: d3 B
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing
4 h9 a' c$ Z6 B) u& _trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
6 z, d) y+ W1 A% f) x1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
/ D+ d9 Y& c! W2 i/ m: V3 f1 z7 z2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
: v- b4 d2 V3 a3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.' n" H+ g  u, y0 F! ?
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.9 i" o& T% O: B2 t3 @$ g, j
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑 $ }: _) F* I  R3 b
' B% m* M/ U+ W- Q* x( g$ O5 f
30-400 Wiring of luminaires
. M9 ?% m9 X" }6 KAll electrical wiring on or within a luminaire shall be
6 H, r8 r# Z& u9 F(a) neatly arranged without excess wiring;8 _) M( k" x% R% }! p
(b) not exposed to mechanical injury; and+ F3 ~- t) Q- C' S1 i3 S( q& k" D
(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
4 x: x( I+ c4 ^30-402 Colour coding
. k" d- y7 j- C, x  ?( ZNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
/ d. H: e) q8 {3 N, D2 j30-404 Conductor insulation3 o+ `2 G; B7 w2 s. B
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.* q; R* `! a7 A. K  I
30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
0 e" T7 ~2 U  J(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
4 Q) _; Y- w0 _; y1 T(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 ; h3 ^2 J  o; H2 F4 U1 B( k& f3 _4 a
# W; V1 r' G: c. L
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.- A7 G7 }) w' X. j& J$ Z
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
) I8 ]4 Z+ d' k) T! F* ]* F5 @  n
我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
3 {# e2 _! _: b  f3 B/ f我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
: m% P0 y( S: ]% R6 F. R2 L( t可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 - s2 y" M9 v6 b7 V3 }+ d# c

. c; [# }% C/ Y/ CCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择: 5 g5 C+ u( [+ ], K
一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
6 u4 W# a/ }- n; I0 R二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:! C% W# ^2 |8 Y5 z
把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
% A' U. @+ {4 s# Z) u换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
+ L- l3 L( Y' y$ t- p# n& @0 R/ S4 T6 [6 ]  X. D  d6 L
所有的内嵌灯都自带接线盒。
1 a. t9 j% }4 |6 W5 U: s1 M4 E% k问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。2 w0 v/ Y* b$ K1 T  a( f! [
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
, P/ B1 E0 P5 A2 [1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
, \- Z$ \9 L8 d9 _# [: q: n/ ~2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
: E+ m% }9 X6 s! x: n( A2 _, q, v$ E+ U3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ..., ^8 v& m7 y' V% X! Z" ?
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
4 ~/ U; I( l0 D
% H# z/ L1 q8 C3 I3 C! U* ?, s
除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。6 u1 D4 N: T# b; K9 K; o
中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
; r) p- k2 N8 `2 t( x8 \
( w+ B3 ~1 M  L# ?AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯.
3 e/ c2 R/ ]# X9 x0 D* I6 wfire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
0 H) M! a# O; Z5 G3 P" g安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
! o5 v3 J) d5 D. j
$ s8 `. k( d* b  k; V线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。
) c6 e& B, j: z最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。2 f- `. M2 ^* X) Y  }# K6 `7 c
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。
, d. J( ]. i4 B
4 K$ {' Z3 I$ C  x( }: @最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
6 j9 U! H9 q: f  R! K第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
" {, B5 o' h) P" Z第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些:
5 L0 C' b5 I: X/ F一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.
. r  W: O! h4 ?6 ~6 t4 D" ~二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
: b: {, a# i) w* U, a农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
  y. U' {2 o! j/ f3 L* k, u6 B; `* T7 s! a. F# O* p8 N
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.