通过房子,我发现这里的服务行业也是参差不齐!

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-15 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。3 k$ f& B( l" X1 G( L4 |+ P: X& [( t  _
& K8 ?  ]; B$ {( n" K
不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。
5 \" M$ {. h7 {" B7 W& ?3 T
, n& q6 u- q- v" q8 r* o4 ~7 ^车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。% T1 W/ b( V4 B& w
+ [) v9 E; ]4 a2 O- v+ B/ t- F( s
加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。) G! d; G/ _% p9 u5 b: t
- @* S+ [) B0 i/ j$ w% s& p8 y
因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。, a( @5 G: L. ?0 ]8 e$ W

3 K4 Z5 i* W4 h- ~7 L3 z* j所以对这里的服务商们也没大信心了。
鲜花(657) 鸡蛋(3)
发表于 2011-10-15 22:48 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-15 23:44 | 显示全部楼层
1# Healthy 2 x9 k; N8 ?9 Z1 [

5 C; E* b6 ^* C这就是加拿大,你能够早发现REALITY,U get prepared, 倒也是好事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 00:32 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
只能说你太强了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 07:44 | 显示全部楼层
有维修经验的工程人员的基本素质
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2011-10-16 09:14 | 显示全部楼层
这技术,考个证卖房子去吧。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 15:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 17:06 | 显示全部楼层
电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的.... O! D4 Z) w& g% ^+ n' U) g$ t3 E5 y
Healthy 发表于 2011-10-15 22:07
% n" G3 Q1 O$ [( Z" l% ~. X% u! Q

; g: h9 ~* c6 s+ Z: U' X/ ythat should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
6 ^. w7 u' W- E4 `- Epcmouse 发表于 2011-10-16 18:06

% n# _: N; i" y& D2 `7 D* V+ T
" a+ w( |  o0 B# }2 U加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? 2 o/ a3 X+ a+ m
9 G! g- c! z, s
而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 19:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...- G4 Y4 t6 ~- |7 E
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50
- c# ]) M5 `2 |5 l
3 g2 e4 t- V  o, [! Z: e
看来我想象得太简单了。什么时侯把我家的拆开看看,顺便把 needle valve 清清。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-10-17 12:25 | 显示全部楼层
加湿器是非常难以设计和维护的东西。因为必须要蒸发大量水,就造成杂质积存。目前的主流设计都有一些问题,没有特别好的设计。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 20:49 | 显示全部楼层
鲜花(55) 鸡蛋(1)
发表于 2011-10-19 21:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-19 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...) a6 t6 Q( L2 m8 _% `3 l
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50
# N+ K, B$ \" L* b0 u) I/ n$ R
3 M1 l' z. ^( P% [$ s6 ]
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 Healthy 于 2011-10-19 23:22 编辑
: i" i" T! \+ S9 `; Z' Y( b4 L9 }+ s2 q, Q) n
DIY车库门弹簧需要细心,镇定,使用合适的装备。弹簧预紧只要推不到30个90度(对7‘的门),前十多个很轻,弹簧还没上劲儿;后来越来越重,其实一般的体力都不是问题,关键是越重人越紧张,越感觉不支。所以站在梯子上操作不是一个好主意。
2 l" q5 z: `/ J; d2 `9 |9 _! k& Q5 w0 l- ]+ C
这个活不象园艺活,做不好能凑合就成;这个活做不好确实会有危险,所以如果没有DIY的经验,还是不建议搞。因为其间遗忘一个小环节就会出现意外。而且对工具和操作力道也要有感觉,因为虽然只是每次只预紧90度,如果掌握不好施力方向,在最后几下容易滑脱。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:23 | 显示全部楼层
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
5 i# b' U5 K9 A& b" F9 gAASTAR 发表于 2011-10-19 22:58
* _( G* b, j8 L' Y# I
; m& j2 Z, k/ T5 C
3 L6 |1 m9 l0 M
欢迎,大家交流交流,多长见识吗。