老贾,感谢回帖。9 i7 j8 B" W+ ] M! }) ]- C6 _) g
; f' }5 f0 x7 `% t确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' F0 ~0 r: r9 }& C& N5 t/ N5 U3 S
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
- j% F$ r" _+ n( c4 K- a: r J: ^( i/ Q( Q+ R7 i
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
T2 d. g, F" Y4 I' t; s! v1 qCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
* C+ t3 H( R' i. v1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245* y& W+ w$ ]( i* I$ `( N; N
# i" H- t3 g% j B( I" c; j
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250: _) Y/ n2 T' Z
& e1 Y; O$ }6 ]2 |) ?& M
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
2 b( U, G3 i! s% G9 w b9 ^. r, C8 J
$ C0 A9 g3 k% i4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2603 W @6 V) b: x4 m
1 ?2 a! @( `( h/ c5 }1 P2 H
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
/ z5 c) V' Q! G* c4 d$ v- g% F& |) a, R! u3 {) W8 B s& m' g! c. k; a
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
/ F+ h; Q4 |% C以上这个测试反面印证了rms表没有问题。3 q- B' Y i$ D* B
' U5 g" r7 \' I d2 H) C3 q各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:. D* S# u1 F8 I3 G
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
- V1 I7 _; U2 R/ t$ j- m, K6 M2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
- s; u4 ^2 h+ m* B& q8 g0 d0 \3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' r0 T: O9 U7 D4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
1 p, h4 l; S/ c9 r t
8 c0 T7 a- x: i' \以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ R4 o* X# x$ O8 d4 e9 B x
0 d; k( l, T! s% E1 u% }
谢谢
' d7 d7 g* W e4 ~8 v1 M# k# }
- O% B7 d6 N4 p, a0 Z3 L, qrichard |
|