老贾,感谢回帖。2 v* A, `! |: U. @
/ r& m- x' `3 ]1 P确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。7 u4 f- M# `1 r3 x
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。/ s+ \% R% q- X& k) c
* ^8 W9 a5 E- d此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
% y- @8 V) O1 V7 r) q6 S5 S9 w5 w8 fCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
7 P1 U: k* x: P& W1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245' ~2 w: b, B k4 \8 s# w
& k+ e& U3 J' _6 T2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
0 [* P: N/ n1 c7 M! c1 C# w
: P L4 m) q/ m, i5 Z3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 G- g3 y) ^' F& r) v' R0 D4 S! b5 W% [9 w3 e0 w
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) j6 A4 I# }4 u
# ^7 e) { b6 Q) i5 p" g, O$ y$ w
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。& a1 w( a8 P' ]
5 O+ B/ I6 n7 y9 u
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
[) j0 w" O2 n6 m! v" _0 G以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
. ^7 G: \' l4 s3 K* v' O9 C) f' U$ s ~
3 R; F, e* e6 [) `' C各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:0 _8 [5 C* z: m) ?/ c0 x
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数$ W, U- f% e/ @' I7 {; [3 M8 x$ G
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?$ @: {& j/ Z; z7 J
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' t' f3 p& Q D3 {4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?- B5 _) T0 s5 y+ P
) o. W1 ~; i% ^/ j3 }& Z6 ?以上疑问,还望老贾何众高手指点。' X7 b9 T/ q8 W8 Y: c
' o, j* X/ N/ T% @: c& N6 L0 j谢谢, q6 e4 @. d' ~0 a! b) ~% E' ^
% X7 j( o+ M8 Q- \richard |
|