发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。5 Y3 }% V; w1 y7 m. U7 v
8 u' Y* ]. I* M6 Y
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
3 @8 H: Q- c/ L3 K( z我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。$ v- {5 D3 U2 N
4 U( ?8 j" w0 a2 R1 k' [此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:! h# i5 {& \/ V% r
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
& Z* K' R" S+ t6 s1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245/ x3 H, C; H9 G# e! w% r+ ~0 }
$ z, |& X8 f( }" L, g x) ?' U2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
z/ w- X2 W: ]3 M5 m6 _7 K7 r/ \8 k: T; J$ f5 j
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
# z( U" I& A3 | c/ {0 I5 a2 c1 n) [- `. ^% x. {9 p* B) t
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2602 B3 k# ?( @4 q6 B4 |& e4 q0 d
b& ~, c' K: R2 {" ?可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。. b1 d Z, V& `, ~% l
$ X. j4 d% ]6 B) r, K8 q2 A+ d
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。" S; x4 X% }1 ~. N
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 G. k! m" o& u$ L% S# [3 N2 f) o w2 \. Z' O% ]) M& I
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:/ d$ j" t. r. q7 u/ J1 Q6 x
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数0 x7 k! u7 z2 B& f
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?2 z! W& d' ]4 J Y9 G# g
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
, Q4 A2 V8 b7 a x5 p$ e4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
) w' T) T. I- h& k: O% S# S* F$ |
! z* W! z! l' K4 V9 a5 t5 x以上疑问,还望老贾何众高手指点。 s. f/ G' [6 b, Q4 | f( h
0 t4 N3 e, `! u+ S0 M
谢谢
# J# c9 b7 W4 C! R u* n; A7 [8 \) c1 z1 O* j* i/ p3 D
richard |
|