发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
' g* E* o/ h( s# [& F( C, q- G$ Y* X8 }4 J1 I0 o0 ^& C0 d$ o! c
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
9 W. @1 B/ k2 }! q我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。8 T, q+ Y' S$ K! ]8 m
& _8 P4 p: c: K/ k此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
" L1 L: ?& X S3 ?1 f. ~5 jCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:" X) m- ]. f4 j# e: V; }2 \
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245& o0 M- @& R" W, u4 E, V
5 q! g1 m4 S s/ I S% s2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
6 O3 N$ h! O) ~: E+ O1 V! y U( b* z: @% |1 _! m
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
C* ^3 [! e, A) }/ Q4 F" T' K4 Q
6 u p, f' X. P" N5 Q2 M: [4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260& Y8 R% a* \# T- f/ z: x: b
$ V6 {; T# u7 s: I& x; }; r2 H) v% i: h可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
/ n1 V/ j/ I" \: s2 \
- l/ i' D8 L4 E" D) L/ N因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。& B/ M+ {! ~: ?1 e1 y
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* S8 X% Q! n9 L
D. ~( T3 _% {5 T各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
+ e$ P a- N$ C* W- a. {1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数8 M9 m" Y$ A5 t
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
/ A8 n# r1 P- x3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
# _' f3 `% u/ u( I# o; G/ K: E% Y4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
) M% i9 a2 g0 K4 k8 }6 l
7 w: [: y ~* I" }% \/ {以上疑问,还望老贾何众高手指点。. h7 r6 K2 Y9 J( T( O$ v3 x6 ?
4 B+ m: J7 {2 r5 a2 N W7 m
谢谢
) h( ]4 l6 G2 B& ]. I
4 A! }4 _+ f* v$ h; F9 e) ]5 ?richard |
|