发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。& X& Y3 Q, P" w1 ~
& q9 Z D% X% f l3 y: q确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。+ h% j$ s) j9 x( Q& c4 y( W# w
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。. J; r& Y3 Z2 `! `# `, v3 O
! W+ O) E! f: D
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:7 e2 ^- G# |4 E! m% J+ y5 J$ U; [/ P
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
& ?2 u+ j4 _ t A: j1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245# @/ X) ?, y" y/ W9 r
2 K, ~& s8 o f9 B9 D2 ]
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
9 s1 t9 \ ^4 W7 B9 T2 Y: z, D" ? j4 B' k3 D3 n s% J7 t' }
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
" k$ C- ^6 L4 g; p9 J. V2 n
' _% w2 N3 c5 n7 `7 R( E4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260; |* Q: s) q4 [0 s) j. Y- W
' d! m* p" d! `. p2 t
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。4 J# y9 m' }, r+ R" M4 [% b
$ u6 e9 s0 k% Q6 Z* _
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。$ h1 U- K3 e- u" }" m) A
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
4 Y5 H) a! T$ K- s5 ^- B: Y/ U0 P, `, \3 r& y
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:) j: o) @/ r/ }! y( s0 n
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
( T7 L) f4 E: J9 V3 ~2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
3 i, I! w- K7 t) G% `3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
1 b) W% L. z. r7 P4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
. N) r7 X, U* c: i7 V$ R0 s+ o X/ P4 v) [! T6 l; c1 U9 v# h! t
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( w; ?8 j6 e4 \% P( e7 e d- R# V2 P
谢谢
- ?! p6 l) U; _3 a) d
9 Q3 x4 h' ?. x9 o; ]richard |
|