老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?+ [2 ?" C1 p' b- n: d* I
现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。3 Q7 B: r8 z$ ^: }$ k! d/ j% A
因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。. F; a3 ~( w) p- A2 u* ?; Q
请问
8 c/ p# H  r5 `5 @- N% B1. gravel的作用6 I! M  O% z! Q- E" `
2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel% Y0 E$ G* q5 t/ ^
3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
理袁律师事务所
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54
, K/ b8 l8 ]# G* Y. z楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

' A% P( l" D- x+ g* T2 I嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54
/ W8 x# N6 `  V9 }/ }0 J2 D楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
- s. z# C" e  Q  n. {- k4 a
谢谢大家的回复。
1 ^# K9 G- |5 ^8 u% E所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?" b3 U% \2 p& Y7 S
这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12 % A& d. a2 R) n9 q7 l/ s; p8 t1 S
谢谢大家的回复。. k% J% a& A; i4 R" x1 n
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
4 z4 A! V4 G! m这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...

  o/ _; c2 g# S4 z" K- s- y是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:
1 O2 ^: i9 C* ?6 X3 U+ l$ H+ R' Y. x 1.jpg
" g8 s5 ?4 }! t1 t; i$ @2 r
; z5 f  x. Q4 F( P* {  [1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money...
/ v  e0 ~3 H9 x7 Y" v
+ {9 |" ?, |; P  m5 b0 e2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding...
: q, Q( S" [& M% V+ X( f5 }0 S: @0 @* D* |: q
3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.