老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在好多新房子可以用地热,理论上应该是节能的,一定量的热水在管道系统和BOILER中循环。但说谁能讲讲,
& B: N: ?  Q$ ^& x# m  |  H* ^% `- W- 这种地热和传统风暧相比,安装费用要多很多吗?! N, D2 x8 \- ~4 M9 t* c" H2 Y. J! y$ L0 q
- 这种水暧地热也要用水泥做蓄热层吗?上面可以用地毯或地板吗?(觉得这两种散热能力有限)还是一定要用地砖在上面?, Q! `* M& K, H, J% M1 d
- 如果管道系统有问题,查漏和维修会很难。怎样克服这一缺点?
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 15:03 | 显示全部楼层
水暖安装费用比Furnace 高不少。国内东北用的很多。接头部分应留外面可维修,管子应加压检测(自己想的)
9 V+ w6 @4 z3 n$ ^. `- [/ g+ ?电的地面加热安装费用低,但使用费用会大,
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:23 | 显示全部楼层
Hydro test 是一定要做的,问题是几年怎样样查地下漏点. 再有就是上面用木地板会不会受热不均匀变形, 地板和地毯散热能力还是有点低
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 21:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
孟良焦赞 发表于 2014-2-2 18:23 : M0 e& B( i, Y/ B/ ~
Hydro test 是一定要做的,问题是几年怎样样查地下漏点. 再有就是上面用木地板会不会受热不均匀变形, 地板和 ...
$ N+ ]  F9 L, b, m
maintenance and repairs is an issue for me, I would rather go for a high eff. furnace
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:08 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2014-2-2 21:33
3 n1 j& c  V2 W6 @maintenance and repairs is an issue for me, I would rather go for a high eff. furnace

; J* |9 ?9 q7 G0 p8 k; B这也是我的想法。谢谢
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 23:31 | 显示全部楼层
豪宅多用BOILER。房间多,每个房间的温度可单独控制,。不比FUENACE节能。维护费高。无FUENACE一样的噪音。
! p, k/ t, r: O  T$ u3 M; u5 F' ?0 g8 h9 {
infloor HEATING 静音,温度控制均匀,舒服。费用高,维护费高。4 K" Z( O: n4 n6 F

$ {; q; c" E$ A3 G, M, x' z建议咱们这样的吊丝用FUENACE
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-3 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
在国内用的是地热,感觉很好。地最好是地砖,木地板容易变形。
鲜花(467) 鸡蛋(3)
发表于 2014-2-3 12:06 | 显示全部楼层
地暖和地热供暖是两个概念吧?其实大家讨论的是地暖,而不是地热供暖。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-7 16:49 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看过几个地暖的condo,有实木地板有复合地板也有铺地毯的,维护不知道反正踩着挺舒服