发表于 2014-11-16 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。6 q1 _6 A( s3 {1 N7 r
可以这样试一下:
+ y9 J/ l* J5 k) r* U1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。) q) b6 Z0 I( v# C+ W+ P
2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。
3 [: x7 v% O7 {9 z5 c不知道说清楚了吗?
- A: w0 z' t9 G9 V
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。
) d3 `5 B9 W* {; M! M如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。
4 ]' @0 q7 o$ _7 X# E5 c如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.& u: e2 W5 Q7 O5 B6 F3 ]- |
另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。. s/ j' r" r0 z/ [+ W1 O  a
good luck
& W, y$ [4 c* A) h  j! V
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上. R7 n7 m2 ~1 A& e8 i
你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。
2 p3 K" {" h% m4 n9 x' b/ C! i你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上
( P$ c4 z5 h: ~* N. J9 Y0 W
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。
  r. {* ]6 h9 X
理袁律师事务所
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。
- D" k4 V+ D5 L. w( o; R2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?
6 w' J" {- v/ x+ B3 y7 u: ~8 D  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。; V6 Z0 ~$ `% U; J% E. S
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。
5 d* E4 Y( h3 T8 X) l6 a1 X8 B你可以作下面的检查:
4 u7 x3 a0 W: p1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。- v( A3 R( Q- M6 A4 p3 J
2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。
' \% R7 P  N0 t$ e) o# f, e- M告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:41
& m, c! _: ^, [7 l/ H: ]谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?

& k. [  H4 q+ V5 P有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。# ~  k6 Q# F1 l" Y9 O
请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
( f. f2 K" ^! |$ _我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...
7 d% w, _; ]9 C8 S; q- u0 A0 M
你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位