老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
买的房子电都装好了,drywall大部分都安装好了,只有少部分线露在外面可以看到,这种情况怎么申请电的permit呢,是不是一定要把drywall重新拆下来让政府派来的人检查才行? 有没有什么途径可以不拆就能通过验收的?; x7 H1 v- n% z1 c1 c4 `9 w
谢谢
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-19 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
据我所知,是不行的,inspector是要看到你如何布线的,这是有规矩的。申请permit应该是在工作开始之前。最好是和政府机构咨询,活动的答案是可靠的
鲜花(18) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-20 13:04 | 显示全部楼层
不是也有完全装好,后来补permit的吗?那就得全拆了?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-2-23 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
没有明白人吗
鲜花(57) 鸡蛋(42)
发表于 2016-2-24 09:09 | 显示全部楼层
试试直接叫他们过来吧。同时请问你们是自己上灰板的么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-26 14:32 | 显示全部楼层
电的inspection需要rough and final inspection两次。
* w5 q$ K: c& F' C/ S1 A. n0 H2 G( p, @但是我看他们第一次来我地下室的时候就是简单看一下。/ t. Y( M0 @' F1 ^( W3 T& t
1,电线尺寸对,14x2 for 15A switch
$ w7 G  [2 l! |1 v( f8 O2,墙壁插座6ft间距一个, F& p9 y+ \# t: I3 o; ?
3,没有特殊的电线
- g8 N) d$ f, E; M说owner 自己装修,他们不会为难你。( \7 D" A8 M- t3 h4 z% i& r
可能也不需要你拆掉drywall
鲜花(29) 鸡蛋(0)
发表于 2016-5-29 23:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!