[技术互助] 关于sump pump插头

[复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2016-9-2 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
家里的sump pump有两个插头,一个是马达的,一个是浮标的,浮标的插头屁股后面有插孔,所以一般是把马达的插头插在浮标的插头上使用,想问下如果两个插头分开使用的话可不可以。
% T0 @* j2 ?: U' C* Q* x) `( P另外,在哪可以买到浮标的插头& @5 Y4 q: m- H4 `) U& u; z
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-9-4 12:33 | 显示全部楼层
这是一个系统。不能分开用。浮标插座事实是个开关。 当水位高的时候开关打开,送电给马达。水位低的时候,插座是不输出电的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-9-6 10:53 | 显示全部楼层
chenj8 发表于 2016-9-4 12:337 c9 E, M  t% O0 ?, h, H7 m
这是一个系统。不能分开用。浮标插座事实是个开关。 当水位高的时候开关打开,送电给马达。水位低的时候, ...

( j$ X4 a2 k* O! w! L" _谢谢!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2016-9-20 20:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
float-switch-wiring-diagram-2-no.jpg
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:38 | 显示全部楼层
' P( g8 O' o0 v0 C" l% X
谢谢你的图!
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:21 | 显示全部楼层
补充个图
QQ截图20160921122034.png
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2016-9-24 10:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Leoxdh 发表于 2016-9-21 11:219 }8 p8 A3 y' ?3 _# }
补充个图
% N: m% Q8 i" f" G1 s1 B0 Z4 g
In Canada hot wire is black not white
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-9-25 14:28 | 显示全部楼层
爱城一粒沙子 发表于 2016-9-24 10:42
6 D. A* H/ H9 Q4 l, x' W# m; tIn Canada hot wire is black not white

3 y5 Z: T. D, m1 t) q% X5 D线只有这么走才能实现浮标控制马达吧
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2016-10-17 19:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!