埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1504|回复: 9

[屯民常识] 求教:屋顶结冰

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-3 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请教各位雪山飞狐,7 s& d2 d% E' q/ F3 x

9 }, n+ q" V; N9 ?8 X独立屋顶层卫生间滴水,打开屋顶夹层那个入口,才瞅到里面都结冰了。夏天收房时就发现那里有霉,跟卖主反映了一下,估计没检修,就是刷了刷盖了一下。
9 x/ n1 m1 Z" l! G$ N- k" b7 f! S/ p: |( o: s
请问各位大侠这是咋回事?有没有啥解决办法?
: }+ A5 x9 X4 X0 s7 P& |) V7 L: `) W# s; H9 `" d
叩谢先!
大型搬家
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-4 11:18 | 显示全部楼层
好像新的code 会导致水汽凝结 然后遇冷结冰 或者遇热化水 屋顶就湿了 不知道是不是这样的情况
7 e/ i9 F+ X2 g7 H; Z! D2 j
鲜花(152) 鸡蛋(1)
发表于 2019-2-4 11:48 | 显示全部楼层
漏了吧。天暖和后找人上去查查
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-7 12:24 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ICE DAMMING
; g! u4 Y8 O8 d# X5 R( W0 P9 \3 f: F根本原因是attic的隔热(insulation)或通风(ventilation) 没做好, 导致attic上部温度过高, 引起房顶上积雪融化
6 n% F$ T  Z* T# _4 G- h! b如果是屋顶寿命将至 也会导致类似事件,一般asphalt shingle 的寿命在10-20年
' u! f! n7 g8 U
8 W1 R7 p9 a6 U: r! q看情况可能需要更换屋顶,或blow more insulation, open more vent space
+ Y2 p+ I% F$ ?  m3 x0 N# S& }, n' l
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-7 12:25 | 显示全部楼层
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-7 19:21 | 显示全部楼层
我家房子也有这个问题、是屋顶和天棚之间的空间温度太高、那个空间的温度应该室外相差不大、太暖屋顶下就就出现冰、检查一下你家的房子也没有漏暖、或者排气管道有没有接驳好.厨房排气有没有直接排到屋外
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2019-2-9 13:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
漏暖主要。
9 q8 o) b+ e4 K- Z* ?3 ~, X
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-2-20 07:38 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠回复!看来只能天暖后排查了。前两天有人敲门,居然发现主户门也冻上了。平时都从车库出入,要不是来人,还真不知道。特冷那两天,家里玻璃里面都结冰了,是不是大门和玻璃密封不好所致?还有,那个阁楼里的insulation是不是必须有?爬上去看过,我家好像没有欸。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2019-2-20 11:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风扇开半小时把冰融化了
理袁律师事务所
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2019-2-25 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
在阁楼口的活动木板上面放快隔热棉就没事儿了。
! R- @3 p: j3 I- q* b* v5 g我几年前买了个新房,建房的忘了在上面放棉,长了一圈的霉。后来让他们放了一块就没事儿了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-13 04:41 , Processed in 0.174154 second(s), 24 queries , Gzip On, APC On.