[屯事问答] 求助懂修家用锅炉furnece的大神,指示灯红灯闪三下,停两秒再闪三下

[复制链接]
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-2 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求助懂修家用锅炉furnece的大神,锅炉指示灯红灯闪三下,停两秒再闪三下( @" S- N, d) y+ H

: F( @2 J- J& ^2 x" A7 m8 e- e把系统turn off, 然后等下在turn on, 听着锅炉好似在准备要开始燃烧,但是就是没有燃烧起来. q  ~% l! R3 O( M
我去检查了进气和出气管道,都没有结冰,(但是我还是用吹风机把可能有的结冰都吹通了)7 [5 z, {# m$ r. C

5 [  e! P( d9 ]2 s5 s  h現在家里温度降到18度了(平时是23,24度)
/ q% g6 e. y+ ?' [. U6 w' }  X: }1 U+ N; X: s4 o
現在怎么办呀,哪位大神能幫忙給指点下' _1 B5 X0 A( q
或者推荐个靠谱的信得过的修理锅炉的师傅,中国人外国人都可以.# w' i5 `2 F, _
& k. Y9 u1 h5 {+ I: y$ @
感谢大家的帮助
鲜花(726) 鸡蛋(2)
发表于 2019-3-2 20:59 | 显示全部楼层
摩尔斯电码?
- l" b! S5 A. m, z, `- f: V
) q& l, A" {5 L( L  H% h你的炉子想要告诉你些什么?
鲜花(9) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-3-2 21:04 | 显示全部楼层
wantU 发表于 2019-3-2 20:59
2 {2 P4 _8 s4 M+ a) o2 C摩尔斯电码?) T# K; b  S# ]* I0 Z

& ?2 z# c, y! B/ E  `; Y& A: F, F5 g你的炉子想要告诉你些什么?

9 G8 d3 z6 n1 V$ S5 @0 L0 o翻出来用户手册,看了闪红灯是什么问题,上面列举了好几个闪红灯的问题,对照了一下,但是看不太懂。。。。,真的沒心情開玩笑了。。。
鲜花(238) 鸡蛋(4)
发表于 2019-3-2 21:40 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
1. 有可能是点火器问题,换个新的或者下下来,用纱布擦擦。
. k# T* V7 G( H2.你的账单按时付清了吗?如果没有,那就是被公司停气了。到房屋外同侧看看,是否被掐断了?可以打电话问问% G! Z0 I# o. `) r2 S) T
另外,能用热水吗?如果没有热水供应,很可能公司停气了,那就费时费钱了,5个工作日后,费用400至500刀,才能重新供气。
; Q: U6 A# J* R3 X. W( H3. 如果不是2, 也不是1, 那就上 YouTube, 会详细告诉你任何修,很简单。+ S+ ^% J0 r) L3 l& U
Good luck!
; z: f/ u: G+ F' X4 R- l
鲜花(2) 鸡蛋(1)
发表于 2019-3-2 21:57 | 显示全部楼层
应该是什么原件坏了。气应该不会停的。。看看是不是温控器,或者是点火器坏了,看看说明书。对照一下 。。
鲜花(238) 鸡蛋(4)
发表于 2019-3-2 21:59 | 显示全部楼层
去年和楼主非常相似的情况发生在我家,几乎查遍所有YouTube有关视频,还是无能为力,后来,无奈请了位师傅来修,检测过程和我想的差不多,最后师傅换了一个800多刀的马达,还是点不着,那个师傅急得不知如何是好,突然问家里能用热水吗?然后到屋外才发现是停气了。花了一个多小时,最后付了80刀,检测费。
大型搬家
鲜花(238) 鸡蛋(4)
发表于 2019-3-2 22:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果是火能打着,但是1,2秒后就熄了,而且没有热水供应,那就是停气了。
6 y8 j  l+ V% x) S9 m3 a
鲜花(2) 鸡蛋(1)
发表于 2019-3-2 22:17 | 显示全部楼层
希望早点修好。,这天气。。。。祝你好运。。。。
鲜花(238) 鸡蛋(4)
发表于 2019-3-2 22:29 | 显示全部楼层
用信用卡自动付款的,更新信用卡后,一定要及时通知,否则时间长了,会遭遇停气,煤气公司不会电话通知,只会来封信提示。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-2 23:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果火点着1到2秒就灭了、肯定是flame sensor脏了或者坏了、大冬天煤气公司是不会断气的
鲜花(9) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-3-3 00:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家的关心
; z, W4 s, N' ]找了当时裝锅炉的人唻修了
/ ?. J/ w% H7 \, w- e  g現在已经恢复供暖了
5 p. D8 C  ^" k, j5 V非常感谢大家的积极帮助
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-3 07:49 | 显示全部楼层
黄豆酱 发表于 2019-3-3 00:15
5 `7 S: z% J9 m, Z好的,谢谢大家的关心
( d$ L8 N. P' X& u; K找了当时裝锅炉的人唻修了
+ u# y, I4 ]$ n/ ?% p現在已经恢复供暖了

0 M2 g) D" Z; d+ D和我的经历差不多,我花了¥300多, 人家来了告诉我SENSOR太脏了。把SENSOR拆下来擦了擦再装上就行了。你如果动手能力强自己修也行。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-3 07:51 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
CHTJ 发表于 2019-3-3 07:49  C" r  ^3 n: _( W% E
和我的经历差不多,我花了¥300多, 人家来了告诉我SENSOR太脏了。把SENSOR拆下来擦了擦再装上就行了。你 ...
4 }7 L2 ]/ q: k, i# I) y' h3 P
好了,太棒了
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-3 09:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
黄豆酱 发表于 2019-3-3 00:15
) S6 c) d/ H0 y+ j8 u# v好的,谢谢大家的关心
+ K( M6 ?8 R' R( y找了当时裝锅炉的人唻修了; `) s7 b/ {0 G6 e/ R' v
現在已经恢复供暖了

( J6 H' R1 b3 a1 P到底是什么原因无法升温的,怎么修好的,说出来看看.
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-4 08:19 | 显示全部楼层
smart 发表于 2019-3-3 09:18/ ?& q; W* W! U
到底是什么原因无法升温的,怎么修好的,说出来看看.

+ c' ]1 E8 U, y8 z* D0 {4 H有 问题的的时候很急切,等到问题解决了一点也不愿意分享解决问题的方法。
鲜花(137) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-4 12:52 | 显示全部楼层
thermocouple十块钱一个,买一个多余的放家里以备不时之需
鲜花(63) 鸡蛋(0)
发表于 2019-3-5 00:29 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
一般Led闪3次是pressure switch malfunction
! K$ y% }2 t$ _" I; M/ {有可能是exhaust或者是intake的管道不顺畅了。$ q- L2 B, d+ `, `
或者是air prove switch的那个管子接头那边堵了。
5 c0 X7 O3 q' d1 w, \% z0 O$ i或者是air prove switch的那个管子漏了。2 \$ J4 u6 d  Z! A
或者是air prove switch的线的连接松了。
9 p* V/ X0 x6 V$ B* O" Q# t3 I也有可能是air prove switch或者inducer motor坏了。
. C; M! n0 A7 V6 D还有就是mid efficiency furnace和high efficiency furnace又有些不一样,你也没提你家的是哪种。$ ~+ X1 u8 d7 F( f: |8 k
# k3 P, Y6 @: {
后来找人来修发现是什么问题?
鲜花(9) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-3-12 23:35 | 显示全部楼层
抱歉隔了这么久才上来回复( w9 A; P* p" n
上班+带娃真是没时间& D1 h1 x: Z0 C- q1 x
这次锅炉坏掉经检查是inducer motor无法启动引起的,motor过热引发过热保护,自动停转- f; ~7 g) G4 Y/ v
然后修理人员来了以后,更换了motor,现在一切正常了
0 T- i  p* U( H7 l# t5 L- t: `非常感谢大家的无私帮助,祝大家新年万事顺利,身体健康