四. 氡气的检测
- U8 ]& h, D0 I4 G9 `
' ]0 ~+ O' E/ F# @3 H) d' o先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
) f0 B) ~4 x' _& P0 Q6 U' _
; u) N: ^; I: C! @/ ~% q( M0 b# s' U加拿大室外平均水平 10 Bq/m38 f; Q. i) r! u# n1 A# b; l5 F7 [" r
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
) H: m% J. O, b3 e% k1 [加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3/ P6 i$ N2 k1 p8 i- @1 W" a9 p9 q
美国室内控制标准 148 Bq/m3
$ L0 U6 L; F/ R, G9 f& V: [世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3: L5 r* I% L6 h/ ~3 Y
( ?- ]- G+ {% Z. \; n4 O6 e$ [Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。( l0 Y# N" ^8 x) C, @
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。4 }% O$ [; [/ e3 N1 C# T" `
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
3 h" P+ t' h7 K* F1. 测量周期$ Y, h' P. C4 T- _ p
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
; E! ?; {, h& J8 x2 s* R8 E但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。8 P( r; v: X, \' K/ g% g' O0 W! L! y
/ E2 Q, ^- `6 f) G+ Y- I% Z
2. 测量位置0 u6 M( V/ W5 K
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
5 x. M: c, l3 |- F* p# e! t根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
6 H5 n7 J6 x) C2 u2 R. D: N距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。* ^' D8 s N' r) n7 X3 Y0 J
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
4 q. e7 G: o8 c测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。. b4 Y0 S b% L! c, p* S `
0 F& \# i$ S$ u. e; ]5 O$ N4 b3. 测量结果6 i; [$ G1 C) O
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。# N+ T: V! d# I5 g" J. k' z: g
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
3 h2 b, H# i' v. @/ R* x& S; K& v; F6 l3 u4 r! p+ e
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
" w6 t# I9 P. ~+ R0 S$ A+ f- M# g1 Q( _7 k$ F
3 r7 r3 H# i! K3 i3 _- |% N; @& L, T; s/ ?0 T# {3 c& T
9 [, B# q. S: ^2 t d! Q
4. 测量装置3 }) W* L6 a% b$ v( {+ h0 _
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。% j E1 \; v& q* U- a6 w; r
|
|