这个问题很难答的全面。我补充几点:6 l, E# X" o M% N' j1 f
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
% s3 u2 I6 A$ o' Sreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
# k7 _' N" n; v4 X5 r) E7 J有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
# t- [ {/ j+ Y, d' X$ R要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
. _) P- ?: \7 k1 L8 K% [2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,7 w z; i# R- j, B
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable( t- ~! N6 |/ l
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
9 \( T8 F6 T O5、会用radio4 t8 R$ x) T7 f0 b
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
. U6 r3 F# Y+ o# p: o! `3 L7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。; p3 T4 X, E; o, n: a ~: I
干过几次多注意就都知道了。5 s0 K2 @9 K& t6 k a% V% A3 l" Q
' D( P' ^4 \9 A- q- M3 v- }: H
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|