 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:6 O' X! y; W) w# \3 s3 Z( h1 y
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
2 t) o" u* C% Sreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。; v6 E8 s6 C- F% t2 U0 R
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
( v, p* T, v1 b- H9 v+ p. c要会看cable schedule,drawing。会查tray号。* e7 P: Z2 F- @- v! x2 I
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
7 ]6 ~% x& O7 J- k. v1 Y3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable0 c9 J+ M7 p: @( b4 S, e
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable$ W+ h( {# |) h/ Y* A) L
5、会用radio
) s- e }% K1 q' K* d7 {6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% j- j0 M& A8 o, r. K$ l7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。2 p h3 R; I- Z7 _) C
干过几次多注意就都知道了。
o2 c, E; p1 d6 @6 I8 V# I) s* t
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|